· איטום
(בן חמו משה)היתה לי נזילה מהחנוכיה לרצפה והכל ירד לשכנים שגרים למטה..
הרמנו את כל הריצוף ובדקנו, כרגע אין נזילה.
יש צנרת על הרצפה איך אוטמים לפני שמחזירים את הריצוף.
06.02.2008 15:57חלון חדשהוספת תגובה· נזילה מחנוכיה
(גבי)שלום משה,
ו"חג שמח"...
אם הרמתם את כל הריצוף באותו האזור (מרפסת שרות ?) אז תוכל לבצע אטימה של כל השטח עם חומרים ביטומנים משחתיים (כגון מסטיגום) או עם חומרים צימנטים משחתיים (כגון סיקה טופ 107). (אין טעם לבצע אטימה ללא הרמת הריצוף של כל השטח).
יש להתייחס לכל שטח הרצפה של החדר כאילו היה חדר רחצה לכל דבר וענין.
לפיכך, אנא ראה את המאמרים על איטום מקלחות וחדרים רטובים בחומרי איטום ביטומנים משחתיים, ועל איטום מקלחות וחדרים רטובים בחומרי איטום צימנטים.
שים לב שיש לבצע סף הפרדה יצוק ואטום מתחת לכניסה של החדר. לענין הצינורות ברצפה: ניתן לבצע את האיטום מתחת לצנרת או מעליה. אם עושים את האיטום מעל לצנרת אז תחילה יש לצקת עליה שכבה של בטון להגנה וכיסוי.
יש לעקוב אחר הוראות היצרן במדוייק ולהכין את השטח היטב.
אנא קרא את המאמרים המפורטים לעיל וחזור אלינו אם תהיינה לך שאלות נוספות.
בהצלחה,
גבי
06.02.2008 21:35חלון חדשהוספת תגובה
· אטום חוזר על יריעות בטומניות
(אוריה)הגג של הפנימייה כבר מכוסה יריעות ולא נמצאו בהם פגמים הנראים לעיין, אך עדיין ישנה נזילה חמורה. האם נגזר עלינו לישם יריעות מחדש ? או שמספיק צבוע בזפת חם או קר ?
06.02.2008 08:53חלון חדשהוספת תגובה· גג עם יריעות , נזילה.
(גבי)שלום אוריה,
יש לבדוק את המקום בעין ולחפש ליקויים, קרעים והתנתקויות- במיוחד בחיבורים בין היריעות לקירות ובחפיפותבין היריעות.
אם לא רואים ליקויים ברורים לעין אז לא יהיה מנוס מבצוע אטימה מחדש של כל שטח הגג. כמובן שתוכל לנסות ולבצע תיקונים אך לא ניתן לתת אחריות לעבודה מסוג זה,כךשלא מומלץ.
העדיפות היא לבצוע מחדש עם יריעות ביטומניות. אפשר גם עם חומרים חדשניים יותר, במריחה, כגון מולטיגג או מאסטר-גג. ראה את המאמר על איטום גגות.
בהצלחה,
גבי
06.02.2008 21:27חלון חדשהוספת תגובה
· רובה שקועה ושחורה
(גליה)הרובה בין המרצפות (גרניט פורצלן) נמוכה (שקועה) והשחירה. שפשוף מגלה את הצבע המקורי. האם אפשר להוסיף שכבת רובה ועל ידי כך לפתור את בעיית ההשחרה?
כיצד מוסיפים שכבת רובה?
תודה.
05.02.2008 14:24חלון חדשהוספת תגובה· רובה שחורה
(גבי)שלום גליה,
ניתן לבצע שכבה נוספת של רובה על גבי השכבה הנוכחית, אך יש לנקות היטב את הרובה השחורה, לגרד ולחשוף אותה עם סכינים מיוחדים- ואחר כך לבצע את המילוי. יש להכין את השטח כך שיהיה מספיק מקום (עובי) לרובה החדשה. בצוע שכבה דקיקה בלבד לא תחזיק מעמד והרובה תנשור.
שימי לב שיש לערבב את הרובה בדיוק לפי הכמויות שמומלצות על ידי היצרן.
בהצלחה,
גבי
05.02.2008 17:41חלון חדשהוספת תגובה· בפעם הבאה שאתה מרצף
(אוריה)תלמד מהניסיון שלך ותצמיד את האריכים כך שלא יהיה כלל צורך ברובה. אלא שאסור לשטוף רצפה כזו ע"י שפיכת מים.
06.02.2008 08:48חלון חדשהוספת תגובה· הערה
(גבי)התקן מחייב פוגות ברוחב מינימלי של 3 מילימטר.
06.02.2008 21:21חלון חדשהוספת תגובה
· סיליקון וסיקפלקס
(אביעד)שלום רב!
אטמתי מרווח בין פלטות סנטף לקיר הבית בעזרת סיליקון והאיטום לא יצא מושלם.
מה עדיף לעשות במקרה כזה? האם כדאי ואפשר להשתדרגולאטום עם סיקפלקס על הסיליקון?
תודה
אביעד
04.02.2008 21:08חלון חדשהוספת תגובה· רווח בין לוחות סנטף לקיר
(גבי)שלום אביעד,
לוחות סנטף עשויות מפוליקרבונט והסיקפלקס לא יאחז עליהם טוב. עדיף להשאר עם הסיליקון או למצוא פתרון חלופי אחר. לא ברורה מטרת האיטום ומהות הליקוי באיטום שהזכרת.אם מדובר על גגון שמתחבר אל הקיר החיצוני אז מומלץ להתקין פח שיכסה את הגגון.
תוכל לרכושגם "סיליקון פלרם" גם אצל חברת פלרם , בטלפון: 1-800-309926.
אנא פרט ונשמח לעזור הלאה,
גבי
05.02.2008 05:30חלון חדשהוספת תגובה
· איטום חניה מקורה
(אריק)שלום רב
אני נציג ועד בית משותף. בחניה המקורה שלנו ישנה חדירת מים מאזור החניה הפתןחה אשר מעליה.
חדירת המים הינה בעיקר בתיקרה באזורים שונים . נראה על פניו כי חדירת המים הינה דרך סדקים אשר קיימים בתקרה . לדברי הקבלן אשר בנה את הבית נעשתה
עבודת איטום טובה בשלב הבניה: זפת חם +עם פריימר,יריעות ביטומניות כולל הכנת רולקות מלפני.
מהיא להבנתכם שיטת האיטום הנכונה אשר יש לנהוג במקרה זה.
04.02.2008 14:17חלון חדשהוספת תגובה· חניון
(גבי)שלום אריק,
שיטת האיטום אותה ציין הקבלן היא אכן השיטה הטובה והמקובלת, אך אין להסתפק בשכבה אחת של יריעות אלא שתיים. פריימר + זפת + 2 שכבות של יריעות בעובי 5 מ"מ. לאחר מכן מגינים על האיטום ויוצקים את הבטון העליון (או אספלט).
לא ברור משאלתך לפני כמה שנים בוצעו העבודות, אך בכל מקרה מדובר על ליקוי בבצוע ו/או בתכנון ואם לא חלפו הרבה שנים אז על הקבלן לתקן זאת (וזה עסק די יקר לבצוע..).
בברכה,
גבי
04.02.2008 15:56חלון חדשהוספת תגובה· איטום חניה מקורה
(אריק)ראשית אני מבקש להודות על התשובה המהירה.
אני חייב להבהיר כי מדובר באיטום אשר נעשה לפני כ שנתיים ימים ואכן הקבלן נושא באחריות.
הקבלן מציע לתקן את הבעיה שנוצרה ע"י הזרקת מלמטה למעלה,כלומר מתקרת החניה המקורה כלפי מעלה .
האם מדובר בפתרון נכון לבעיה זו.איזו הזרקה נכון לבצע במקרה זה.
בתודה
אריק
04.02.2008 16:40חלון חדשהוספת תגובה· נזילה מתקרת חניון
(גבי)שלום אריק,
בשום אופן אין לקבל את הצעת הקבלן. הצעתו נועדה אך ורק על מנת לחסוך מעצמו הוצאה כספית גדולה וזהו איננו פתרון כלל.
קיים כשל במערכת האיטום שבוצעה והמים חודרים אל מתחת ליריעות הביטומניות ומשם, ממשיכים וחודרים לקומה התחתונה דרך סדקים בבטון. באמצעות הזרקה של פוליאוריטן או אפוקסי אל תוך אותם סדקים לא תקבל פתרון לבעיה והיא תחזור על עצמה שוב ושוב משום שהמים יצטברו מתחת ליריעות ובסופו של דבר תמיד ימצאו מקום אחר לחדור ממנו אל הקומה התחתונה.
כך שהזרקה בתקרה איננה פתרון כלל. לכל היותר ניתן לאטום בצורה זו את אותו סדק נוזל או את אותו מוקד רטיבות, אך הבעיה לא תפתר ותאלץ לרדוף אחריה כל החיים.
להמחשת ההבדלים בעלויות: בצוע אטימה מחודשת תעלה לקבלן כ 40 אלף ש"ח, בעוד שהזרקה תעלה לו רק 5000 ש"ח (וממילא קבלן האיטום יתן אחריות רק על אותם סדקים).
הפתרון הנכון הוא להרים הכל ולבצע מחדש כפי שצוין בתקשורת הראשונה. אם אין ברירה- השתמש בשרותיו של עורך דין. מבחינתך- אין מקום לפשרות כלל.
בהצלחה ,
גבי
04.02.2008 17:18חלון חדשהוספת תגובה