רטיבות בדירת קרקע
(שני)
|
ערב טוב, בדירה היתה רטיבות עקב חדירת מים מהגינה(דרך צינור שלא היה אטום), כרגע טופלה הבעיה(מקווים) אך הרובה בריצוף שבתוך הדירה שחור עם סימנים לבנים(כמו גיר). הריצוף בדירה בוצע על מצע שומשום. האם אפשר/צריך לייבש מתחת לריצוף? או שמא במקרה של ריצוף על שומשום המים שוקעים ונספגים מטה? אם צריך לייבש, כיצד עושים זאת?
אודה לתשובתך, שני.
|
|
|
חדירת רטיבות אל קומת קרקע
(גבי)
|
שלום שני,
במצבים אלו הטיפול המומלץ תלוי תמיד בכמות הרטיבות שחדרה אל מתחת לריצוף (מידת הנזק). מומלץ לפתוח את הריצוף במספר מקומות על מנת לבדוק את כמות הרטיבות.
במקרים חמורים בהם התרחשה הצפת מים רצינית אין מנוס מהרמת כל הריצוף והחלפת המצע הרטוב שמתחתיו, במיוחד אם הרטיבות התפשטה רחוק יותר וישנם כבר סימני רטיבות בתחתית הקירות. כמו כן, במקרה שישנם אריחי אבן או בטון (טרצו) קיים ממילא חשש שיגרם נזק בלתי הפיך לאריחים.
במקרים קלים יותר ניתן גם להשאיר מספר אריחים פתוחים ולהמתין בסבלנות לאידוי הרטיבות. אך בכל מקרה יש לקחת בחשבון שהרטיבות כלואה מתחת לריצוף ולא יכולה להעלם / להתאדות מעצמה, כך שאין להזניח את המצב.
את זרוז תהליך הייבוש של הרטיבות ניתן לבצע במספר דרכים. הדרך הפשוטה היא לפתוח מספר אריחים ולאפשר לשטח להתייבש במשך שבועות, לעיתים חודשים. אפשר גם לפתוח פוגות בין הריצוף לזרוז הייבוש ולמקם בחלל החדר תנורי חימום ושואבי לחות.
שיטה נוספת היא באמצעות החדרת פיות בחיבורים בין האריחים והזרמת אויר חם.
לשאלתך:
להשכרת תנורי יבוש ושואבי לחות פני אל "רוטנברג".
לשיטת הייבוש באמצעות הזרמת אויר חם נסי אצל "קלוגר".
הנכון ביותר יהיה לבקש בדיקה מקצועית בשטח ולנהוג על פי ממצאיה. בכל המקרים, ובכל השיטות, יש לבדוק בעין וביד את התוצאה הסופית של הייבוש ועדיף שלא להאמין לבדיקות "לא הורסות" אחרות.
העובדה שקיים שומשום מתחת לריצוף אכן עוזרת מעט, אך בכל מקרה אין להניח שהרטיבות תתנדף מעצמה בעקבות כך.
בהצלחה,
גבי
|
|
|
|
צבע גמיש
(מרטין)
|
שלום,
שמי מרטין אני רוצה לדעת אם אני זקוק לצבע בסיס (ואם כן איזה) אם אניצובע בית חיצוני בצבע גמיש ?
אודה לכם על תשובה בהקדם
מרטין
|
|
|
צביעת קירות חיצוניים
(גבי)
|
שלום מרטין,
חובה לבצע צבע יסוד לפני צביעת הקירות עם הצבע הגמיש.
לדוגמא:
לפני צבע מסוג "סופר גמיש" (נירלט) יש להשתמש בצבע חוץ מקשר מסוג "פריימר X".
לפני צבע גמיש מסוג "רב גמיש" (טמבור) יש להשתמש בצבע מסוג "יסוד קושר לרב גמיש".
בברכה,
גבי
|
|
|
ממליץ בחום על רב גמיש של טמבור
(יאיר)
|
אצלנו הוא גישר נפלא על סדקים נימיים והתוצאה מאוד יפה. שווה להוציא עוד כמה גרושים על זה.
|
|
|
|
בדיקת הצפה למרזבים
(אילן יעקב)
|
לגבי שלום רב!
קבלן האיטום, סיים את שכבת היריעות הראשונה.
לקראת ההצפה בחר לכסות את "הקולטן" של המרזב דלביט ביריעה.
סיכמתי איתו כי אין לי התנגדות ואחרכך נציף במיוחד את המרזב.
- בכוונתי לאטום את פתח היציאה ולהציף כך שכל המרזב (גבריט "4) והקולן יצפו לחלוטין. מדובר באומד כללי של כ-3.2 מ` (קומה אחת)
1. האם גישתי נכונה?
2. האם אין סיכון כי יחדרו מים בין המגרעות של קולטן הדלביט לבין הצינור?
3. כמה זמן יש להמטין?
4. כיצד על הקבלן להסיר את השכבה שסגרה את פתח המרזב, מה הדגשים?
חג שמח ותודה מראש!!
|
|
|
בדיקת איטום למרזב
(גבי)
|
שלום אילן,
את הכיסוי של היריעה מסיר קבלן האיטום בעדינות באמצעות חימום היריעה ואפשר גם באמצעות סכין חיתוך,
שים לב שמרזבים אינם אמורים לתפקד כצינור מים רגיל. יתכן מצב בו תיווצר נזילה בחיבורים בין חלקי המרזב, אם כי בגובה של 3.5 מטר אין בד"כ בעיות. לשאלתך- אין למלא את המרזב ממש עד למעלה מהסיבה שציינת: המים יעברו בין הקולטן לצינור ועלולים לגרום לנזק ולחדור מתחת לשכבת האיטום. פשוט מלא את הצינור במעט פחות מים או בצע בדיקה באמצעות הזרמה של מים למרזב עם צינור, ולא באמצעות הצפה (מילוי). הבדיקה עצמה יכולה להתבצע למשך 24 שעות.
בהצלחה,
גבי
|
|
|
|
איטום נזילה בחיבור אסלה לצינור ביוב!
(שי)
|
שלום רב
אני גר בדירה שכורה ישנה
החלטתי להחליף את האסלה המטונפת והכל הלך טוב עד עכשיו..
קניתי אקורדיאון המחבר את האסלה לצינור הביוב המרכזי.
הצינור המרכזי הוא של כל הבניין (והוא כמובן עובר בחדר השרותים שלנו) ניתן לראות אותו בתמונה (ראה קישור למטה), מגיע מלמעלה ונכנס לרצפה (אנו קומה תחתונה בבניין).
מדובר כמו שניתן לראות בתמונה בצינור מאוד ישן, כמה שניסיתי להשיג אטימה בחיבור האקורדיאון לצינור לא צלחתי.
בהתחלה ניסיתי עם סיליקון אך מהר מאוד הבנתי שעם הכמות שאני שם והמים שיורדים מהקומות הגבוהות הוא לא יתייבש בחיים ולא יאטום.
עברתי לפוליאטילן שעשה עבודה מצויינת, מלבד בנקודה אחת, בתחתית החיבור, כנראה בגלל שישנה רטיבות וטפטוף קבוע מלמעלה, הקצף לא יכל כלל להתפס..
ניסיתי לאטום את הסדק שנשאר עם דבר סופר 7 ועדיין לא צלחתי- הרטיבות..
כרגע אני שניה לפני שבירה מחפש את החומר שאני לא מכיר ויכול לעשות את העבודה הנ"ל בצורה הטובה ביותר- "איטום מיידי של סדק, למרות שהוא רטוב תמידית"!
אשמח לעזרתכם המהירה והטובה
בתודה מראש
שי
http://www.siz.co.il/my/emjqnnwjt11t.jpg
|
|
|
אטימה של חיבורי צנרת
(גבי)
|
שלום שי,
הבעיה מוכרת אך ניתן להגבר עליה באמצעות חומרי אטימה והדבקה כגון אותו "סופר 7" בו השתמשת. פוליאוריטן מוקצף אינו מתאים ויהיה עליך לחתוך את השאריות שבולטות החוצה (בתמונה).
השיטה היא כזו: מנקים היטב ומייבשים את האזור לגמרי. אפשר לייבש אותו גם באמצעות מפזר חום או מייבש-שיער. מייד לאחר מכן, כאשר המשטח עדיין יבש- מיישמים את ה"סופר 7". החומר יתפש חזק מאוד אל התשתית כל עוד היא תהיה יבשה במועד ההדבקה. מים ורטיבות שיגיעו מייד לאחר ההדבקה לא ינתקו את החומר ממקומו ולא יגרמו לו נזק. אך למרות האמור לעיל- תצטרך להשאיר את האסלה ללא שימוש למשך 24 שעות לפחות, מכיוון שהחומר הטרי לא יחזיק מעמד כנגד זרימת מים בלחץ.
עבודות תיקון מסוג זה דורשות סבלנות. אם תבצע בנחת- תקבל אטימה מוצלחת לשנים רבות מאוד.
בהצלחה,
גבי
|
|
|
|
חומר הספגה לבטון
(רונן)
|
גבי שלום.
אני מעוניין להגן על קורות בטון בסיקה פרוגארד 903 ,כאשר הקורות נקיות מטיח ולאחר המריחה אני מטייח מחדש. אולם השימוש בחומר מעולה זה דורש שטיפות מרובות ואפילו בלחץ מים לפני טיוח..
האם יש פתרון אחר כך שניתן יהיה לטייח לאחר מריחת החומר?. אציין כי מדובר בבית בן 25 שנה שמצריך טיפול בחומר מסוג זה.(נתגלו ברזלי זיון חלודים לא מעטים בהם כמובן אטפל בנפרד).
תודה רבה מראש.
רונן
|
|
|
מעכבי חלודה לבטון
(גבי)
|
שלום רונן,
מעכבי החלודה ה"נודדים" מיועדים ליישום מעל מבני בטון חשוף. גם חומרים אחרים מקבילים לפרוגארד (כגון MCI 2020 למשל), מחייבים שטיפה יסודית ו/או שטיפת חול בטרם בצוע טיח או ציפוי עליון אחר.
בברכה,
גבי
|
|
|
מעכבי קורוזיה
(חגי שושני)
|
רונן
אפשר ליישם מעכב קורוזיה 2020-MCI ועליו טיח ללא שטיפה, במידה ולא שמת כמויות עודפות של החומר (270 סמ"ק למטר מרובע בלבד)
מדובר בנוזל על בסיס מים הנספג בבטון באופן מלא, להבדיל מפרוגארד המגיע על בסיס שומני.
כמו כן, במקומות מועדים כמו שלך, בהם ידוע שהתחילה כבר קורוזיה, כדאי להוסיף לטיח "מיני רימון MCI"
בהצלחה
חגי שושני
|
|
|
|