  • · גג איסכורית

    (אורח)

    הקמתי מבנה ברזל שיצופה באיסכורית מבחוץ (גג וקירות) וגבס מבפנים (גג וקיורות)

    כרגע עומדת בפניי בעיית העיבוי בתקרת המבנה...הפרשי הטמפ` בחלל שייווצר בין הגבס לאיסכורית יגרמו לעיבוי וטפטוף

    ניתנו לי מספר אופציות

    שימוש בפנל מבודד לתקרת המבנה - האם ימנע את בעיית העיבוי?

    שימוש בחומר בידוד אלומיניום בתקרת המבנה בין האיסכורית לפאטות התקרה עליו תולבש האיסכורית ועוד שכבת בידוד אלומיניום בין הפאטות לבין תקרת הגבס

    או אופציה שלישית הקצפת התקרה בחומר פוליאוריטן

    מה כדאי?

    יש רעיונות נוספים?

    • · בידוד גג איסכורית

      (גבי)

      שלום אורח,

      אין להסתפק בלוחות איסכורית בלבד ובכל מקרה כדאי להשתמש בפנל מבודד.

      אלא שגם פנל מבודד אינו פותר את בעיות העיבוי שעלולות להיווצר בתקרה, כך שרצוי לבצע שכבת בידוד כפי שציינת.

      בידוד תרמי מעולה ניתן לבצע עם התזת פוליאוריטן בלבד. לחילופין ניתן להשתמש גם עם מזרוני צמר סלעים יעודיים במשקל 80 ק"ג למ"ק, אשר עטופים ברדיד אלומיניום משני צידי המזרון. יש לוודא התקנה נכונה כך שהמזרונים יוצמדו היטב לכל שטח התקרה. במקרה של שימוש במזרוני בידוד שעטופים עם רדידי אלומיניום יש לקבל הוראות ומפרט התקנה מיצרן חומרי הבידוד , כגון "גולמט".

      בידוד תרמי בכל אחת מהשיטות הנ"ל יהיה מאוד יעיל ובנוסף ישפר במשהו גם את הבידוד האקוסטי של אותו גג, שנוהג להרעיש "צרורות" בימי גשם.

      בהצלחה,

      גבי

      • · אוקיי...

        (אורח)

        קודם כל תודה על התגובה

        האם יש מנוס משימוש בפנל מבודד?

        כלומר האם הריסוס פוליאוריטן או הסמר סלעים שעטוף באלומיניום מספיק לבעיית העיבוי?

        במידה ויושארו פתחי איוורור בצידי התקרה (במקומות בהם הגשם לא יגיע) ותיווצר זרימה של אוויר פנימה והחוצה לא תיפטר בעיית העיבוי?

        כמו שאתה שם לב הפחד היחיד והעיקרי שלי זה עיבוי שיגרמו לרטיבות בתיקרה

        • · גג איסכורית

          (גבי)

          שלום,

          לא ניתן להיות נחרץ לכאן או לכאן משום שישנם גורמים רבים אשר יכולים לשנות את המצב בשטח, כגון תנאי האקלים באזור, ועוד.

          באופן כללי- בעיות עיבוי על תקרות איסכורית מתרחשות כאשר התקרה חשופה והטיפות מצטברות על גבי המתכת עצמה. כאשר ישנה תיקרת גבס התופעה פוחתת.

          ניתן לבצע גם ללא פנל מבודד אךאם אינך רוצה לקחת סיכונים בנושא עיבוי- בצע גם וגם (וגם איוורור). הפרש העלויות אינו כה גבוה כך שלא מומלץ לחסוך.

          בברכה,

          גבי

  • · שיפוץ מחסן למגורים גודל 30 מטר

    (מאי)

    שלום

    יש לי מחסן פרטי בנוי כולו עם גג מבטון מהתקרה נפלו חתיכות טיח

    ורואים את הברזלים אני לא מעונינית להשקיע הרבה כסף

    האם אני יכולה לחזק את התקרה מבפנים עם עץ

    מאי

    • · שיקום מבנים

      (גבי)

      שלום מאי,

      יש לבצע עבודות שיקום מבנים בתקרה. לוחות עץ אינם מהווים תחליף לכך.

      אך שימי לב שתיקוני תקרה מהסוג שהזכרת אינם חייבים להיות יקרים יותר מפתרונות אחרים. הדרך המקובלת בה מטפלים במצבים שכאלה היאבאמצעות שימוש בחומרי שיקום יעודיים.אחר כך מסיימים עם שכבת טיח וצבע כמקובל. אין ודאות שיש צורך בחיזוק התקרה ואם אין צורך בכך- העלות לא אמורה להצריך פתרונות אחרים.

      אפשרות נוספת :

      במקרה ואין צורך בחיזוק ותמיכה של התקרהאך כמות התיקונים גדולה מאוד (כאשר כל הטיח יורד מהתקרה)- ניתן ניתן לבצע תיקונים אלו ללא גימור אסטתי (טיח וצבע ) אלא עם לוחות גבס. אך גם כאן ההפרש בעלות אינו תמיד מצדיק בצוע תקרת גבס.

      לסיכום: יש לבדוק בשטח מה דרוש לבצע ולבדוק עלויות. במידה ויש צורך בחיזוק ותמיכת התקרה אין לבצע זאת ע"י לוחות עץ אלא ע"יבטון ו/ או מתכת. ברוב המקרים - לא יהיה צורך בחיזוק התקרה אלא רק בבצוע עבודות שיקום מבנים מקובלות, כמפורט לעיל.

      נשמח לעזור הלאה,

      בברכה,

      גבי

  • · בעיות רטיבות

    (סרג’יו דן)

    שלום,

    קניתי בית ישן וביצעתי שיפוץ פנימי לבית. השיפוץ נמצא בשלביו הסופיים ונכנסתי כבר לגור בבית. כחלק מהשיפוץ עשינו אמבטיות כולל צנרת SP, קרמיקה וכלים סניטריים חדשים.

    לאחר ביצוע שפכטל וצבע בכל הבית ישנם מקומות בקירות הפנימיים והחיצוניים של הבית עם נפיחויות או סימני עובש. מה אפשר לעשות בנידון ואיך ניתן לאטום את הבית על מנת למנוע תופעות אלו.

    בגלל הרטיבות לא ניתן לסיים באופן נקי ויפה את עבודות הצבע והשפכטל בבית.

    בברכה,

    סרג`יו דן

    • · בעיות רטיבות

      (גבי)

      שלום סרג`יו,

      הבעיה ברורה אך דרושים עוד נתונים:

      אם הרטיבות מופיעה בחלק התחתון של הקירות, מעל הפנלים בלבד- אזי יתכן שלא מדובר על בעיות איטום אלא על שימוש במצע חול רטוב בעת הריצוף. כמו כן יתכן שישנה רטיבות כתוצאה מדליפה מצנרת המים או מצרת הדלוחין של המקלחת. דליפה שכזו לא היתה נגרמת, אגב, אם היתה שכבת איטום תיקנית בחדר הרחצה.

      אם הרטיבות מופיעה במקומות אחרים יותר גבוהים בקירות- יש לבצע איטום קירות מהצד החיצוני של המבנה. אך גם כאן חסרים נתונים משום שלא ברור מהו הציפוי החיצוני הקיים בקירות.

      יתכן גם שילוב של בעיות רטיבות שנגרמו עקב מספר גורמים.

      אם תספק יותר נתונים נשמח להבין ולעזור הלאה , אך יש כמובן לבצע בדיקה בשטח עצמו.

      בברכה,

      גבי

  • · 2 סדקים בזוית 45 מעלות

    (שושי)

    אנו מעונינים לרכוש בית קרקע, לפי בדיקת המהנדס נמצאו 2 סדקים של 45 מעלות לפי דברי המהנדס יש שתי בעיות מרכזיות, הבית בנוי מתחת לכביש (כלומר צריך לרדת משפת המדרכה כשתי מדרגות וזה לא לפי התקן,דבר שני היסודות ככל הנראה לא יושבים על קרקרע יציבה.

    הבית בין 20 שנה.

    במה אני מסתכנים ברכישת בית כזה ובהתחשב בעשרים שנותיו?

    האם יש דרך לצמצם נזקים בשלב זה?

    אודה מאד על התשובה, אנו צריכים מידע להחליט על הרכישה.

    • · סדקים בקירות הבית

      (גבי)

      שלום שושי,

      לצערי לא ניתן להשיב על בעיות מהותיות מסוג זה באמצעות הפורום. בדיקה שכזו יש לבצע בשטח, כפי שביצעתם, ע"י מהנדס קונסטרוקטור. עליך לבקש מהמהנדס דוח מסודר כולל המלצות לפתרון יסודי של בעיית היסודות והסדיקה משום שסדקים אלכסוניים בהחלט מצביעים על בעיית יסודות.

      ניתן לתקן את בעיות הסדיקה והיסודות אך הדבר יהיה כרוך בבצוע עבודות מקיפות שעל המהנדס היה להמליץ על ביצוען.

      לתיקון סדקים מסוג זה באמצעות חיזוק , מתיחה בציוד יעודי וקשירת היסודות תוכלי גם לפנות אל (הערה: שם החברה נמחק עקב תלונות שהתקבלו במערכת על הקבלן. עמכם הסליחה).

      לקבל הערכת מחיר של העלות. במידה ותחליטו לרכוש את הבית יש להוריד ממחירו את עלות הבצוע.

      הבדיקה בשטח צריכה גם לכלול פתרון לבעיות ניקוז שאולי ישנם עקב מיקומו הנמוך של הבית.

      בהצלחה ושב"ש,

      גבי

  • · הלבנת גג

    (אסף)

    החלטתי להלבין את גגי 80 מ"ר במלבין אקרילי של פזקר עכשיו לא הבנתי אם אני צריך להוסיף לו דבק או שרק לסיד מוסיפים?

    וכמה פחים (נניח פח 18 ליטר?) אני אצטרך בשביל למרוח 3 שכבות כמו שרשום במאמר ולהגיע ללובן איכותי ( שטח של 80 מ"ר)

    תודה..

    • · שכחתי לציין

      (אסף)

      שיש לי יריעיות על הגג והבנתי מהמאמר שיש צורך ביותר חומר הלבנה על מנת להגיע למראה לבן

      • · צביעת גג

        (גבי)

        שלום אסף

        עניתי על שאלתך זו בתקשורת הקודמת , באחד מדפי הפורום הקודמים. להלן העתק התשובה:

        " אם תעשה שימוש במלבין אקרילי המיועד עבור צביעת גגות- אין צורך להוסיף דבק. כמות החומר שתצטרך תלויה במספר גורמים כגון מישוריות השטח וסוג שכבת האיטום.

        בהערכה גסה תצטרך לפחות 2 פחים של 18 ליטר על מנת לבצע 2 שכבות ועוד שכבת יסוד מדוללת עם הרבה מים. אך קח בחשבון שיתכן שתצטרך פח נוסף.

        בעקרון עדיף לבצע צביעת גגות ביום מעונן או בשעות בהן הגג אינו לוהט, על מנת לחסוך בכמות הצבע. על גג לוהט כמות החומר שתצטרך ליישם תהיה גבוהה יותר משום שהוא יתייבש כמעט מייד לאחר בואו במגע עם הגג. "

        שב"ש,

        גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן