  • · רובה למשיקי ריצוף בגג

    (אילן)

    שלום רב!

    כאמור ביצעתי בגג - בידוד רנדופאן, בטקל, פריימר, ושתי שכבות יריעות, וריצוף כולל מרזב כפול.

    בין המשיקים יושמה רובה אקרילית, לאחר מספר ימים מועט לאחר השלמת הריצוף (חומר המילוי מתחת הריצוף היה לח / רטובבעקבות גשמים),

    לאחרכשבוע ברובה התבקעה לאורך משיקים בקוים אחידים.

    1. האםישנה הגדרה מתי ליישוםרובה לאחר השלמת הריצוף בגג ובכלל?

    2. האם זהו מצב בלתי נמנע של סדיקת הרובה בגלל כל התשתיתתחת הריצוף בגג?

    3. מהי המלצתכם לאופן ושיטת תיקון הבעיה?

    כרגיל תודה מראש!!

    • · סדיקה ברובה, גג מרוצף חדש

      (גבי)

      שלום אילן,

      ההוראות הכלליות הן להמתין לייבוש מספק של הטיט אשר מתחת לריצוף.

      הרבה יותר חשוב הוא להקפיד על כל תהליך הבצוע של הרובה עצמה, כולל הכנת התשתית (נקיון יסודי של הפוגות) והכנת התערובת של הרובה על פי ההוראות (ללא הוספת יותר מדי מים). במזג אויר חם יש גם להרטיב את הרובה ולא לאפשר לה להתייבש מהר מדי.

      בברכה,

      גבי

  • · רטיבות בקיר מרתף

    (מירב)

    למרתף שבביתי שבנוי על צלע הר, יש קיר אחד שצמוד לאדמה והקירות האחרים מחוץ לאדמה. בקיר שצמוד לאדמה יש התקלפות קבועה של הטיח והצבע מהקיר בגובה כ-30 ס"מ מהרצפה, בעקבות רטיבות שאין ביכולתי למנוע אותה. האם יש טיח כלשהו המאפשר ללחות לצאת החוצה ולהתיבש מבלי לקלף את הטיח? טיח נושם ?

    תודה וכל טוב,

    מירב

    • · איטום קיר מרתף בצלע הר

      (גבי)

      שלום מירב,

      ניתן לאטום את מעבר הרטיבות באמצעות איטום מבפנים (מכונה "איטום שלילי"). בשיטה זו מסירים את שכבת הטיח וגם את שורת הריצוף הצמודה לקיר החיצוני. לאחר מכן מבצעים אטימה בחומרים צימנטים יעודיים ומשיבים את המצב לקדמותו.

      לשאלך- לא ניתן לבצע מאומה מבלי להסיר את שכבת הטיח וחובה לבצע איטום יסודי כמפורט לעיל. אם קיימת רטיבות בחלק התחתון של הקיר, משמעות הדבר שישנה רטיבות מתחת לריצוף, וזו עלולה להמשיך ולנדוד הלאה למקומות מרוחקים יותר.

      איטום שלילי ניתן לבצע במגוון חומרים אך יש כמובן לבדוק את המצב בשטח על מנת לקבוע מפרט טכני מתאים.

      ראי גם מאמר על איטום מרתפים או מקלטים מבפנים.

      נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.

      בברכה,

      גבי

      • · תודה

        (מירב)

        מאחר ואין לי כוונה להשקיע באיטום מסובך, אני מעוניינת בכל זאת בטיח נושם, הרטיבות מתרכזת ב-30 ס"מ התחתונים של הקיר ואם אשים שם טיח נושם המאפשר ללחות להתאדות כלפי פנים, אני מניחה שזה יספיק בשלב הזה. אודה לכם אם תמליצו לי על טיח מתאים.

        תודה וכל טוב.

        • · טיח ”נושם”

          (גבי)

          שלום מירב,

          המוצר שאת חפצה בו פשוט אינו קיים. ניתן לתקן את הטיח ולהשאירו ללא צביעה, אך לא קיים מוצר שנקרא "טיח נושם" ואשר מיועד למטרה שאת מבקשת.

          בברכה,

          גבי

          • · מוכנה לנסות לפתור לך את הבעייה

            (ענבל)

            אני יצרנית ויבואנית של טיח על בסיס סיד שאחת מתכונותיו היא שהוא נושם, היינו מאדה נוזלים. יש סוגי טיח מיובאים מיוחדים למרתפים והם קרויים "טיח מנדף".

    • · מגה מיקס I

      (אלוני)
  • · הדבקה של אריחי קלינקר על צמנטבורד

    (סיגלית)

    שלום בנינו מבנה מצמנטבורד בחוץ ואנו רוצים להדביק עליו אריחי קלינקר.(דומה לקרמיקה ??)

    באיזה דבק אתם ממליצים להשתמש והאם נחוצה עבודה מקדימה למריחת הדבק?

    במבנה אנו רוצים להניח גריל האם זה יעמוד בחום?

    תודה

    סיגלית

    • · הדבקת קלינקר על צימנטבורד

      (גבי)

      שלום סיגלית,

      יש לבצע את ההדבקה עם דבק "גמיש" בעל והדבקה חזקה אשר מיועד לאריחי גרניט פורצלן ולשימוש חיצוני. דבקים מסוג זה מיועדים לתשתיות בעלות ספיגה נמוכה ומסומנים באותיות C2T. לדוגמא: "כרמופיקס גמיש 116".

      יש לעבוד על פי הוראות היישום של היצרן תוןך הקפדה על נקיון השטח ומריחת שכבת דבק הן על התשתית והן על גב האריח. ראי את הוראות היישום של המוצר.

      בהצלחה ! ואנא קבלי התנצלות על העיכוב בתשובה.

      גבי

  • · חדירת מים למרתף וטיפול בעובש

    (אריאל)

    - בקשה ליצור קשר עם מומחה איטום 0545225395

  • · לפני שיפוץ בית פרטי

    (אלי)

    שלום,

    הבית שלי עומד לפני שיפוץ.

    הבית הינו ישן כ-40 שנה,לאחר החורף האחרון נוצרה רטיבות בתקרה וכתוצאה מנסיון תיקון לאחר קילוף הגעתי כמעט לברזלים החלודים.הבאתי קבלן להעריך את הנזק ואמר שבשיפוץ עדיף להרוס את כל הגג ולבנות חדש ומאשר לבצע חיזוקים ואיטומים בגג. אשמח לקבל חוות דעת מקצועית.

    תודה.

    • · שיפוץ בית, תקרה

      (גבי)

      שלום אלי,

      רק מהנדס קונסטרוקטור רשאי לקבוע מהו המפרט הנכון לבצוע.

      ברוב המקרים, של מבנים בני 40 שנה, ניתן להסתפק בעבודות שיקום בטונים ואפשר להשתמש גם באמצעים מתקדמים כגון חיזוקים בתקרותבאמצעותחומרים אפוקסים ורצועות חיזוק העשויות סיבי-פחמן.

      אך כאמור, אף קבלן אינו מוסמך להחליט על עבודות פרוק או חיזוק תקרות ורק מהנדס קונסטרוקטור מוסמך לעשות כן. אם תשאיר את פרטיך במדור צור-קשר נוכל להעביר אליך יועצים / מהנדסים מומלצים.

      בברכה,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן