· איטום חדרים רטובים – סיקה (צמנטי) או מסטיגום (ביטומני)?
(רפי)שלום,
אני לקראת איטום חדרים רטובים בבית בבניה.
הקבלן מתכנן לבצע מדה (ללא שיפוע)
האיטום של הקירות כבר בוצע - שתי שכבות של סיקה 107
הקבלן הציע שגם את הרצפה יאטום כך - טען שזה עדיף על מסטיגום.
מקריאה בפורום משתמע שניתן לאטום את הרצפה בסיקה 107 אבל יש עדיפות למסטיגום. אשמח להבין מדוע?
תודה
רפי
16.11.2013 16:18חלון חדשהוספת תגובה· איטום רצפות של חדרים רטובים
(גבי)שלום רפי,
אין כל מניעה משימוש בחומר אטימה צימנטי כגון "סיקה טופ 107", במיוחד כשמדובר על יישום מעל גבי מדה בטון. יש לצקת רולקות (העגלות בטון) בחיבורים בין הרצפה לקירות ואח"כ לאטום את כל השטח עם סיקה טופ 107 ולהטביע רשת אינטרגלס בין השכבות. עובי החומר יהיה כ 4-5 ק"ג למ"ר ובד"כ תידרשנה שלוש שכבות.
בענין שאלות קודמות ודומותבפורום:
החומר הצימנטי הנו פחות גמיש מהביטומני ומסיבה זו מומלץלהטביע רשת אינטרגלס בין השכבות, במעברים מעל נקודות שרגישות לסדיקה. עובדה זו מקשה על השימוש בחומרבמיוחד מעל גבי יציקות הבטון שמכסות את הצנרות שברצפה. בנוסף לכך נוצרת תמיד נקודת תרפה בחיבור סביב נקודות הניקוז (בין הפלסטיק לבטון) ויש לאטום אותהעם מסטיק פוליאוריטני (כגון סיקפלקס).
כך שבאופן כללי, כאשר המבצע אינו מיומן מספיק- יותר נכון להמליץ לו על השימוש בחומר הביטומני (לאיטום הרצפה בלבד). כאשר אוטמים בחומר ביטומני (מעל גבי שכבת יסוד) פשוט מורחים את החומר מעל גבי כל השטח ומעל הצנרות ואין כל צורך להשתמש ברשת אינטרגלס. כמו כן אין צורך להשתמש בחומר נוסף בין החומר הביטומני לבין נקודת הניקוז שברצפה.
בברכה,
גבי
17.11.2013 14:05חלון חדשהוספת תגובה
· בידוד טרמי מומלץ למבנה נוסע
(רן)שלום,אני בתחילת תהליך של בניית קראוון ורציתי לדעת מהו הבידוד הטרמי האופטימלי בעבורי.עלות החומרים פחות חשובה היות ומדובר על שטח קטן יחסית. לעומת זאת אני מעוניין לבזבז הכי פחות מקום עבור עובי הבידוד כולל הגבס.תודה לעונים
16.11.2013 02:18חלון חדשהוספת תגובה· בידוד טרמי לרכב נוסע
(אבי גנח)בידוד טרמי מתוכנן לפי אזור המבנה תי 1045 .
מאחר והרכב נוסע , כל אזור וסוג הבידוד המתאים לו .
היכן אתה תשהה רוב הזמן ( אזור בארץ שפלה , מישור החוף ,הר , בקעה ) ?
17.11.2013 07:53חלון חדשהוספת תגובה· בלי קשר לאזור
(רן)כמו שכתבתי, מדובר על דבר נייד.רוב הזמן יהיה בצפון הארץ, אך גם באזורים אחרים.נכון לעכשיו ממה שראיתי, ישנו בידוד רב שכבתי שנותן R=5שממעט ההבנה שלי בתחום זה נשמע החומר הכי טוב שאני יכול לקבל.אשמח לשמוע חוות דעת של מבינים ממני בתחוםתודה.
17.11.2013 12:39חלון חדשהוספת תגובה· לוחות בידוד
(גבי)שלום רן,
תוכל להשתמש בלוחות של פוליסטירן מוקצף "משוחל" כגון "פוליפאן". אלו הלוחות הדקים ביותר.במקביל אפשר לשקול שימוש ברדידי אלומיניום מחזירי קרינה.
