· רטיבות בקצה הרצפות בקירות החיצוניים בימים גשומים.
(אורי)ממה יכולה להיגרם?
הרטיבות רק ברצפות ולא מעל הפנלים
09.12.2019 22:49חלון חדשהוספת תגובה· הופעת רטיבות בתחתית קירות חוץ, חיבורי קיר-רצפה
(גבי)שלום אורי,
יכולות להיות שתי סיבות לתופעה שציינת.
האחת והשכיחה ביותר היא מעבר מים מן החוץ, דרך החיבור שבין הקיר לרצפה. תופעה זו שכיחה בקומות קרקע שבהם הקיר החיצוני נושק לאדמת הגינון ואינו אטום היטב.
השניה- תופעה של עיבוי בימים קרים (עם או בלי גשם) שגורמת להיווצרות אדי לחות סמוך לחיבור עם הקיר מכיוון שאזור זה קר יותר משאר האזורים בדירה.
לא ציינת אגב באיזו קומה הנכם מתגוררים. אם תספק יותר נתונים נשמח לעזור הלאה.
בברכה,
גבי
09.12.2019 23:32חלון חדשהוספת תגובה
· איטום סף חלון
(אלון)שלום רב
אני מעוניין בביצוע איטום ספי חלונות טרם התקנת סף שיש 2 חלקים. כרגע מותקן סרגל אלומניום שממוקם בנק` החיבור בין 2 ספי השיש שיותקנו לאחר ביצוע עבודת האיטום.
האם ביצוע של חיבורהסרגל באמצעות סיקהפלקס לפני הבטון, ולאחר מכן מריחה של סיקה טופ 107 מספקים ?
אני שוקל גם להוסיף סרט איטום בוטילי מצופה בד בחיבור הסרגל לבטון טרם ביצוע המריחה של הסיקה טופ 107.
אשמח לדעתכם בנושא.
אלון
09.12.2019 22:22חלון חדשהוספת תגובה· איטום תשתית ספי חלון
(גבי)שלום אלון,
מומלץ תחילה לבצע את מריחת ה"סיקה טופסיל 107" ב 2 שכבות לפחות ועד לסרגל.
לאחר הייבוש- "סיקפלקס 11FC" כולל חומר יסוד מסוג "סיקה פריימר 3N" מעל גבי ה"טופסיל 107" (לא מעל הסרגל).
אין כל צורך לדעתי באיטום הנוסף עם הסרט הבוטילי אך אם תרצה (וישאר מספיק מקום) תוכל לבצע זאת אח"כ.
בברכה,
גבי
09.12.2019 23:26חלון חדשהוספת תגובה· תודה על התגובה
(אלון)במידה ומשתמשים בסרט איטום בוטילי עדיין נדרש לבצע רולקות על הסרגל ?
12.12.2019 10:24חלון חדשהוספת תגובה
· איטום מקלות סבא
(טטיאנה)שלום,
קיימים אצלי מקלות סבא על הגג שבגשמים חזקים המים נכנסים דרך המעבר של צנרת המיזוג לתוך מקלות הסבא. אילו פתרונות יעילים קיימים ?
תודה,
09.12.2019 21:58חלון חדשהוספת תגובה· איטום ראשי ”מקלות סבא” בגג
(גבי)שלום טטיאנה,
ראשית יש לציין שכאשר ישנו סיום בצורה של "מקל סבא", מי הגשמים כלל אינם יכולים לחדור לתוך הצינור המוביל.
בכל מקרה: תחילה יש להסיר את כל הכיסוי שעוטף את צנרות המיזוג , סמוך לאזור שבקצה הצינור. אח"כ אוטמים בין הצנרות לבין הצינור המוביל (ה"מקל") במסטיק פוליאוריטני מסוג "סיקה פלקס 11FC".
בברכה,
גבי
09.12.2019 23:15חלון חדשהוספת תגובה
· האם יישום אקרילפז על בטקל בעייתי? מדוע?
(adar)מדוע במפרט המוצר אקרילפז או אקרילפז סופר היצרן מוסיף הערה: "אין ליישם אקרילפז על משטחי בטון קל (בטקל)"?
מה הרציונאל?
ממה חושש היצרן?
מדובר בגגון צר (40 ס"מ) וארוך (4 מטר) שעליו יש שיפוע טוב של בטקל. איש לא דורך שם.
07.12.2019 19:01חלון חדשהוספת תגובה· איטום גגון מעל בטקל
(גבי)שלום אדר,
ה"בטקל" הנו חומר צמנטי פריך יחסית ושביר.
הוא בעייתי הן מבחינת ההיצמדות אליו עם חומרים משחתיים (עלול להיות נתק בינו לבין החומר עקב "חוליות" המשטח) והן מבחינת עמידותו בסדיקה.
מסיבה זו יצרני החומרים המשחתיים אינם ממליצים על יישומם מעל גבי בטקל.
בברכה,
גבי
09.12.2019 21:34חלון חדשהוספת תגובה
· גג סנטף
(אבי)שלום,
בניתי פרגולה וכנראה השיפוע לא טוב התקנתי מרזב אך עדין המים מטפטפים מהסוף של הסנטף מה עושים?
07.12.2019 09:42חלון חדשהוספת תגובה· שיפוע לקוי בגג סנטף
(גבי)שלום אבי,
חסרים פרטים בשאלתך לגבי מיקום הנזילה. אם התכוונת לכך שהנזילה מופיעה בחיבור בין הגגון לקיר עקב שיפוע "הפוך"- יש לתקן את השיפוע ולהרכיב את הגג מחדש. מאידך, אם חסר איטום בין הקיר לגגון אפשר להתקין שם כיסוי מפח שיחובר לקיר ובנוסף לאטום במסטיק כגון "סיקה פלקס" בין הקיר והגג.
ראה "פלשונג".
אם תצרף יותר נתונים או תמונות נשמח לעזור טוב יותר.
בברכה,
גבי
09.12.2019 21:43חלון חדשהוספת תגובה· נזילה בגג סנטף
(אבי)עדכון פרטים-
הנזילה היא בסוף הסנטף בקורה התומכת כאילו הטיפות נכנסות מתחת לסנטף לא בין הקיר לסנטף שם שמתי פח והכל תקין.
09.12.2019 21:47חלון חדשהוספת תגובה· נזילה בקצה גג ”סנטף”
(גבי)שלום אבי,
עדיין אינני בטוח שהבנתי..
אם הנזילה היא ממש בקצה אפשר להתקין אף מים מסרגל אלומיניום כלשהו, שיסיט את הטיפטוף כלפי מטה כך שלא "יחזרו לאחור".
חיבורים אחרים אפשר לאטום עם מסטיק פוליאוריטני כגון ה"סיקה פלקס 11FC".
הבנתי נכון.. ?
גבי
09.12.2019 23:35חלון חדשהוספת תגובה