איטום גגון
(יואב)
|
שלום, בכניסה לבית יש לנו גג אך בגג יש חור (מצ"ב תמונות מלמטה ומלמעלה) שאותו אטמתי עם פוליגל + סיליקון. הפוליג מכסה את כל הגג ולא רק את החור. למרות האיטום (כבר פעמיים) בגשם האחרון עדיין ראיתי טפטוף. מה כדאי לעשות? קראתי על שימוש בפלשונג. האם נדרש במקרה זה? אם כן, איפה ניתן להשיג פח פלשונג?
אודה לעזרה, תודה, יואב
|
|
|
נזילות סביב גגון שקוף
(גבי)
|
שלום יואב,
חסרה תמונה מלאה של אזור החיבור של הלוח אל הקירות וגם מצבו של השיפוע אינו ברור.
בעקרון- כיסוי החיבורים עם "פלשונג" תמיד כדאי. בנוסףלכך יש לאטום את החיבור בין הקיר ללוח הקירוי עם מסטיק פוליאוריטני כגון "סיקפלקס 11FC" וכולל חומר יסוד מסוג "סיקה פריימר WASP" מעל גבי הקיר, בהנחה שמצבו תקין.
פח "פלשונג" אפשר להזמין אצל כל פחח. אפשר גם במרכזי פחחות גדולים בגוש דן כגון "מרזבית" (פ"ת) ו"המרזב" (אבו כביר).
מומלץ לתת עבודה שכזו לבצוע ע"י איש מקצוע מכיוון שגם התקנת ה"פלשונג" יכולה להתבצע במספר אופנים.
בכל מקרה נשמח כמובן לסייע בכל שאלה.
בברכה,
גבי
|
|
|
המשך איטום גגון
(יואב)
|
תודה גבי. האם חומר בשל פילקוט (של יעקבי) יכול לעזור במקרה זה?
תודה שוב, יואב
|
|
|
סתימת נזילות סביב גגון שקוף
(גבי)
|
שלום יואב,
שלבי העבודה הנכונים הם שיקבעו את הצלחת עבודת האיטום.
החומר שהזכרת ("פילקוט") יתפקד גם כן, למשל במקום הסיקפלקס. אך אם לא תיישם את הפח מעליו או אם לא תשתמש בחומר יסוד בהנחה שזה נדרש מעל התשתית הנוכחית, הוא לא יחזיק מעמד מספיק זמן ותצטרך לשוב ולבצע את העבודה.
בברכה, גבי
|
|
|
|
איטום ללא קלקר על גבי גג חדש
(ליז)
|
|
בידוד לגג חדש
(גבי)
|
שלום ליז,
חסרים פרטים בשאלתך...
אם לא בוצע בידוד עם לוחות קלקר מתחת לשכבת האיטום, אפשר לשקול את ביצוע הבידוד גם מעל לשכבת האיטום. ראי מאמר על בידוד ואיטום גג בשיטת "גג הפוך"
בברכה,
גבי
|
|
|
|
סיקה גארד 680s צבעוני לבטון
(הראל)
|
שלום!
1. האם צריך לחספס את המשטח בטון לפני הצביעה בסיקה גארד 680 הצבעוני?
אני שואל כי אני מעדיף לא לחספס ומחפש צבע בלי חספוס.
2. והאם ה-10 קילו דלי שמוזכר באתר גילאר זה צבע מוכן או אבקה?
3. במידה שצריך כמות קטנה יותר - איך אני קונה כמות יותר קטנה??
תודות!!!
|
|
|
צביעת קיר בטון עם סיקה גארד 680S
(גבי)
|
שלום הראל,
1. אין צורך לחספס את המשטח אך יש לנקות אותו היטב.
2. החומר נמכר כנוזל בדלי / פח (לא כאבקה).
3. לא ניתן להשיג כמויות קטנות יותר מ 10 ליטר.
לפרטים נוספים תוכל לפנות ליבואן, גילאר 09-8994000.
בהצלחה,
גבי
|
|
|
גבי המון תודה. כמו תמיד אתה מאוד עוזר לי!
