חיבור בין שני צנורות
(שמעון)
|
שלום האינסטלטור חיבר בין שני צינורות ,האחד של 4 צול המושקע בעמוד בטון ,והשני של 2 צול, שמנקז מים ממרפסת קטנה( 0.5 על 4מ) היות ושכחו לתכנן ניקוז למרפסת אזור החיבור בין שני הצינורות חופה בבטון. החיבור לא נראה לי אטום אני מעוניין לדעת כיצד אוטמים בצורה נכונה את איזור החיבור
בתודה שמעון
|
|
|
אטימת אזור חיבור צינורות
(גבי)
|
שלום שמעון, לא מובן מדבריך אם ברצונך לאטום את הבטון שמעל אזור תיקון או אם ברצונך לאטום את החיבור עצמו (שכבר קבור מתחת לבטון..). את החיבור בין הצינורות מבצעים עם חלקי צנרת מתאימים שעל האינסטלטור היה להשתמש בהם. אפשר גם לאטום מבחוץ את החיבור שבין הצינורות עם מסטיק פוליאוריטני, אך אין בכך כל צורך. אם התכוונת לאטום את הבטון עצמו: אפשר למרוח מעליו חומרי אטימה משחתיים (אקריליים למשל), או צבע (גמיש או רגיל). חסרים נתונים בשאלתך ואם תצרף תמונה יתכן שנוכל לסייע. שנה טובה, גבי
|
|
|
|
איטום קירות מרתף
(ציון)
|
שלום, בביצוע איטום מרתף בהתזה מציע קבלן האיטום להשתמש לאחר ההתזה בניילון פצפץ במקום קלקר F30. מה עדיף? שנה טובה.
|
|
|
איטום קירות מרתף
(גבי)
|
שלום ציון, הקבלן מקשקש / "מפצפץ"... יש להשתמש רק בלוחות קלקר להגנה ולבידוד ו/או עם יריעות ניקוז והגנה על פי המפרט של המתכנן ובהתאם לסוג הקרקע. שנה טובה, גבי
|
|
|
|
רטיבות על גג מרוצף
(יוסי)
|
יש לנו גג מרוצף בקרמיקה. לאחר שהיינו צריכים להחליף מספר קרמיקות שבורות ראינו שהחול מתחת לקרמיקה ספוג מים. ולא מתיבש כשבוע ימים. הקבלן טוען שחול על גג תמיד יהיה רטוב. האם הוא צודק או סתם מתחמק מפרוק כל הקרמיקה והחלפה לחול יבש ? מה לעשות ?
|
|
|
רטיבות תחת אריחים של גג מרוצף
(גבי)
|
שלום יוסי, עלולה תמיד להיות רטיבות ברמה נמוכה / סבירה תחת ריצופים של גגות מרוצפים ומרפסות. לא אמורה להיות שם רטיבות ברמה גבוהה או שלוליות מים בתחתית המילוי. לא סביר שתוכל לחייב את הקבלן לפרק את הריצוף אלא אם ישנו חשש שיציבותו תיפגע כתוצאה מהצפה של ממש או שישנן בעיות רטיבות בקומה שמתחת. בברכת שנה טובה, גבי
|
|
|
|
המלצה לאיש איטום - חלונות כיס
(רן)
|
מעונין לקבל המלצה לאיש איטום לביצוע איטום חלונות כיס לקראת החורף בבית חדש, ליד קרית גת. ניתן לפנות לטל׳: 054-4744485
|
|
|
איטום לחלונות כיס
(גבי)
|
שלום רן, הפננו את פרטיך לאיש מקצוע מתאים אשר יצור עמך קשר. שנה טובה, גבי
|
|
|
|
איטום בין פנלים איסכורית לבטון
(יגאל)
|
שלום,
בניתי מחסן מפנלים של 5ס"מ - איסכורית, בגינה.
לפני זה ביצעתי יציקת בטון על כל השטח ועוד.
לאחר מכן תקעתי קוצים ויצקתי הגבהה עבור הפנלים. את ההגבהה יצרתי בגובה של כ30 ס"מ בשביל לרכוש פנל של 2 מטר ולא להתעסק בחיתוכו.
ההגבהה מתחברת לרצועת בטון קיימת התוחמת בין הגינה לרחוב. רצועת בטון בגובה נמוך יותר מהגבהה. על הרצוע בכל מקרה יש צורך להשתמש בפנל גבוהה יותר בכדי לחתוך אותו באלכסון ליצירת שיפוע.
בחיבור פינה בין הפנלים נוצר לי רווח של כ 5 ס"מ רוחב וכ20 ס"מ גובה.
1.היתי רוצה לדעת מה היא הדרך הנכונה לאטום אותו. סגירת פינה של הפנלים אכן תכסה אותו מבחוץ אבל אולי יש צורך גם למלא אותו בחומר איטום נוסף? מסומן בצבע חום)
2. בין יציקת רצפה לרצועת הגבהה שיצקתי, יש צורך לבצע גם איטום כלשהו? מצידו השני יציקת רצפה טיפה מעל גובה האדמה ואני חושש לחדירת מיים. כמו כן נראה לי שיש צורך באיטום גמיש על כל היציקה מבחוץ ולא עם 107. (מסומן בירוק)
מודה על כל מידע והכוונה שתתנו לי.
יגאל.

|
|
|
איטום בין בטון ללוח איסכורית, ועוד..
(גבי)
|
שלום יגאל, 1. את החלק החסר (5/20) תוכל להשלים עם חתיכת פח מתאימה או רצועת לוח איסכורית. בינו לבין הבטון יש לאטום אח"כ עם מסטיק פוליאוריטני כגון "סיקפלקס". לא מומלץ לוותר על הפח ולנסות לאטום את כל השטח רק עם מסטיק. 2. את אזור החיבור בין חגורת הבטון ליציקה יש לאטום מהצד החיצוני. אפשר להשתמש בחומר ביטומני משחתי אם הוא לא ישאר חשוף לשמש. אך אם האזור ישאר חשוף לשמש אפשר לעבור לחומרים אחרים כגון חומר פוליאוריטני משחתי. (אפשר גם להשתמש ב"סיקה טופ 107" עם רשת אינטרגלס בין השכבות). 3. אם ישנו חשש לחדירת מים מתחתית היציקה עקב הצפה או עקב מגע ישיר בינה לבין האדמה, כדאי לאטום אותה מצידה הפנימי עם "סיקה טופ 107" (ורשת אינטרגלס בין השכבות) כמקובל באיטומים פנימיים / שליליים. בברכת חג שמח, גבי
|
|
|
חומר ביטומני/פוליאוריטני
(יגאל)
|
תודה רבה על התשובה, הצד אכן חשוף לשמש ישירה חלק מהיום. לא היתי רוצה ליישם חומר ביטומני כגון סיקה 107 בגלל חשש לתנועות קלות עד שיתפוס מקום סופי. בפנים אני מיישן איטום שלילי עם רולקות ורשת. - פוליגג יעשה את העבודה על הבטון והפח? זה חומר פוליאוריטני? תוכל להמליץ על חומר מועדף? שאלה נוספת בקשר לכיסוי גג. חשבתי להשתמש בפנל של קירות. ללא הגל שנסגר. אני יודע שזה פותח אפשרות לחדירת מיים אבל אני מתכנן לעשות איטום התפרים, בחיבורים עם סיקה פלקס ולצפות ביריעות. ככה ניתן לקבל תוצא טובה יותר ללא הגל שמייצר כיסי אוויר. גם לייד הקיר יהיה יותר קל לבצע איטום יעיל. מה דעתך על הרעיון? או שעדיף להרכיב את הפלטה שמיועדת לגג למרות/בגלל הגל?
תודה ושנה טובה.
|
|
|
סוגי חומרים..
(גבי)
|
שלום יגאל, ישנם הרבה מושגים שגויים בשאלתך... סיקה טופ אינו חומר ביטומני אלא צימנטי. פוליגג הוא חומר איטום אקרילי ולא פוליאוריטני.איטום שלילי עושים תמיד עם חומרים צימנטים כדוגמת ה"סיקה טופ". בגג- עדיף תמיד לוח שמיועד לגגות ולא לוח לקירות. אפשר להשתמש בלוח לקיר אך מדובר על אילתור שהצלחתו תלויה ביישום מוצלח. בברכה, גבי
|
|
|
|