    שלום רב,

    1. האם ישנה עדיפות ליצור את השיפועים הנדרשים ע"י מדה במקום בטקל? מה היתרונות / חסרונות?
    2. במידה ואני מישם מדה ולא בטקל האם כדאי לאטום עם יריעות בטומניות או ע"י "וולקם 801"?
    • · איטום גג מעל בטון או בטקל

      (גבי)

      שלום שרון,

      יתרונו של גג בטון הנו בחוזקו הקונסטרוקטיבי, בפרט במקומות בהם מתוכנן עומס נוסף על הגג. בתכנון מראש ניתן גם לחסוך את עלות הבטקל ולבצע את יציקת הגג בשיפוע.מבחינת הבידוד התרמי לגג בטוןיש חסרון מכיוון שהנו מהווה "גשר קור" בחורף (חשש מעיבוי) ו"סופג / פולטחום" בקיץ כאשר אין מעליו בידוד תרמי מספק.

      מבחינת העלויות: "בטון-קל" מאוד מהיר לבצוע ולכן מחירו הרבה יותרזול מזה של מדה-בטון.

      מעל גביבטון אכן ניתןלהשתמש בחומרי איטום משחתיים, פולימריים או פוליאוריטנים (כגון ה"וולקם 801") אם כי הייתי מעדיף את היריעות הביטומניות (מעל גבי שכבת זפת), במיוחד כשמדובר על גגות בעלי שטח גדול, על מנת להמנע מבעיות סדיקה. (ראה גם מאמר ראשי על שיטותאיטום גג). במקרה של שימוש שחומרים משחתיים עדיף יהיה גם לעבור לחומרים בגוון לבן בוהק ולא בגוון כסוף / אפור (כמו ה "וולקם 801").

      בברכה,

      גבי

  • · איטום רצפת חדר האמבטיה באמצעות לוחות עמידים

    (אורן)

    שלום,

    אני מתכנן שיפוץ נרחב בחדר האמבטיה בעקבות הצפה שגרמה לנזקים ועובש בקירות. נושא האיטום מאוד מטריד אותי ורציתי לשמוע את דעתכם אם הנחה של לוחות עמידים למים מעל שכבת החול ומתחת למרצפות תעזור באיטום. מהסתכלות באתרים נראה שבמדינות אחרות לא נהוגה שכבת חול כמו אצלנו אלא שם משתמשים רק בלוחות שכאלה (לפעמים אפילו סתם לוחות עץ). אני אשמח גם לשמוע מה לדעתכם הדרך הנכונה לאטום לוחות כאלה.

    תודה.

    • · איטום רצפת חדר אמבטיה

      (גבי)

      שלום אורן,

      אין כל צורך בהנחת לוחות מעל שכבת המילוי. לוחות מסוג זה משמשים כבסיס לאיטום במבנים קלים, מבני עץ וכדומה.

      איטום רצפות של חדרי רחצה ישלבצע על פי התקן וכאשר "מחפפים" בו ומנסים לחסוך בעלויות ה"מיותרות" לכאורה, מתרחשות צרות צרורות והצפות קשותהגורמותלעיתים לצורך בהחלפת שכבות ריצוף בשטחים נרחבים בדירה.

      אם תעקוב אחר המפרטים באתר ותקח איש מקצוע אמין לבצוע האיטום- תקבל רצפת חדר אמבטיה אטומה לחלוטין ולשנים רבות מאוד.

      הערה לסיום: את ריצוף חדר האמבטיה יש לבצע מעל גבי מצע חול מיוצב ולא חול בלבד, כפי שציינת בשאלתך.

      נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.

      בהצלחה,

      גבי

  • · נזילה מגג רעפים

    (דורון)

    שלום רב , יש לי גג רעפים הצמוד לקיר הבית הבנוי מאבן ירושלמית.ישנה חדירת מים בין מרזב הפח לבין האבן.ביישום , בוצעה חריצה של האבן ולתוכה הוכנס הפח. את החיבור אטמו עם סיליקון.קשה לי לדעת בדיוק באיזו נקודה יש חדירה. כיצד ניתן לפתור את הבעיה?תודה

    • · תיקון נזילה בצידי גג רעפים

      (גבי)

      שלום דורון,

      את החיבור בין הפח לאבן אין לבצע עם סיליקון אלא עם מסטיקים פוליאוריטניים חזקים יותר כגון "סיקפלקס 11FC".

      את מקור הנזילה עצמה יהיה קשה מאוד לאתר ויש כמובן לבחון זאת בשטח, אך אם קיים סיליקון יש להסיר את כולו ולאטום את הכל מחדש במסטיק פוליאוריטני.

      שים לב שישנה אופציה בעייתית נוספת:

      לעיתים חודרים מים אל מאחורי קיר האבן, עקב פוגות פתוחות וכדומה, ובמקרה שכזה האיטום בין הפח והאבן כמובן שלא יעזור. כך שאם החיבור של הפח נראה תקין לגמרי- יש לבדוק את מצב האיטום של קיר האבן עצמו. כמו כן יש לבדוק אם תעלת הניקוז אינה עולה על גדותיה בגשמים חזקים, כפי שלעתים מתרחש כתוצאה מהתקנה לקויה.

      בהצלחה,

      גבי

  • · חגורת בטון

    (ארז)

    במרפסת הגג יש פתח צר לדלת. קראתי באתר שלכם מאמר שחגורת הבטון צריכה להיות כלפי פנים יחסית לדלת. אםכך חגורת הבטוןתהיה ברוחבכמה מטרים, מקיר לקיר בחלל הפנימי.

    אז איך לעשות שגם תהיה מפנים לדלת וגם לא להפריז ברוחבה. האם ניתן לקבע את הברזלים אל הקיר בצורת ח כך שרגלי ה-ח נכנסים בקירות התומכים וקורת ה-ח מייצגת את החגורה.

    ועוד שאלה בבקשה.

    איך עושים חגורת בטון באמבט כשיש צינורות חשמל או חימום שעוברים מתחת. איך מעבירים אותם דרך החגורה.

    תודה רבה

    • · חגורת בטון תחת ריצוף ואיטום מרפסת

      (גבי)

      שלום ארז,

      במאמר על איטום גגות מרוצפים ומרפסותעם יריעות ביטומניות תוכל לראות שרטוט של חגורת ההפרדה ואת מיקומה ביחס לדלת.העקרון הואשחגורת ההפרדה שמתחת לריצוף תמוקם מעט פנימה כך שמי גשמים שניגרים על הדלת יהיו תמיד מעל האזור האטום.

      בעניןהעברת הכבלים במקלחת:העברת כבלים פרועה תמיד מקשה מאוד על האיטום מסביבם ויש להמנע מכך ככל האפשר, למשל באמצעות העברתם דרך הקירות.

      כאשר מדובר על העברת כבלי חשמל בתורה לא תקנית קיים גם חשש למעבר מים החוצהדרך צינור החשמל עצמו.

      ישנו אגב אלמנט יעודי להעברת צנרתהמכונה "צווארון איטום" אשר מאפשר העברת צנרות דרכו, אך ברוב המוחלט של המקרים מקרים לא נעשה בו שימוש כלל.

      לחילופין אפשר לבצע שני דברים:

      א.מכסים את כל הצנרת עם יציקת בטון ואחר כך אוטמים מעל הכל.

      ב.מעבירים את הכבלים אל תוך החגורה בצורה מסודרת ככל האפשר ותמיד בזוית ישרה. יש לאפשר מ ירווח מספיקסביב הצנרות כך שתהיה גישה לאטוםסביבם אחר כך באמצעות מסטיק ביטומני (במקרה שהאיטוםב רצפה נעשה בחומר ביטומני) או באמצעות מסטיק פוליאוריטני (במקרה שהאיטום ברצפה נעשה בחומר צימנטי).

      כאמור- אזור זה בהחלט מהווה מוקד בעייתי מאוד לאיטום. אם תצרף תמונה של האזור יתכן שנוכל לעזור יותר.

