· רטיבות בתקרה היכן שיש מרזבים – גג שטוח עם
(אלי)בית עם גג שטוח אטום עם יריעות ביטונית בצורה טובה ברוב הבית , מלבד ליד המרזבים .
בחורף ישנה רטיבות בתקרה היכן שיש מרזבים .
האם יש חומר איטום טוב שניתן למרוח על הביטונית מסביב המרזבים וכך לפתור אתהרטיבות.
או מהי הדרך הטובה לתיקון הבעיה?
מצפה לתשובתכם המקצועית
אלי
28.02.2009 19:56חלון חדשהוספת תגובה· רטיבות ליד מרזבים
(גבי)שלום אלי,
סימני רטיבות ליד מרזבים אינם מצביעים בהכרח על כך ששם מקור הבעיה. יתכנו ליקויים בשכבת האיטום במקומות מרוחקים יותר בגג, אשר מתבטאים בסימני רטיבות ליד המרזב משום שזהו המקום הנמוך ביותר בגג (המים זורמים מתחת לשכבת האיטום עד לאותה נקודה).
כך שצריך לבדוק את זה בשטח. על כל פנים, לשאלתך:
אם ישנו רווח בין היריעות לפתח המרזב בגג, אז ניתן לאטום את האזור עם חומר ביטומני משחתי, במריחה, כגון חומר מסוג מסטיגום. לאחר מכן יש להלבין את החומר עם צבע אקרילי על מנת להגן עליו מקרינת השמש.
ברוב המקרים : לא שם מקור הבעיה וכנראה שישנם ליקויים נוספים אשר יש לבדוק אותם בשטח.
בברכה,
גבי
28.02.2009 21:18חלון חדשהוספת תגובה
· רטיבות מהתקרה
(אלעד אשכנזי)לפני מספר חודשים נכנסנו לבית קרקע חדש ועם כמות הגשמים עד עכשיו הכל היה בסדר. בסופ"ש האחרון היו כמויות גשמים גדולות ובמספר מקומות בבית התגלתה רטיבות (במקום אחד היה אפילו טפטוף קל). הבית בנוי מקומה אחת ועליה גג ישר עם קיר בגובה של 1-1.5 מטר. על הגג יש יריעות ביטומניות. הקיר שעל הגג (בצידו הפנימי) לא אטום. כשטיפסתי לגג ראיתי כי:
1. היריעות יבשות למעט מקום אחד בו הן לחות
2. בשני מקומות עמדו קצת מים (לא המקומות עם הרטיבות)
3. הקיר לח מאוד (מתוך הגג)
בצידו החיצוני של הקיר מסביב לכל הבית יש שליכט.
שאלותיי הן:
1. האם הרטיבות היא מתוך הקיר שעל הגג?
2. איך אפשר לאטום את הקיר ובעזרת איזה חומר?
3. האם אפשר לעשות זאת כעת או שצריך לחכות לקיץ ע"מ שהקיר יתייבש לחלוטין?
זקוק לעזרתכם ,
28.02.2009 19:07חלון חדשהוספת תגובה· קיר סביב גג, רטיבות בתקרה
(גבי)שלום אלעד,
מהתאור שלך אכן נשמע שהבעיות נובעות כתוצאה מחדירת מים אל הקיר , מצדו הפנימי.
אין משמעות לעובדה שהיריעות לחות או שישנן הצטברויות של שלוליות זעירות, פה ושם, על גבי היריעות.
אין להמתין לקיץ אלא יש לטפל באותם קירות כעת. אם תמתין- הרטיבות תמשיך לחדור ולהצטברמתחת ליריעות.
לא ברור מה יש כעת על אותו קיר. טיח ? בלוק חשוף ? אנא פרט.
כמו כן יש לבדוק אם ישנם סדקים בקירות החיצוניים, במיוחד באזור החיבור בין המעקה למפלס הגג. ניתן גם לבצע בדיקת הצפה של הגג ולראות יש בעיה עם היריעות. אך בכל מקרה חובה לטפל באותם קירות חשופים.
בברכה,
גבי
28.02.2009 19:41חלון חדשהוספת תגובה· רטיבות מהתקרה
(אלעד)גבי שלום ותודה על תשובתך.
במעקה הגג יש טיח בלבד. יש גם סדק שאני מבין שצריך ךתקן לפני תחילת האיטום.