(הראל)
|
|
|
איטום חדר מקלחת
(שגיא)
|
אני בונה יחידת דיור מפאנל, הקירות של המקלחת הם מגבס ירוק והמשטח כרגע הוא בטון יש לציין שלא ביצעתי חגורה על מנת למנועהתפשטות המים לשאר החדרים יש לי כמה שאלות שאשמח אם תענה לי : 1. איזה אלטרנטיבה יש לי לעשות בכדי למנוע מעבר מים לחדרים אחרים למרות שלא בצעתי קורה בחדר הרטוב? 2. ואיזה חומר מומלץ למרוח על הרצפה בכדי לקבל אטימה מושלמת? 3. ואיזה חומר למרוח על הקירות ועד איזה גובה לבצע תמריחה יש לציין שמדובר בקירות גבס ירוק
אשמח לדעת בכדי שהקבלן הנוכל שלי לא ינסה למרוח אותי 
|
|
|
מפרט לאיטום חדר רחצה, גבס
(גבי)
|
שלום שגיא,
נדרש מפרט טכני מלא לאיטום המקלחת וחסרים נתונים בשאלתך. באופן כללי: נקודות התרפה של האיטום הם החיבורים בין הלוחות ובינהם לרצפה.
1. בצע חגורת הפרדה כעת, עם חגורת בטון או כל אמצעי אחר (לוח כלשהו, מתכת).
2. את הרצפה אוטמים בחומר ביטומני משחתי מעל גבי שכבת יסוד ביטומנית. שיטת היישום ומספר (עובי) השכבות תלויה בחומר הספציפי בו תשתמש.
עולים עם האיטום הביטומני גם על תחתית הקירות עד מעבר לגובה הריצוף בכ 10 ס"מ.
נקודת התרפה היא החיבור בין הקיר לרצפה. מומלץ להשתמש שם ב"רולקה ביטומנית" מוכנה. לחילופין או בנוסף מומלץ להשתמש ברשת אינטרגלס בין השכבות. תוכל גם לרכוש רשתות-פינה יעודיות למטרה זו.
3. את שאר גובה הקירות אוטמים בחומר אטימה צימנטי משחתי (כגון "סיקה טופ 107"), בשתי שכבות. במעבר מעל חיבורים בין לוחות יש להטביע רצועות של רשת אינטרגלס בין השכבות. כמו כן מומלץ לאטום בין הלוחות לפני כן עם מסטיק פוליאוריטני מסוג "סיקפלקס 11FC".
המפרט שלעיל כללי ביותר מכיוון שלא ברור מהו המצב בשטח.
בהצלחה,
גבי
|
|
|
|
איטום בתפר בין קיר ישן לקיר חדש
(גרג)
|
שלום רב,
כחלק משיפוצים אנו מגביהים גג רעפים. לשם כך בונים קיר בלוקים מעל קיר קיים (18 שנה). הקבלן במקום לגרד את כל הטיח שמעל הקיר, הסיר את הטיח במקומות בודדים ועליהם
שם צמנט ובנה קיר בלוקים. שאלות:
-
האם תהיה איזושהי בעיית אטימות, סדקים
בתפר איפה שיש עדיין טיח, אם משני צדדים מצמידים רשת מתכת ומבצעים "הרבצת
בטון"?
-
האם פטרון של חריצה עם דיסק ממש בתפר
בצורת V
ומילוי עם סיקה משפר את המצב? האם זה יכול לגרום לסדק?
תודה!
|
|
|
תוספת בניה מעל קיר, סדיקה ואיטום
(גבי)
|
שלום גרג,
החיבור בין הקיר הישן לחדש צריך להתבצע בין התשתיות עצמן (שלד אל שלד) ולא מעל גבי שכבת הטיח.
סדק תמיעד עלול להתפתח במקומות מסוג זה ולכן יש לנקוט בכל הצעדים האפשריים למניעתו, למשל באמצעות חגורת בטון בהיקף, קיבוע הבלוקים אל התשתית (ולא אל הטיח) ואף ע"י חיבור טוב של הבטון לתשתית באמצעות שכבת יסוד צימנטית (רטוב-על-רטוב). בנוסף יש להפחית את אפשרות הסדיקה בשכבת הטיח באמצעות רשת, כפי שהזכרת. סיקפלקס בעומק החיבור יכול לסייע גם אך עיקר תפקידו יהיה יותר לכיוון מניעת חדירה של רטיבות פנימה במקרה שכבר יפתח סדק בטיח ובשכבת הציפוי החיצונית.
כל הנ"ל מהווים תאור כללי בלבד. עליך לבקש מפרט טכני מסודר מהמהנדס הקונסטרוקטור.
בהצלחה בבניה, גבי
|
|
|
|