· בנית בלוקים ע”ג ריצוף
(ניר)שלום רב, ברצוני לבנות במרתף חדר אמבטיה. המרתף כבר מרוצף בגרניט פורצלן. האם ניתן בדרך כלשהיא לחבר בלוק 10 לריצוף או שחייבים לבצע הבניה עם גבס / צמנטבורד? תודה על העזרה.
13.08.2009 23:47חלון חדשהוספת תגובה· מרתף - קירות אמבטיה
(גבי)שלום ניר,
לא ניתן לבנות עם בלוקים רגילים על גבי ריצוף.
תוכל לבנות את אותן קירות עם גבס או צימנטבורד, כפי שהצעת.
בהצלחה,
גבי
14.08.2009 05:48חלון חדשהוספת תגובה
· רובה אפוקסית או אקרילית למרפסות לא מקורות
(ליאור)מה עדיף
רובה אפוקסית או אקרילית למרפסות לא מקורות
האם התשובה שונה במקרה של ריצוף טרצו או גרניט פורצלן?
בברכה
ליאור
13.08.2009 17:21חלון חדשהוספת תגובה· מרפסות לא מקורות
(גבי)שלום ליאור,
רובה אפוקסית תמיד טובה הרבהיותר מרובה אקרילית, ללא קשר לסוג המרצפות. הענין הוא בעיקרו כספי. אין חובה לבצע רובה אפוקסית, אם כי בהחלט מומלץ, והרובה האקרילית גם כן תעשה את העבודה.
על מרפסות ומשטחי חוץ יש להשתמש במרצפות גרניט פורצלן שעמידות ברטיבות הרבה יותר ממרצפותטרצו. אריחי טרצו משנים גוון ומקבלים סימנים כהים כאשר הם נפגעים מרטיבות.
בהצלחה,
גבי
13.08.2009 17:32חלון חדשהוספת תגובה
· מדה במקלחות
(אורן)שלום גבי,
אני רוצה לעשות שכבת מדה במקלחות בכדי "ליישר" קצת את הביטונים של הצנרת בכדי שהמשטח יהיה חלק יותר לפני ביצוע האיטום.
איך עושים שכבת מדה כזאת ובאיזה ריכוזים?
תודה,
אורן
13.08.2009 11:34חלון חדשהוספת תגובה· החלקת רצפה, מדה
(גבי)שלום אורן,
אנא ראה את המאמר על עבודה נכונה עם חומרי מליטה- יסודות איטום | שיקום מבנים.
יש לבצע שכבת יסוד ולעבוד בשיטת רטוב-על-רטוב. הכנת התערובת תלויה בעובי של השכבה אותה ברצונך לבצע. לתיקונים של מספר מילימטרים עבוד עם יחסי חול מלט של 1:2. לעובי 3-4 ס"מ עם תערובת 1:2.5 .
התערובת האחרונה בד"כ מתאימה לרוב התיקונים. ליציקת עובי מדה על כל השטח הגדל את יחס החול בתערובת ל 3 או 4 לעובי גדול.
בהצלחה,
גבי
13.08.2009 16:00חלון חדשהוספת תגובה
· עבודת בטקל
(ערן)בוקר טוב גבי
שלחתי לך מייל לבקשת עבודת בטקל. האם לא קיבלת אותו?
13.08.2009 08:38חלון חדשהוספת תגובה· בטקל
(גבי)קיבלתי,
נשלחה תשובה במייל.
גבי
13.08.2009 15:54חלון חדשהוספת תגובה
· איטום קורות יסוד פנימיות
(אביב)שלוםאני בונה בית קרקע קומה אחת ללא מרתף.אתמול ייצקו את קורות היסוד והמפקח שלי דורש לאטום את החלק הפנימי של הקורות לפני מילוי בחומר גרונלארי והנחת ארגזי הפוליביד.המהנדסת שלי טוענת שזה אינו נחוץ מכיוון שביצעה סינור שאמור למנוע כניסת מים אל החלק הפנימי של קורות היסוד.למרות זאת ביקשתי מהקבלן שיבצע את האיטום והוא הביא חומר הנקרא אקרילפז (המיועד לאיטום גגות) ולוחות קלקלר על מנת להגן על שכבת האיטום. האם החומר הזה טוב למטרה זו?
13.08.2009 00:56חלון חדשהוספת תגובה· איטום קורות יסוד
(גבי)שלום אביב,
החומר אינו מתאים כלל וכלל למטרה זו ואינו עומד בתנאי לחות מהקרקע.
יש להשתמש בחומר ביטומני בלבד, כולל שכבת יסוד (פריימר ביטומני). לדוגמא- חומר מסוג מסטיגום (ביטום) עם חומr יסוד מסוג פריימר 101 (ביטום), או המקביל של חברות אחרות (פזקר).
בהצלחה,
גבי
13.08.2009 16:02חלון חדשהוספת תגובה