הוספת הודעה חדשה
עמוד 1268 מתוך 2751 · סה״כ 13755 נושאים בפורום
  • · נזילה בתקרה מעל פתח עליון של מרזב פנימי

    (ירון)

    יש לנו בית בן שנתיים עם גג בטון ויריעות ביטומן, ו2 מרזבים פנימיים, באחד אין נזילה בשני ישמצורפת תמונה להשוואה. המים חודרים לתקרה ממש מתחת למרזב, בדקנו היטב. כמו כן לא רואים בעיה עם היריעות מסביב.

    ניסינו בעבר לאטום קצת בתוך הפתח העליון של המרזב עם סיקה-פלקס אבל עזר לזמן מוגבל מאוד. איך ניתן לטפל בבעיה בצורה נכונה ומהירה?

    • · תמונה

      (ירון)

      בכל מקרה התמונה כאן, משום מה לא עולה.

      http://picpaste.com/roof-problem-ZbTgwyHh.jpg

      • · תיקון נזילות מים בתקרה מתחת למרזב

        (גבי)

        שלום ירון,

        הבעיה שהנך מנסה לפתור הינה מאוד שכיחה, אך המקור לבעיה יכול להיות מרוחק מהאזור שאותו אתה מנסה לתקן...

        הסבר: כאשר מים חודרים (ממקום מרוחק כלשהו) אל מתחת ליריעות הביטומניות, הם זוחלים עם השיפוע של הגג ומגיעים עד לנקודת הניקוז שהיא כמובן הנקודה הנמוכה ביותר. משם יכולים המים לחדור לתקרה דרך הקדח של צינור המרזב. במקרים שכאלו כל תיקון שתבצע מלמעלה, בין היריעות למרזב, לא יועיל כלל. כך שאין טעם לגשת לתיקון הבעיה כל עוד אין בטוחים שהיא אכן המקור לחדירת הרטיבות.

        את הבדיקה ניתן לבצע באמצעות הצפת צינור המרזב במים. מחדירים לתוכו בלון מתנפח ואח"כ ממלאים אותו במים בחלק המבוקש (העליון). אם ישנה נזילה בתקרה- הבעיה כמובן במרזב ולא באיטום של הגג.

        כאשר מתגלה ליקויבתוך צינור המרזבאפשר להביא למקום ציוד מקצועי אשר מצלם ואוטם את הליקויים מבפנים המרזב. מחדירים לצינור טלאי אפוקסי ומנפחים ומצמידים אותו לדפנות הפנימיות של הצינור. לאחר הייבושמתקבל תיקון מקצועי וחזק ביותר.

        מומלץ תחילה לבצע את הבדיקה האמורה ואפשר אח"כ גם בנפרד לבצע בדיקת הצפה לשכבת האיטום של הגג. (ראה מאמר על בדיקת עבודות איטום- בדיקות הצפה).

        בברכה,

        גבי

  • · נזילה מהגג

    (טלי)

    שלום

    האם נזילה מהגג יכולה לנבוע מקירות חיצונים?

    הקבלן אמר לי שהנזילה החוזרת אצלי כנראה מקורה בקירות החיצונים

    האם זה הגיוני?

    • · נזילות בתקרה עקב ליקויים בקירות

      (גבי)

      שלום טלי,

      בהחלט תיתכנה חדירות מים לתקרות דרך קירות המעטפת.

      כאשר הקיר סופג מים או כאשר ישנם בו סדקים המים מחלחלים לתוכו ומשם ממשיכים לתוך התקרה ועוקפים לגמרי את שכבת האיטום של הגג.

      הבעיה שכיחה במיוחד בבתים ישנים אשר יש להם מעקה בנוי בהיקף הגג. בהרבה מקרים ניתן יהיה לראות בעין סדק חיצוני שנמצא לכל אורך תחתית המעקה. אם קיים סדק שכזה יש כמובן לאטום אותו.

      בברכה,

      גבי

      • · נזילה מהגג

        (טלי)

        תודה על התשובה המהירה

        איך אפשר לאטום אם הבעיה בקיר החיצוני במעטפת?

        האם חייב לאטום את כל הקיר החיצוני או רק או במקום שהבעיה נמצאת?

        האם מצלמות מיוחדות יוכלו לאתר במדויק את מיקום הנזילה?

        • · המשך

          (בעיה זהה)

          מוכרת לי הבעיה ומאוד מתאימה לתיאור.

          איך אכן אוטמים את הסדק החיצוני בצורה עצמאית?

          • · נזילות בגג, ליד ויטרינה

            (גבי)

            שלום טלי,

            יש לבחון בשטח מה יהיה נדרש לבצע. לא ניתן לאמר הכל מכאן..

            באופן כללי אין צורך לבצע את האיטום על כל שטח הקיר אלא על שטחים בעיתיים בלבד.

            מצלמה תרמית אינה נחוצה. עין מקצועית- כן.

            בברכה,

            גבי

  • · רטיבות בתחתית חלון שנאטם

    (רפי)

    ביצעתי שיפוץ חדר אמבטיה בקיץ האחרוןשכלל ביטול הבוידעם.

    החלון של הבוידעם נאטם ע"י השפץ.

    בסופה האחרונה, בתחתית החלון שנאטם נוצר כתם מים שהולך ומתפשט לכל הקיר.

    מה עושים?

    • · תיקון רטיבות בקיר בתחתית פתח שנאטם

      (גבי)

      שלום רפי,

      הבעיה מוכרת, אם כי היה טוב יותר אם היית מצרף תמונה גם של הצד החיצוני של הקיר.

      לעצם הענין: בד"כ ישנן בעיות רטיבות לאחר שנאטמים פתחים מסוג זה מכיוון שנוצר סדק בהיקף התיקון. על מנת למנוע זאת היה על השיפוצניק לבצע "הרבצה צימנטית" לפני שכבת הטיח החיצונית ולהטביע בתוכה רשת אנטרגלס מעל כל החיבורים בין הקיר הישן לחדש. כמו כן מומלץ תמיד להשתמש בחומרי מליטה מוכנים יעודיים (כגון "סיקה רפ") אשר אינם מתכווצים בעת ההתקשות. לאחר איטום ההיקף יש כמובן לאטום את כל השטח המדובר.

      אם ברצונך לבצע עבודה יסודית אחת ולתמיד, יהיה עליך לבצע את כל הנ"ל כעת. פתרונות אחרים כגון יישום סיליקון או מסטיק על הסדקים החיצוניים ו/או מריחת חומר אטימה על כל השטח- אינם מומלצים לטווח הרחוק.

      אם תפרט פרטים נוספים נשמח לעזור הלאה.

      בברכה,

      גבי

      • · המשך

        (רפי)

        תודה.

        יש לך מישהו להפנות אותי אליו? אני חיפאי.

        • · קבלני איטום לתיקון / איטום קיר בחיפה

          (גבי)

          שלום רפי,

          אנו עובדים גם באזור חיפה ונוכל גם להפנות אותך אל קבלני איטום נוספים. אנא השאר פרטי התקשרותבמדור צור-קשר.

          בברכה,

          גבי

  • · חדירת גשמים מהחלונות

    (טלי)

    בדירתי יש חדירתגשמים בכל חלון בכל חדר. החדירה תמיד בפינה השמאלית התחתונה של אותו החלון. נוצר כבר סדק באותה הפינה. ניסינו בעבר לאטום בסיליקון בצד החיצוני, אך גם זה לא עזר.

    בנוסף החלונות מתמלאים באדים.

    • · נזילה בפינת חלון

      (גבי)

      שלום טלי,

      הסדק שהזכרת הוא כנראה הגורם לנזילה אם כי יש לבדוק בשטח גם אפשרויות נוספות.

      אם הסדק הנו "סדק עובר" שנמצא בשני צידי הקיר יש לבצע את האיטום שלו מהצד החיצוני, בעומק הקיר ולאחר הסרת שכבת הטיח. איטום בסיליקון מעל שכבת הטיח והציפוי החיצוני לא יוכל לעזור לטווח הארוך מה גם שרטיבות שנספגת בעומק הטיח מקום מעט מרוחק יותר תוכל לעקוף את הסיליקון ולחדור שוב אל תוך הסדק.מסיבה זו יש לוודא שכל הקיר באזור הסמוך לחלון הנו אטום ואינו סופג רטיבות.

      בנושא העיבוי מעל החלונות אין פתרון מלבד איוורור חלל המגורים או החלפת החלונות לחלונות מבודדים (בעלי זכוכית כפולה).

      בברכה,

      גבי

  • · קולטים

    (דן)

    שלום רב !

    מצב של קולטים המונחים ישירות על שכבת האיטום ויוצרים הפרעה מסויימת בזרימת המים,מה ניתן לעשות ע"מ לשפר זרימה ובלי להתחיל להרים קולטים?

    אם הדבר לא אפשרי,האם כדאי לעבות את האזורים שמתחת הקולטים בשכבת זפת נוספת? אשמח לשמוע פתרונות אפשריים.

    תודה מראש

    • · קולטים בגג

      (גבי)

      שלום דן,

      אין מנוס מהרמת הדודים...

      כל פתרון אחר יהיה פשוט תחליף מאולתר להרמתם. אם אינך רוצה להרימם בצע לפחות שכבת איטום נוספת באזור, אך אין בכך תחליף להרמת הקולטים אלא רק איטום נוסף כאבטחה מפני נזילות.

      בהצלחה,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !