הוספת הודעה חדשה
עמוד 1143 מתוך 2751 · סה״כ 13755 נושאים בפורום
  • · גילוי מקור נזילה

    (שוש)

    בגג של בית משותף. רצפת הגג נמצאה רטובה במהלך טיפול ברולקות. האוטם כיסה את הרצפה בחלק מהמקום ביריעה מותכת ועליה שם יריעה. בצמוד למקום היתה נפיחות גדולה ביריעות(היו שתי שכבות יריעות) כשהוא חתך את היריעה, כמות מים גדולה נשפכה לרצפת הגג. הוא אמר שלא נראה לו שמקור הנזילה הוא מהרולקות. לעניות דעתו מקור הנזילה או מהקיר שמחופה שיש שקרוב למקום, או ממיכל מים שהוא חדר בטון שצמוד לקיר השיש מעברו השני. שאלה 1: האם הרטיבות הרבה הכלואה בבטון של רצפת הגג שהוא תקרה בקומה העליונה יכולה להסב נזק לקונסטרוקציה של הבית וצריך לעזור ביבוש התקרה או שלא יהיה לה לאן ל"ברוח" ותצא דרך תקרת הבית מבפנים ויווצר עובש, בתקרת הבית. שאלה 2: האם תוכלו לאטום את קיר מחופה השיש למניעת חדירת מים דרכו? שאלה 3: האם צריך להתקין נשם על היריעה לשחרור מים כלואים בתקרה?אם צריך תמונות אצרף.תודה מראש ושנה טובה

    • · איך לאטום קיר בצורה הזולה ביותר לאחר שאריחי שיש באזור נפלו ממנו.

      (שוש)

      בעיה אחרת שאולי אתם גם יכולים לפתור: אריחי שיש שנפלו מקיר חיצוני ונותרה רשת הבטון שהיו צמודים אליה. איך ניתן לאטום את הקיר? אריחי השיש הם האריחים הקרובים ביותר לרולקות. הקיר באזור לא נראה לעוברים ושבים. תודה רבה מראש.

    • · יריעת איטום נפוחה בגג.

      (גבי)

      שלום שוש,

      לאחר פתיחת היריעה וגילוי המים שמתחתיה היה עליכם להניח למקום להתייבש למשך מספר ימים. אם כבר כיסיתם את המקום מחדש עם יריעה ביטומנית הרטיבות נותרה כלואה ביציקה של הגג ותתנדף לאיטה במהלך זמן רב. במצבים מסויימים רטיבות יכולה להופיע בתקרה בצורת עובש וכיוצ"ב אך אין ודאות לכך ויש גם לזכור שהיא לא הופיעה בתקרה גם לפני כן.כנראה שהמים נעצרו ע"י שכבת הזפת הישנה שאולי קיימת מתחת ליריעות.

      לשאלתך: "נשם אויר ליריעות ביטומניות בגג" אכן יכול לשחרר אתשארית הלחות שנמצאת מתחת ליריעות. אלא שאם כבר מתקינים נשם שכזה ממילא יהיה צורך לחתוך את היריעות ואז כדאי כבר להשאיר אותן פתוחות ולייבש את הגג.

      אפשר כמובן גם לקחת הימור סביר ולהשאיר את המצב כפי שהוא. לשיקולך..

      לא ברור משאלתך הראשונה ומזו שהוספת אחר כך אם קיים כעת חיפוי אבן על הקיר או שהוא כבר נשר. אם תצרפי תמונה נשמח לנסות ולעזור הלאה.

      בברכה,

      גבי

      • · איטום קיר לאחר נשירת אריחים

        (גבי)

        שלום שוש,

        מכיוון שהברזלים נותרו חשופים יש כעת להגן עליהם ולצפות אותם בחומר מגן כגון "סיקה מונוטופ 610" בשתי שכבות. לאחר מכן יש לכסות את הברזלים בחומר צימנטי חזק כגון "סיקה רפ". לחילופים אפשר גם לכסות אותםעם תערובת צימנטית (מלט+חול ביחס 2.5 ל 1 + דבק לטקס SBR בשעור20-30 אחוזים).

        לסיום אפשר לבצע שכבת גמר כלשהי או אפילו למרוח חומר איטום צימנטי (למשל סיקה טופ 107") מעל גבי הנ"ל.

        חובה לדאוג לכך שהקיר לא יספוג רטיבות כלל מכיוון שהיא עלולה לחלחל ולעבור אל מתחת ליריעות, כפי שציינת בשאלתך הקודמת.

        בברכה,

        גבי

  • · איטום סופי לפתחים קטנים

    (פיני)

    גבי שלום.

    אני בשלבים סופיים של בניית בית (בסיוע המלצותיך כמובן), לאחר שליכט חיצוני, ואני מעוניין לאטום את כל הפתחים הקטנים שנותרו כמו צינורות חשמל חשופים על הגג, פתחים של צינור מקל סבא למיזוג, רווחים בין שביל חיצוני לקיר הבית, חיבור בין אדן חלון לשליכט, ועוד אזורים חיצוניים קטנים מאוד שנותרו פתוחים.

    אציין שהקפדתי על תשתית איטום בכל אזורי הבית.

    איני מעוניין להשתמש בסיקה פלקס כיוון שלדעתי הוא גס מידי ודורש מיומנות גבוהה. האם שימוש בסיקה סיל, שהוא עדין ונוח, יתאים לשימושים חיצוניים אלו?

    האם קיים חומר אחר ברמה של סיקה פלקס אך גמיש כמו סיקה סיל?

    תודה רבה

    • · שימוש בסיליקון או סיקפלקס

      (גבי)

      שלום פיני,

      "סיקה סיל" אינו מיועד לדברים שהזכרת. בעקרון עדיף להשתמש ב"סיקפלקס 11FC" לאיטום חיבורים בין אלמנטים שונים. אך תוכל גם לעבור ל"סיקפלקס קונסטרקשן פלוס" אשר הנו יותר נוח לעבודה, "עביד" ורך יותר מה 11FC.

      לצורך איטום התפר בין השביל לקיר עדיף להשתמש ב"סיקה הייפלקס 250" אך אם מדובר על תפר צר יחסית (ברוחב של כ 1 ס"מ) אפשר ליישם את ה"קונסטרקשן" גם שם.

      בהצלחה,

      גבי

  • · קיר חשוף סופג מי גשמים

    (רחלה)

    קיר חיצוני סופג מי גשם. הקיר לא כוסה בטייח בשלב הבנייה, אלא עומד חשוף. מה ניתן למרוח עליו במקום טייח על מנת שלא יספוג גשם? תודה !

    • · קיר חשוף

      (גבי)

      שלום רחלה,

      חסרים נתונים בשאלתך:

      1. האם מדובר על קיר בטון או קיר בלוקים ?

      2. האםמדובר עלאיטום זמני או קבוע ? אם קבוע: איזה גימור מתוכנן להיות על הקיר בסופו של דבר ?

      תוכלי גם לצרף תמונה של הקיר ונשמח לעזור הלאה.

      בברכה,

      גבי

  • · יציקת רצפה (למחסן) , איזה רשת להשתמש

    (דודו)

    שלום , אני רוצה לצקת רצפת בטון למחסן ..השטח הוא 3.5 רוחב על 5.5 אורך .רציתי לדעת 1) איזה גובה לצקת את הרצפה (15 סמ`) יותר פחות ?2) איזה רשת להשתמש (עובי חורים) ?3) אני רוצה להכניס ברז משני צידי הקיר (לרוחבו) שעליהם תשב הרשת, מה המרחק שמומלץ בין כל ברזל .תודה

    • · יציקת רצפת בטון למחסן

      (גבי)

      שלום דודו,

      1. שאלתך מחייבת תשובה מקצועית ממהנדס קונסטרוקטור, אשר יתאים את המפרט לצרכי המבנה ולסוג הקרקע.

      2. בד"כ יוצקים בעובי 15-10 ס"מ (לא פחות). עובי הברזל 8-10 מ"מ והחורים 20X20. (אנא ראה שוב תשובה 1 לעיל..).

      3. לא הבנתי למה כוונתך ב"ברז". אם ברצונך להרים את הרשת תוכל להעמידה מעל אבני תמיכה או לחזק אותה בקירות שמסביב בהתאם לצורך (עיגון כל 0.50 ס"מ יספק). קיבוע של ממש של היציקה אלהקיר דורש (שוב) אישור קונסטרוקטור.

      בהצלחה,

      גבי

      • · יציקת רצפת בטון

        (דודו)

        תודה על העזרה גבי .הכוונה הייתה ל ``ברזל`` (שיעוגן לקיר) כמו שהבנת , ומתשובתך הבנתי שאני פשוט אכניס ברזל משני צידי הקיר כל 50 סמ` .שאלה נוספת , נאמר ואני אצוק רצפה בעובי 15 ס`מ , הרשת צריכה להיות באיזה גובה מהאדמה ?תודה

        • · לא פשוט להכניס.....

          (חגי שושני)

          לגבי הקוציםיש לחצוב בקיר עד מעבר לברזל הזיון ולהכנס קוצים מכופפים בזוית ישרה אל מעבר לברזל הזיון.אורך הקוץ לפחות 30 ס"מ בקיר ולפחות 40 ס"מ ברצפה.לגבי רשת הזיון ברצפה:עדיף 2 רשתות, כל אחת ממוקמת 3-4 ס"מ מפני הבטון (כיסוי בטון נטו של 3 ס"מ).אם אתה מחליט על רשת אחת בלבד:במידה והרצפה על מצעים - רשת עליונהבמידה והרצפה תלויה - רשת תחתונהאם הרשת במרכז עובי הרצפה - חבל על הכסף והזמן.בהצלחה

          • · רשת אחת - עליונה תחתונה

            (דודו)

            שבוע טוב גבי .כדי שאני אבין בדיוק , אם אני מניח רשת אחת בלבד (זה התכנון גם) , כשאתה אומר על מצעים רשת עליונה (כלומר 3 ס`מ) ? זו הכוונה ?ורצפה תלויה צריך 3 ס`מ בטון מעליה , והשאר מתחתיה .. ?כלומר מתחת לרשת ישב בערך 11-12 סמ בטון , ומעליה 3 ס`מ ?או תקן אותי אם אני טועה .תודה

            • · רשת ליציקת בטון

              (גבי)

              שלום שוב,

              עקוב אחר הוראותיו של חגי. שתי רשתות עם מינימום עובי בטון של 3 ס"מ מתחת (או מעל). שאר הדברים אינם רלוונטים (כנראה שלא הבנת משהו בתשובתי הקודמת).

              בברכה,

              גבי

              • · אימות התשובה - גבי חגי

                (דודו)

                היי גבי חגי ,שנה טובה , חג שמח .חגי קודם כל אני מתנצל שלא הגבתי אליך בשמך , פשוט אני רגיל שגבי מגיב אז אני בכלל לא מסתכל על השמות , בכל מקרה תודה על העזרה .לשאלה , האם הבנתי נכון אתכם חגי גבי .חגי ציין רשת עליונה תחתונה .עכשיו שקראתי את התשובות של שניכם הבנתי שני דברים .במקרה של רשת תלויה , גובה הבטון מעל הרשת יהיה 3-4 סמ` , ומתחת לרשת 11-12 ס`מ .במקרה של רשת על מצעים , גובה הבטון מתחת לרשת יהיה 3-4 ס`מ , ומעל 11-12 ס`מ .זה מה שהבנתי מחגי .האם כך לנהוג , או כמו שציינת גבי שזה לא משנה בכלל ?פשוט להכיון קונסטרוציה נכונה (30 ס`מ קוץ בקיר) , ולצאת לדרך ... ?

                • · רשת לבטון, יציקת רצפה

                  (גבי)

                  חג שמח דוד,

                  עקוב שוב אחרי הסבריו של חגי. להלן עיקרן:

                  1. עדיף 2 רשתות ולא אחת.

                  2. הרשת העליונה או התחתונה (או שתיהן) צריכה להיות מכוסה בשכבה מינימלית של 3-4 ס"מ בטון. זו`תומרת שאם הרשת תהיה תחתונה(כשהרצפה תלויה) יהיה מתחת לה 3-4ס"מ עובי בטון. ואם היא תהיה עליונה (ברצפה מעל גבי מצעים) יהיו מעליה3-4 ס"מ בטון.

                  כל שאר הדברים נראה שלא הובנו אך ממילא אינם רלוונטיים.

                  שנה טובה,

                  גבי

  • · תיקון נזילות ביריעות ביטומניות בזפת קרה עם תחבושות.

    (רן צור)

    שלום לכם

    שאלה האם ניתן לתקן נזילות מהגג המצופה ביריעות בטומניות בזפת קרה ותחבושות?

    אם לא ? איך כן ראוי לתקן?

    בברכה רן

    • · כיצד מתקנים יריעות ביטומניות בגג

      (גבי)

      שלום רן,

      כאשר מבצעים תיקון מקצועי של נפיחויות ביריעות ביטומניות, התיקון מתבצע כלהלן:

      1. מבצעים חיתוך בצורת X באזור הנפיחות שביריעה.

      2. מקפלים את שולי היריעה כלפי חוץ ומניחים לרטיבות הכלואה להתייבש.

      3. מורחים שכבת יסוד (פריימר ביטומני) על האזור המתוקן ועל כ 10-20 ס"מ נוספים על היריעות שבהיקף התיקון.

      4. לאחר הייבוש- מלחימים את שולי היריעה למקומם. לבסוףמלחימים מעל כל אזור התיקון טלאי נוסף של יריעה ביטומנית.

      ראה תמונות המסבירות בשלבים כיצד מתקנים גג עם יריעות.

      לשאלתך: אפשר (אך לא מומלץ) לבצע תיקונים מקומיים ביריעות גם עם חומרים ביטומניים משחתיים. שים לב שמדובר על חומרים סמיכים במיוחד ולא על "זפת קר" שהוא חומר דליל מדי.

      רצוי להשתמש בחומרים ביטומניים סמיכים מהדור החדש (יחסית) אשר ניתן ליישם אותם גם בעובי רב יחסית בשכבה אחת (במקום במספר שכבות עם זמן המתנה בינהן). חומרים לדוגמא: "אלסטוקל" (פזקר), "היפרדסמו PB" (פולידן).

      בד"כ אין צורך להשתמש ברשת אינטרגלס בתיקונים מסוג זה, בתנאי שהחומר עבה מספיק. רצוי להשתמש ברשת אינטרגלס כאשר ישנם מעברים מעל סדקים או לצורך גישור מעל"קיפולים" של שולי יריעה (אך ממילא יש צורך להלחים בשוליים מסוג זה בחזרה למקומם).

      על מנת להאריך את חיי התיקון רצוי להגן על החומרים הביטומניים מפני קרינת השמש ע"י כיסוי בצבע אקרילי לבן (לאחר הייבוש).

      בברכה,

      גבי

      • · תודה

        (רן צור)

        גבי תודה על התשובה

        עוד שאלה אחת ודי

        לגג מגיעים צינורות אורוור של השרותים מסביב ליציאה ישנה קוביית בטון וכנראה משם היתה נזילה. הנזילה תוקנה בעזרת זפת קרה ותחבושת בלבד.האם לדעתך כך צריך לתקן ?

        האם ניתן לשוחח בטלפון אתכם בנושא עבודה ומחירים?

        בברכה רן צור

        0507280834

        • · תיקון בגג עם ”זפת קר”

          (גבי)

          שלום רן,

          המושג "זפת קרה" הנו כללי מדי ואנשים נוטים להשתמש בו לתאורחומרים ביטומניים שאינם זהים.האם התכוונת לחומר איטום ביטומני משחתי (סמיך כמו "שמנת" למשל) או לחומר דליל / מיימי ?..

          בעקרון אפשר לאטום קוביות בטון בחומרים ביטומנים משחתיים (לא בזפת קר שהוא מיימי ודליל מידי) ואפשר להטביערשת אינטרגלס בין השכבות של החומר על מנת לחזק אותו. יש לוודא שהחומר הביטומני מתחבר היטב ליריעה של הגג אשר בתחתית הקוביה, כך שלא תיווצר שם מדרגה (שלולית). כמו כן יש לוודא שהחומר מולבן בצבע כלשהו להגנה מקרינת השמש.

          תוכל גם לצרף תמונה על מנת שנבין בין טוב יותר מה בדיוק בוצע.

          שבוע טוב,

          גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.