      בברכה,

      גבי

      • · העברת כבלי חשמל

        (גיורא)

        אם ישנם אצלך על רצפת חדר הרחצה צינורות חשמל (מצב שאסור כפי שגבי הסביר) אתה חייב לכל הפחות לכסות אותם בבטון מדה , כך שיהיו מתחת לשכבת האיטום.אין להרשות מצב שבו צינור כזה יהיה מונח בתוך המילוי הרטוב שמתחת לריצוף,שכן צנרת חשמל אינה מתוכננת להיות עמידת מים ,ובמקרה של פגם ולו הקטן ביותר בצינור ,מים עלולים לחדור למערכת החשמל .בהצלחה

        • · חגורות

          (ארז)

          תודה רבה לכם על התגובות. אין לי תמונות בינתיים והבית רחוק

          בבקשה האם אפשר תשובה לענין החגורה בהקשר של רוחבה יחסית למיקום.

          אם אמקמה פנימה מהדלת אצרך לעשות אותה3 מ` ובאמבטיה בכלל 10 מ`.האם ניתן לקבע אותה רק לאורך המפתן אך מבפנים, מבלי לעשות מקיר לקיר. כלומר זה יצא כמו נגיד לשים קרש באורך מטר וקצת צמוד למפתן ורחב ממנו (הקרש מייצג את החגורה). ולקבע אותה בברזלים בצורת ח לקירות האמבטיההמרפסת עצמהולא מקיר לקיר של החדר הפנימי. כך רוחבה יהיה רק מטר וקצת.

          • · חגורת הפרדה

            (גבי)

            שלום ארז,

            את החגורות ממילא יוצקים כפי שתארת, רק לאורך הפתח (כמטר אחד בלבד) ולעולם לאלאורך כל החדר.

            בהצלחה,

            גבי

            • · תודה, אבל זה יוצא חיבור הברזלים כמו שאמרתי, נכון? כאילו בזוית

              (ארז)
              • · חיבור ברזלים ביציקה

                (גבי)

                נכון,

                הברזלים יכולים להגיע מאחור ולחדור אל תוך הקיר, כך שהחגורה תשב "על הדופן הפנימית/ הצד הפנימי" של הקיר.

                בהצלחה,

                גבי

  • · רטיבות במרתף

    (אלברט)

    שלום רב,

    חלל מרתף שנבנה ברמת השלד כאופציה עתידית, והיה סגור זמן מה.

    כאשר נפתח החלל נמצאו במספר פינות של תקרת המרתף טיפות מים (כמו אגלי טל) מרוכזות במספר אזורים קטנים (אזורים של 10*10 ס"מ עם אגלי טל).

    בנוסף בחלל המרתף היתה הרגשה כבדה של לחות באויר.

    האם ייתכן שאגלי הטל נוצרו כתוצאה מלחות כללית שהיתה בחלל המרתף ? או שבוודאות הם הגיעו כתוצאה מחלחול של מים (בעיה באיטום) ?

    תודה.

    • · רטיבות בתקרת מרתף

      (גבי)

      שלום אלברט,

      תשובה ודאית אפשר לתת רק לאחר בדיקה בשטח אך על כל פנים סביר מאוד להניח שהתופעה שתארת נגרמת עקב עיבוי ולא עקב בעיה באיטום. מרתף סגור נוטה להשאירהרגשה כבדה של לחות וטחב באויר. כאשר אדי הלחותשבמרתף עולים ופוגשים בתקרה או בקירות הבטון הקרים, הם הופכים לטיפות מים / עיבוי, כפי שתארת.

      מומלץלבצע בדיקה בשטחעל מנת לנסות ולאתר מוקדי רטיבות של ממש שעלולים להצביע על בעית איטום. החשש הוא בד"כ מחדירת רטיבות בחיבור בין הרצפה לקיר. כך שאם ישנו חשש לקיומה של נזילה כדאי לשקול את ביצועו של איטום פנימי במרתף, בטרם מרצפים את המרתף.(ראה מאמר על איטוםמרתף מהצד הפנימי).

      ככלל, מומלץ לדאוג תמיד לאיוורור מתמיד של קומות מרתף על מנת למנוע בעיות מסוג זה.

      בהצלחה,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן