איטום קורות מסביב לבית
(אייל)
|
גבי שלום שאלתי היא באיזה חומר אתה ממליץ לי לאטום את הקורות מסביב לבית שבאים במגע עם האדמה הבנתי שיש חומרים מישחתיים שמתאימים תודה מראש
|
|
|
איטום קורות יסוד מסביב לבית
(גבי)
|
שלום אייל,
לצורך אטימת קורות יסוד ניתן להשתמש בחומרי איטום ביטומנים משחתיים או בחומרים צימנטים משחתיים. ההחלטה על סוג החומר משתנה גם בהתאם לתנאי השטח / שלד הבית.
באופן כללי החומרים הביטומנים גמישים יותר וקלים יותר ליישום ודורשים הכנת שטח פשוטה ביותר. חסרונם הנו בנטייתם להתנתק משכבות טיח שמיושמות מעליהם. יתרונם: עמידות מצויינת בתזוזה / סדיקה.
החומרים הצימנטים חזקים יותר אך אינם גמישים כמו החומרים הביטומנים ומשום כך מחייבים שמוש ברשת אינטרגלס בין השכבות לשיפור גמישותם ולמניעת סדיקתם. עובדה זו (הוספת הרשת) מחייבת הכנת שטח יסודית ומקצועית הרבה יותר. יתרונם של החומרים הצימנטים הנו בחוזקם ובהתחברות טובה יותר בינהם לשכבות הטיח שתבואנה מעליהם.
כך שבאופן כללי: כאשר יש ליישם שכבות טיח מעל האיטום כדאי להשתמש בחומרים הצימנטים (כדוגמת "סיקה טופ 107", "טורוסיל" ואחרים). יש לוודא את הכנת השטח באופן מקצועי במיוחד באזורים המועדים לסדיקה (כגון בין שורת הבלוקים הראשונה לקורות היסוד). כאשר לא תבוא שכבת טיח מעל האיטום קל יותר להשתמש בחומרים הביטומנים כגון "אלסטופז", "מסטיגום" ואחרים.
בברכה,
גבי
|
|
|
|
למה לפני עשרות שנים לא היו אוטמים חדרים אטומים בסיקה או חומר דומה ולא היו נזילות?
(עופרה)
|
שלום גבי,
אני קוראת את החומר על האיטום העכשווי ולא מבינה משהו די עקרוני.
בתים ישנים לא נעשה בהם שימוש בסיקה וחומרים אחרים לאיטום מקלחות כמו כן לא נעשה שימוש ברובה ועדיין אין נזילות אם בית נבנה טוב.
מה הסיבה לכך?
עופרה
|
|
|
איטום חדרים רטובים בבתים ישנים
(גבי)
|
שלום עופרה,
האימרה שמעולם לא היו נזילות בבתים ישנים הנה פשוט הכללה שנאמרת ע"י רבים, אך אינה נכונה. מגוון הפתרונות האיטומיים שבאו אחר כך נועדו למנוע בעיות שכבר היו קיימות. בתחילת הדרך נהגו לאטום בזפת חמה ומאוחר יותר עברו לחומרים ביטומנים משחתיים שמיושמים במריחה קרה ולחומרים הצימנטים כדוגמת "סיקה טופ 107" ואחרים.
כנ"ל לגבי אטימת המישקים עם רובה. אי אטימתם גורמת בוודאות למעבר רטיבות אל מתחת לריצוף, בחדרים רטובים ומשטחים מרוצפים חיצוניים.
בברכה, גבי
|
|
|
ובהמשך לגבי-
(גיורא)
|
בעבר נהגו להגביה את הבתים כ3 מדרגות מעל פני הקרקע כדי להמנע מחדירת רטיבות. כיום נהוג לתכנן את גובה הגינה בבתי קרקע ממש כגובה הריצוף , מה שדורש התייחסות שונה לגמרי לנוזא האיטום. כמו כן יש שהשימוש בביטומן חם "זפת" אם נעשה באופן נכון נותן תשובה לא רעה בכלל לבעיות איטום. היתרון שלה הוא בפשטות הישום לעומת חומרים מודרנים שדורשים הבנה והתעמקות באופן הישום, שאם לא כן הישום יכשל. בהצלחה
|
|
|
|
הסרת בטון מאבן ירושלמית
(אידי ברלינסקי)
|
כשעשיתי ריצוף בחצר, הצינור של המערבל שיצק את הבטון היה קצר מעט ולא יכל להגיע לרצפת הגינה, וכל הקירות התלכלכו מבטון היציקה שהשפריץ לכל עבר, איך אני מנקה את הקירות שמצופות באבן ירושלמית מן הבטון שדבק בהם? תודה רבה.
|
|
|
ניקוי התזות בטון
(גבי)
|
שלום אדי,
חלקי בטון גסים יש להסיר באמצעות סיתות בפטיש ואיזמל קטנטן. שאריות אפשר להסיר ע"י חומצה או חומר כגון "מסיר בטון 370" (מיסטר פיקס) אך יש לנסות תחילה את החומר ו/או את החומצה במקום נסתר כלשהו ולראות את השפעתו על גוון האבן. כדאי לנסות תחילה להסיר את שאריות הבטון עם מברשת פלדה ומי סבון.
בהצלחה, גבי
|
|
|
|
נזילה מתיקרה בדירת מרטף
(אורי)
|
התיקרה עומדת על סלע והבטון יונק מי תהום שמחלחל בתקרה יש לציין שעשיתי בבניה ניקוז וקיר כפול עם יריעות איך אפשר למנוע את יניקת הבטון תודה רבה
|
|
|
איטום רטיבות קפילארית ביציקה- תקרת בטון
(גבי)
|
שלום אורי,
הבעיה אינה שגרתית ודורשת יישום מקצועי. ניתן להשתמש באחד מהפתרונות הבאים, או בשניהם במקביל:
1. סיתות פני השטח העליונים של הבטון ואיטום בחומר אטימה גבישי מסוג " זייפקס מרוכז". במקביל ניתן לבצע את אותו הדבר גם מצדה התחתון של היציקה, לאחר חשיפת הטיח בתקרה וסיתות קל של פני השטח.
2. לייעול נוסף אפשר במקום נוסף ומרוחק יותר לבצע קדיחת חורים לעומק היציקה ולהספיג אותה בחומר דליל מסוג " קריסין 76" (קוסטר / אוראנטק גטאור).
בברכה,
גבי
|
|
|
|
דילמה מה לעשות
(משה)
|
גבי שלום פתחתי כידוע לך דלת חיצונית למרתף לאחר קבלת טופס 4 ואני מתכוון להכנס למרתף דרך החצר האנגלית. בחצר האנגלית יש לי יריעות עם שיפועים לא חדים לכוון שני בורות ניקוז בשתי בקצוות של החצר האנגלית. ברגע שפתחתי את קיר הבלוקים גיליתי שהגובה של הריצוף הפנימי וגובה היריעות זהה ולכן אני בבעיה מבחינת הריצוף כי אין לי מספיק גובה ליצור שיפוע לצדדים לניקוז המים. להבנתי כדי לרצף אני חייב להגביה את החצר ואז תהייה לי מדרגה בכניסה למרתף אך אין לי בררה אחרת. שאלתי : 1. מה אחוז השיפוע המומלץ לריצוף גרניט פורצלן? 2. שפכתי כיום מים בחצר וחלק מהמים עומדים על היריעות כלומר אין זרימה לכוון הניקוז 3. בכניסה למרתף איך אני אוטום את הפתח ? לצקת חגורה בגובה המדרגה ולמרוח סיקה? מקווה שלא סיבכתי אותך. תודה האם יש פתרון אחר חוץ מריצוף ?
|
|
|
הגבהת סף הפרדה בין ריצוף חיצוני לפנימי
(גבי)
|
שלום משה,
בלית ברירה ניתן לצקת חגורת בטון מוגבהת שתשמש להפרדה בין הריצופים. יש לאטום את החגורה עם יריעות ולהלחים אותן בחפיפה ליריעות הקיימות. לחילופין אפשר (אם כי בד"כ לא מומלץ) להשתמש בחומר ביטומני משחתי במקום ביריעות.
לנושא השיפוע (1.5 אחוז) אין קשר לסוג האריחים אך אם נוצרות שלוליות עמוקות מעל פני היריעות מומלץ פשוט להסיר הכל ולתקן. לשיקולך...
אפשרות יעול נוספת שיש לבדוק בשטח: להתקין לכל אורך חגורת ההפרדה תעלת ניקוז חרושתית שמכוסה ברשת. מתוך התעלה יצאו שתי צינורות ניקוז שילכו בשיפוע מתחת לריצוף אל בורות הניקוז.
בברכה,
גבי
|
|
|
הסבר
(משה)
|
אני לא מבין מדוע יש חשיבות לשיפוע של היריעות במעשה ומרציפים מעליהם ויוצרים שיפוע לכוון הניקוז. הרי במידה ויחדרו מים מתחת לריצוף הרי הם לא ילכו דרך החצץ לניקוז שמחובר עליו קופסה בשביל החלק העליון. בחדרים רטובים אוטמים את הרצפה בלי לעשות שיפועים. האם אני טועה? אשמח לתשובה מנומקת מהמומחה
|
|
|
ניקוז משטחים מרוצפים חיצוניים
(גבי)
|
שלום משה,
בבניה חדשה דואגים כיום להתקין נקז "כפול" (דו מפלסי) במרפסות ובגגות מרוצפים אשר מנקז גם את המים שחודרים אל מתחת לריצוף. בחדרים רטובים של בתים חדשים גם כן קיימת נטיה להשתמש בנקז מסוג זה אם כי ברוב המקרים אכן לא מבצעים זאת ומס,פקים באיטום של המשטח המרוצף. באופן כללי משטחים מרוצפים חיצוניים חשופים יותר לפגעי רטיבות ולכמויות משקעים גדולות יותר.
אם אינך מתכוון להתקין נקז שכזה דאג לכל הפחות לאטום היטב את הפוגות בריצוף עם רובה אפוקסית.
בברכה,
גבי
|
|
|
תודה
(משה)
|
|
|