· רטיבות במסגרת ממ"ד
(יוסי)לא מזמן צבעתי בגלל מעט חלודה את החלק התחתון של מסגרת הממד (דלת) בדירה חדשה מקבלן
ושמתי לב שבנקודה מסוימת בצד הימני חזרה החלודה והאיזור היה מעט רטוב. ניגבתי את הרטיבות ועכשיו אחרי כמה ימים מרגיש ששוב יש שם טיפה מיםאין סימני רטיבות/עובש בקירות מסביב. ממה זה יכול להגרם?
28.02.2024 10:52חלון חדשהוספת תגובה· רטיבות בממ"ד
(גיורא)שלום יוסי
הסבר אפשרי לרטיבות על גוף מתכתי בממ"ד הוא עיבוי( קונדנסציה) שהתנאים להיווצרותו הם הפרשי טמפרטורה קיצוניים בין אויר החדר לקיר הבטון או לגוף מתכתי בשילוב לחות גבוהה בתוך החדר..
בברכה
גיורא
01.03.2024 08:12חלון חדשהוספת תגובה· רטיבות בתחתית משקןף ממד
(גבי)שלום יוסי,
אם מדובר על ממד בקומת המרתף, התופעה שציינת יכולה להצביע על בעיית איטום באותו האזור. יש לבחון אותה בשטח ואם היא שבה להופיע כדאי לפרק את הריצוף הסמוך ולבדוק אם ישנה תחתיו היקוות של מים או רטיבות.
באופן כללי ובלתי מחייב: חיבורים בין יציקות (מכונות גם "הפסקות יציקה") הנן המקור העיקרי לחדירת מים אל מרתפים ומבנים תת קרקעיים. כך שהחיבור בין יציקת הבטון שמתחת לדלת הממד עלול להתגלות במקור לחדירת רטיבות.
יש כמובן לבחון את הדברים בשטח ויתכן שמדובר על בעיה אחרת כגון עיבוי.
בברכה,
גבי
02.03.2024 12:06חלון חדשהוספת תגובה
· חדירת מים מרתף
(יונה)שלום,
יש לי מרתף (בית חדש) שלאחר הגשמים החזקים של החורף נישאר יבש לחלוטין. אתמול ירד לזמן מאוד קצר גשם חזק מאוד, וכעבור כשעתיים החלה הרצפה להתמלא מים כאשר הקירות יבשים. אציין כי גם בסוף החורף שעבר קרתה התופעה הזו. אשמח בבקשה להסבר מה זו התופעה הזו והאם יש דרכים לטיפול ומה הן.
תודה לעונים.
28.02.2024 07:58חלון חדשהוספת תגובה· הצפה ברצפת מרתף
(גבי)שלום יונה,
התופעה שהזכרת מאוד שכיחה. מקורה כנראה בחדירת מים אל מתחת לשכבת הריצוף.
ברוב המקרים חדירת המים מתרחשת דרך החיבורים בין יציקת הקיר ליציקת הרצפה, ולפעמים גם ישירות דרך הרצפה. את מקורות החדירה של המים מגלים ברוב המקרים רק לאחר פרוק הריצוף וחשיפת פני השטח.
העובדה שהמים עולים מעל פני הריצוף רק לאחר תקופת גשמים ממושכת, יכולה להעיד על כך שהם פשוט הולכים ומצטברים מתחת לריצוף בתחילת הגשמים, וככל שהזמן עובר כמות המים גוברת עד שהמפלס עולה והמים מציפים את פני השטח. כמו כן יש להתחשב המפלס מי התהום בתוף האדמה. בתחילת הדרך הקרקע סופגת את המים אך כאשר מפלס מי התהום עולה במים מציפים את הקומה.
מבחינת האיטום הפתרון היחידי כרוך בהרמת שכבת הריצוף במרתף ובצוע איטום פנימי, כמתואר במאמר על איטום מרתפים או מקלטים מבפנים.
אפשר גם לשקול בצוע עבודות ניקוז במקביל לכך באמצעות קידוח בור חלחול, על מנת למנוע את היקוות המים בקרקע. אך עבודות הניקוז אינן מהוות תחליף לצורך באיטום.
נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.
בברכה,
גבי
02.03.2024 12:01חלון חדשהוספת תגובה
· חדירת מים בין צינורות
(יעקב)שלום ותודה רבה על הפורום המדהים שלכם.
יש לנו 4 צינורות PVC עוברים צמודים אחד לשני שצד אחד בקומה אחרונה וצד השני יוצא לגג, אלו צינורות שנעשו להכנה אם יהיה צורך להשחיל כבלים בעתיד.
מסביב הצינורות יש חומר איטום וגם בקצה של הצינורות יש איטום שלא יכנס מים, אבל בין צינור אחד לשני אין שום חומר איטום וכשיורד גשם מים מחלחלים לקומה האחרונה (צד השני של הצינורות), תוכל בבקשה להמליץ על חומר איטום שידבק היטב לצינורות?
בברכה ותודה רבה.
27.02.2024 01:27חלון חדשהוספת תגובה· פריימר או פריימר +זפת
(שימון)היי
מה השיקול לשים על בטון רזה אן גג או בטקל רק פריימר לפני ריתוך יריעות ומתי פריימר +זפת?
26.02.2024 18:28חלון חדשהוספת תגובה· פריימר או זפת לפני יריעות
(גבי)שלום שימון,
ברוב המקרים, באיטום גגות, מיישמים פריימר ביטומני ומעליו מלחימים את היריעות.
ההמלצה היא לבצע פריימר + שכבת זפת חמה 2.0 ק"ג למ"ר ואחר כך להלחים את היריעות מעל הזפת. אך התקן אינו מחייב זאת אלא ממליץ על כך בלבד.
בברכה,
גבי
26.02.2024 18:48חלון חדשהוספת תגובה· פריימר לפני יריעות
(שימון)השאלה מתי צריך זפת ומתי לא. זה קשור לבטקל ומתי לא צריך.
26.02.2024 19:40חלון חדשהוספת תגובה· זפת או פריימר ביטומני לפני יריעות
(גבי)שלום שימון,
כפי שציינתי בתקשורת קודמת: ברוב המקרים קבלנים מסתפקים בשכבה של פריימר ביטומני מעל הבטקל ומעליה מלחימים את היריעות.
אין חובה, אך בהחלט מומלץ- לבצע מעל הפריימר שכבת זפת חמה (2 קילו למ"ר) ואחר כך להלחים את היריעות מעל הזפת.
בברכה,
גבי
04.03.2024 21:28חלון חדשהוספת תגובה
· איטום מרפסת שמש מרוצפת
(בועז)יש לי מרפסת שמש מרוצפת בגג שדרכה חודרת רטיבות לתקרה שמתחת ויש מקומות במרפסת שהרובה לא החזיקה למרות שרק לפני שנתיים עשיתי רובה חדשה,
עם איזה חומר מומלץ לאטום את הפוגות כדי שלא יחדור מים?
26.02.2024 10:00חלון חדשהוספת תגובה· איטום מישקים (רובה) במרפסת
(גבי)שלום בועז,
אפשר להשתמש ברובה אקרילית. יש ליישם את כל המלצות היצרן, כולל ניקוי דפנות המישקים, ערבוב נכון של הרובה בכמות המים הנכונה, ועוד.
כהערה: שים לב שאיטום הרובה אינו יכול לשמש כתחליף לשכבת האיטום שמתחת לריצוף.
בברכה,
גבי
26.02.2024 18:51חלון חדשהוספת תגובה· בהמשך לגבי -
(גיורא)1. כפי שנאמר, רובה לא תמנע את הנזילות מהסיבה הפשוטה שגם הרובה הטובה ביותר נסדקת באופן נורמאלי
2. אם הרובה שלך בת שנתיים ונסדקה באופן קיצוני ייתכן שמדובר בבעיה נפוצה בריצוף עצמו של אריחים מתנדנדים, שאז גם רובה חדשה לא תשרוד.
בבברכה
28.02.2024 07:06חלון חדשהוספת תגובה