בברכה,
גבי
17.11.2013 16:55חלון חדשהוספת תגובה
· רטיבות ברובה
(עמי)שלום
אני גר בבית קרקע כ3 שנים ,ובחורף שעבר בשבוע הקשה ביותר של החורף הבחנתי ברובה שנמצאת בחיבור בין הריצוף לפנל שהיתה מעט לחה (באורך של כ10 ס"מ).מדובר ברובה שצמודה לפתח הדלת ביציאה לחצר מרוצפת ,כמו כן כעבור כמה שעות המקום היה יבש לחלוטין . בחורפים שקדמו לא היתה כלל רטיבות.
תודה
15.11.2013 21:29חלון חדשהוספת תגובה· רטיבות בסמוך למפתן כניסה
(גבי)שלום עמי,
יתכן שלא קיים איטום תקין מתחת לריצוף של מפתן הכניסה לבית.
הסבר: מתחתלריצוף אמורה להיות חגורת בטון אטומה שתפקידה להפריד בין המילוי שמתחת לריצוף החיצוני- לבין המילוי שמתחת לריצוף הפנימי. לעיתים לא מתבצע איטום מושלם באזור זהונוצר רווח בין תחתית הריצוף החיצוני לבין החגורה, שמאפשר מעבר רטיבות מן החוץ אל הפנים.
אם התופעה היתה חד פעמית, ואם לא קיימים סימני רטיבות מעל הפנלים, יתכן שאפשר להשאיר את המצב כפי שהוא. אך אם ישנם סימנים למפגעי רטיבות בסביבת הפתח כדאי יהיה לפתוח את שורת הריצוף החיצונית הצמודה לפתח ולבדוק / לאטום בהתאם לצורך.
ראה מאמר על איטום מפתני כניסה, משטחים מרוצפים, שבילים- בבתי קרקע, ומאמר נוסף על מפגעי איטום של מפתני כניסה.
נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.
בברכה,
גבי
17.11.2013 17:06חלון חדשהוספת תגובה· המשך
(עמי)היי גבי
יציקת הבטון שנמצאת בחוץ לא קשורה כלל ליציקת בטון של הבית (בנפרד)
וסימנים של רטיבות בתוך הבית ברוך השם אין.
תודה
17.11.2013 17:16חלון חדשהוספת תגובה· רטיבות ליד דלת כניסה
(גבי)שלום עמי,
אם כך כנראה שאין סיבה לדאגה.
יש כמובן לבדוק בעין ולחפש ליקויי איטום מבחוץ, בחיבור בין המשטח החיצוני לפנימי. אין לאפשר למי הגשמים לחדור אל תוך החיבור בין השניים.
בברכה,
גבי
17.11.2013 18:36חלון חדשהוספת תגובה
· תיקון סדק פנימי בתקרה בין בניה חדשה לישנה
(אודי)בניתי תוספת המופרדת מהבית בקלקר. בגלל המיפתח הגדול (7 מטר), יש "משחק" אנכי של כ- 2 מ"מ בין הישן לחדש בשינויי טמפרטורה. מלמעלה התפר אטום עם יריעה. מלמטה שמו "תחבושת"-רשת על התפר, וטייחו עם טיח רגיל. מהר מאוד הופיעו סדקים. בחלק מהאורך בצד אחד של התחבושת, ובחלק - משני צידיה. בחלק מהאורך התקרה החדשה מהווה המשך לישנה, ובחלק היא נפגשת עם הקיר החיצוני הישן (פינה). חשבתי לתקן (לא אטימה- תיקון אסתטי) בעזרת שפכטל גמיש, ע"י יצירה של תעלה 2x1 ס"מ ומילוי. הבעיה איפה שיש סדק כפול - שם צריך למלא רוחב של כ- 6 ס"מ, וכן לאורך הפינה. אודה לך אם תוכל לייעץ כיצד לתקן.
15.11.2013 20:13חלון חדשהוספת תגובה· הופעת סדק בתקרה בחיבור בין ישן לחדש
(גבי)שלום אודי,
להערכתי לא כדאי לנסות ולתקן שוב ושובבאמצעות מסטיקים או משחות גמישות. עדיף להתקין פרופיל דקורטיבי בתקרה, לכל הפחות באזור שבו ישנו תפר רחב. אפשר להשיג פרופילים שונים לתקרות ולחיבורי קיר-תקרהולהדביק אותם אל התשתית באמצעות מסטיק גמיש או סיליקון. בצורה שכזו יוסתרו לגמרי אזורי החיבורים. בשאר השיטות תמיד יהיה חשש לכך שתראה תזוזה במסטיק שבתפר שישתנה (ימתח או יתכווץ) והמראה לא יהיה אסטתי.
בברכה,
גבי
17.11.2013 18:34חלון חדשהוספת תגובה· באותו עניין
(אודי)תודה גבי. אתה כנראה צודק, אבל היינו מעדיפים לקחת את הסיכון, למרות שהסיכוי להצליח אינו גדול. עדיף לנו שיראו פגמים מאשר הפרופיל, שיוצא במקרה שלנו מאוד בולט. מצורפות תמונות אופייניות של הסדק. אפשר לראות את הקל-קר מציץ. הנפח גדול מדי בשביל למלא בשפכטל גמיש, ואם אמלא בשפכטל רגיל - ייסדק שוב. חשבתי על אפשרויות אלו:
- למלא בפוליאורתן מוקצף, ועל זה שפכטל גמיש
- למלא בשפכטל רגיל ולהפריד בחיתוך כשעדיין רך, ומעליו שפכטל גמיש
חסר סיכוי?
17.11.2013 21:46חלון חדשהוספת תגובה· תפר / סדק בתקרה לאחר תוספת בניה
(גבי)שלום אודי,
ישנן מספר אפשרויות לתיקון הסדק עם חומרים גמישים בלבד, אלא שאף אחת מהן אינה מומלצת כאשר מדובר על תפר בין מבנה קיים לחדש. גורלם שלתפרים מסוג זה להמשיך ולנוע גם הלאה ומלכתחילה היה על המתכנן לקחת זאת בחשבון וליצור באזור תפר התפשטות יזום.
הדרך הבטוחה ביותר לטשטש את התפר היא לכסות אותו עם פרופיל כלשהו. אפשר גם לכסות אותו עם לוח גבס שמחובר למקומו רק בצד אחד של התפר, או שמחובר בחומר גמיש שיאפשר תזוזה.
אפשרות שניה היא להסיר את שכבות הטיח שמצידי התפר ולחבר אל הקיר רשת טיח שמיועדת לתפרי התפשטות. במרכז הרשת יראה פס מיושר ודק יחסית שלא יבלוט כמו שאר הפרופילים שמודבקים מעל פני הטיח.
אם בכ"ז ברצונך להמר ולבצע תיקון במסטיק בלבד, בצע זאת כלהלן:
1.הסר את שכבת הטיח מצידי התפר, כ 5 ס"מ מכל צד.
2. העמק והרחב מעט את הסדק באמצעות דיסק חשמלי.
3. אטום את הסדק/ התפר עם מסטיק פוליאוריטני (כגון "סיקפלקס 11FC") וכולל חומר יסוד בדפנות הסדק.על המסטיק להיות בעובי של כמחצית מרוחבו של התפר.
3. לאחר הייבוש בצע חבישה צימנטית מעל השטח: מלט וחול ביחס של 1:1 ודבק לטקס SBR בתערובת. מרח שכבה בעובי של כ 4-5 מ"מ והטבע בתוכה רצועה של רשת אינטרגלס בעלת חורים של כ 5 מ"מ. חספס / חרוץ את החומר מעט כשהוא עדיין טרי.
4. לאחר הייבוש בצע את שכבת הטיח (עם מעט דבק לטקס SBR) ואח"כ בצע את שכבות הגמר (שפכטל וצבע).
5.קווה לטוב / תחזיק אצבעות. הסיכוי להצלחה- נמוך מאוד, מכיוון שהתזוזות הצפויות יהיו גדולות מדי.
כאמור- עדיף לבצע את אחת משתי האפשרויות הראשונות שהצעתי, כאשר האפשרות השניה היא כנראה הנכונה יותר. (ישלבדוק זאת בשטח).
בברכה,
גבי
17.11.2013 23:23חלון חדשהוספת תגובה
· מרזב
(דוד)שלום רב,
מרזב שנמצא בתוך הקיר בולט מחוץ לגג על מנת לשמש כנשם.
השאלה היא מדוע ביציאה לקראת סוף המרזב יש הסתעפות מהמרזב ג
לבחוץ בנוסף?
תודה ושבת שלום
15.11.2013 17:30חלון חדשהוספת תגובה· הסתעפות של צינור מרזב
(גבי)שלום דוד,
לא אמורה להיות שם הסתעפות. לעיתים מתקינים הסתעפות שכזו כתחליף לכיסוי ראשו של הצינור.
בברכה,
גבי
17.11.2013 18:38חלון חדשהוספת תגובה