עדיין יש לי שתי שאלות:
1. האם איטום שהקיר רטוב אינה בעייתית? לא ייווצרו פיטריות כתוצאה מהאיטום?
2. באיזה חומר להשתמש?
תודה,
01.03.2009 09:12חלון חדשהוספת תגובה· איטום קירות חוץ
(גבי)שלום אלעד,
יש המתין מספר ימים להתנדפות הרטיבות ולאחר מכן ניתן לצפות את הקיר. אין טעם להמתין לקיץ ולא יגרם כל נזק. בכל אופן על הקיר להיות יבש למגע / לעין כאשר מבצעים את העבודות.
אם הטיח חשוף יש להחליק אותו עם שכבת שליכט חיצוני צימנטי, או עם שפכטל חיצוני כגון "אלטק ויולט" של נירלט. האחרון יקר יותר ומומלץ יותר משום שנראה יפה הרבה יותר.
לאחר מכן תוכל לבצע תביעה בכל צבע חוץ כלשהו, על פי הוראות היצרן (שכבת יסוד ועוד 2-3 שכבות נוספות). אם ישנם סדקים בקיר אז יש לעבור למערכת צבע גמישה כגון סופר-גמיש (טמבור) או רב-גמיש (נירלט). הכל על פי הוראות היצרן.
בקשר לאותו סדק בקיר ראה גם את המאמר על איטום סדקים בקירות וביציקות בטון. ריבוי סדקים מחייב התייחסות נוספת ומהווה חלק ממערכת הצבע הגמיש.
בהצלחה,
גבי
01.03.2009 19:05חלון חדשהוספת תגובה
· איטום בין רעפים לקיר
(א)שלום!
בעקבות הימים האחרונים נכנס אליי מים לחדר דרך הגג.
עפי בדיקה שערכתי המים חודרים דרך רווח שנוצר בין הרעפים, לבין הבלוקים שבקיר, (חדר בעליית גג). יש מעלה הרעפים שיפוע אלומיניום אך הוא ישן וכל הסיליקון ששמו שמה בעבר כבר התפורר.
רציתי לדעת איך כדאי לאטום את הרווח שנוצר בין הרעפים לבלוקים? ע"י טיט? בטון? משהו אחר?
את השיפוע אלומיניום אדביק מחדש עם סיליקון אך ברצוני לאטום גם את הרווח שנוצר.
בתודה
28.02.2009 18:23חלון חדשהוספת תגובה· קיר בלוקים, גג רעפים
(גבי)שלום א,
במקרים שכאלה צריך לראות בשטח במה בדיוק מדובר. תמונה היתה עוזרת.
באופן כללי:
בלוקים חשופים יש לצפות עם תערובת של מלט וחול ודבק על בסיס לטקס SBR בתוך התערובת, בשעור של כ 20 אחוזים מהמיים. מבצעים ציפוי בעובי של כסנטימטר אחד. לאחר הייבוש ניתן לצפות את האזור עם תבע חיצוני או חומר אטימה אחר , משחתי.
סדקים או היפרדות בחיבורים של תעלת הניקוז (האלומניום) ניתן לאטום עם מסטיק מסוג סיקפלקס. הסיליקון לא מחזיק מעמד לזמן רב,במקרים אלו.
כמו כן ניתן להשתמש ביריעה ביטומנית דביקה מעצמה ,לציפוי כל אותה תעלה, לציפוי החפיפות בין חלקי האלומניום / הפח, או לחיבור בין התעלה לתשתית יציבה סמוכה.
נשמח לעזור הלאה ובהצלחה,
גבי
28.02.2009 19:28חלון חדשהוספת תגובה· תודה גבי -המשך הסבר
(א)הבלוק עצמו הוא לא חשוף, הוא מצופה בשפריץ.
הכוונה שלי שנוצר רווח בין הקיר בלוקים לבין הגג רעפים ואותו אני רוצה לאטום.
לגבי הסיקפלקס במקום הסיליקון, זה אותו מרקם? זה בא בצורת טיובה לאקדח סיליקון?
תודה!
28.02.2009 21:55חלון חדשהוספת תגובה· עוד משהו חשוב!
(א)התעלת אלומיניום מתחברת לעץ ולא לבלוקים (חדר עץ על הגג).
28.02.2009 21:56חלון חדשהוספת תגובה· רווח בין קיר לרעפים
(גבי)שלום א,
הסיקפלקס אכן מסופק בשפורפרות, כמו סיליקון. ראה קישור אל סיקפלקס 11FC.
מאוד קשה לאמר לך מה יש לבצע באזור משום שלא רואים כלום. אם היית מצרף תמונות אולי היינו יכולים להמליץ. אך ללא מבט על הנעשה , על הרוחב בין התעלה לתשתית ועל אופי החיבור- זה לא יהיה רציני להמליץ. נסה לעבוד עם הסיקפלקס במקומות בהם ישנו מירווח של עד 2-3 ס"מ.
בברכה,
גבי
28.02.2009 22:46חלון חדשהוספת תגובה· המשך
(א)תודה על התגובות!
אטמתי את התעלה עם הסיקה, אז הוא קשה מאד לעבודה ואפילו האקדח סיליקון התעקם באמצע העבודה!
האטימה בין התעלה לעץ בוצעה בהצלחה, אך גיליתי שיש רווח בין הרעפים באזור הזה, ניסיתי לאטום עם הסיקה אך נורא קשה לעבוד אטום ולעבור רווח רווח.
ראיתי שבעבר (שאריות) אטמו שמה באמצעות מלט, האם כדאי לאטום גם עכשיו עם מלט? זה משנה איזה מלט? טיט? גם האיטום של הרוכבים התפורר וגם אותם אני צריך לאטום מחדש...
תמונות אשתדל להביא מחר כדי שיהיה יותר נח לזהות.
תודה על התשובות!
נ.ב גגן כרגע קשה לי להביא מבחינה תקציבית לכן אני מעדיף לעשות את העבודה לבד.
03.03.2009 17:31חלון חדשהוספת תגובה
· רטיבות מהגג
(רובי)הי,
לא מזמן עשו זיפוה בגג,
אם גשמים אחרונים שמתי לב שיש קצת נפיחויות בתקרת הגג ורואים מין צורת טיפות בחלק מהקירות,
עליתי לגג וראיתי שיש שלוליות מיים גדולות על הגג מה שאומר שאין זוית ןהמים לא מתנקזים,
שאלתי היא האם עדיף להביא איש מקצוע שיסדר את הזוית או לעבור לגג אם ירעיות בטומניות?
הבנתי שעדיף שהיהיו מים עומדים על יריעות אז אין סיכוי שיחדרו
28.02.2009 18:06חלון חדשהוספת תגובה· תיקון שיפועים בגג, איטום גג מחדש
(גבי)שלום רובי,
למען האמת יש לבצע את שני הדברים. גם שיפועים וגם יריעות ביטומניות. היריעות הביטומניות אינן באות להחליף את הצורך בשיפועים תקינים.
לעיתים ניתן לבצע תיקונים של שכבת השיפועים, במקום לבצע שכבת שיפועים על כל שטח הגג, אך יש לבדוק זאת בשטח עצמו.
בכל מקרה, אם הזיפות בוצע לא מזמן- הרי שאמורה להיות לך אחריות כנגד חדירת רטיבות, מהקבלן המבצע. עדיף תחילה לקרוא לו שיבוא לבצע תיקונים מהירים ואחר כך להחליט בקשר לאיטום של כל הגג.כהערה: אם אותה שלולית שעל הגג נמצאת ליד המרזב- יתכן שאותו קבלן יוכל לתקן זאת באמצעות הנמכת האזור סביב צינור המרזב.
נשמח לעזור הלאה.
שבוע טוב,
גבי
28.02.2009 19:22חלון חדשהוספת תגובה
· רטיבויות בבית חדש
(שרית בורג)שלום, רכשנו בית חדש ולאחר הגשם גילינו כי יש כמה נקודות רטיבות שהולכות וגדלות, אנו בלחץ ולא יודעים כיצד לפתור את הבעיה. יש להדגיש כי זהו בית פרטי, ואולי צריך לעשות איטום מחדש בגג הבית. אנא עזרו לנו מהר לפתור את בעיות הנזילות בבית
28.02.2009 15:22חלון חדשהוספת תגובה· גג חדש, נזילות
(גבי)שלום שרית,
כמובן שמדובר על ליקוי איטום. האחריות בכל מקרה חלה על הקבלן המבצע, בלי קשר לגורם לרטיבות (קירות או גג).
תוכלי גם לפנות אלינו באמצעות המדור צור-קשר ונשמח לסייע / לבקר במקום.
בברכה,
גבי
28.02.2009 19:16חלון חדשהוספת תגובה