· בידוד גג עם איטום גבישי
(מני)כיצד ניתן לבודד גג בטון שטוח שמיישמים עליו איטום גבישי ? אני יודע שבד"כ שמים קלקר בבטקל לפני היריעות, אבל עם איטום קריסטאלי השלב הזה לא קיים. מה עושים ? מה הדרך האידיאלית ?
07.08.2010 22:42חלון חדשהוספת תגובה· איטום גג בטון עם חומר איטום גבישי
(גבי)שלום מני,
לא פרטת אם מדובר על גג בנוי או גג בתכנון.
בעקרון- איטום עם חומר איטום גבישי - "זייפקס", מתבצע על גבי יציקות בטון בלבד, כאשר עובי הבטון המינימלי המומלץ הנו 7 ס"מ. כך שאם בוצע הגג בשיטת ה"צלעות" חומר האיטום הגבישי ממילא לא יהיה מתאים ליישום.
על גבי גג שיצוק כולו מבטון ניתן לבצע אטימה עם חומר כגון "זייפקס מרוכז" וחומרים משלימים של מערכת הזייפקס. לחילופין , אם הגג אינו יצוק עדיין - ניתן להוסיף לתערובת היציקה מוסף איטום מסוג זייפקס אדמיקס . בנוסףיהיה צורך לטפל במוקדים שונים נוספים בגג, שבהם ישנו חשש לסדיקה.
לשאלתך :
ניתן להדביק לוחות קלקר מעל היציקה האטומה ומעליהם לבצע שכבת שיפועים (בטקל) ואיטום עליון ביריעות ,כמקובל.בשיטה זו תקבל אבטחה / איטום כפול.אפשרות נוספת - לצקת את כל הגג מראש עם בטון משופע (וללא בידוד עליון).
בברכה,
גבי
08.08.2010 05:08חלון חדשהוספת תגובה
· איטום מרפסת במזג אויר חם מאוד
(רון)אנחנו באמצע ריצוף, ויתכן שהיום או מחרתיאטם המרפסת ביריעות.
האם יש איזו מניעה מאיטום במזג האויר החם הנוכחי?
אנחנו מירושלים.
05.08.2010 06:53חלון חדשהוספת תגובה· איטום מרפסת ביריעות
(גבי)שלום רון,
אין כל מניעה מבצוע האיטום ביריעות ביום חם.
בהצלחה,
גבי
05.08.2010 17:56חלון חדשהוספת תגובה
· רטיבות בקיר המשותף עם המקלחת
(שרה)שלום רב,
אני עומדת לשכור דירה בה היתה רטיבות באמצע הקיר המשותף לקיר של המקלחת.
הרטיבות פגעה בדיקט של ארון בגדים שהיה צמוד לקיר זה. בעל הדירה תיקן את הארון ושינה את מיקום הארון לקיר אחר. הוא ביקש שלא יהיה ארון צמוד לקיר זה על מנת שהלחות תתפזר ולא תגרום לרטיבות. ? האם לקיומו של ארון צמוד לקיר יש השפעה על עצם קיומה של רטיבות? מה הם הדברים שעלי לבדוק לפני שאני חותמת חוזה/נכנסת לבית בהקשר זה?
תודה מראש
04.08.2010 21:01חלון חדשהוספת תגובה· רטיבות בקיר משותף
(גבי)שלום שרה,
כאשר ישנה לחות גבוהה באויר עלול להיווצר מצב בו נוצר עובש מאחורי ארונות, כתוצאה מבעיבוי. (ראי מאמר על עיבוי - איתור ומניעה). אם בוצע תיקון יסודי של מקור הנזילה במקלחת לא אמור להיווצר עובש באותו קיר. הזזת הארון לקיר אחר היא במקומה, אם בעל הדירה רצה לאפשר לקיר להתייבש לגמרי.
מבחינתך כנראה שאין מקום לחשש, בהנחה שמקור הרטיבות בקיר המשותף - טופל.
עדיף היה לצבוע את הקירות המדוברים בצבע נגד עובש כגון אקרינול. כמו כן רצוי תמיד לדאוג לאיוורור של החדר ולתחלופת אויר סדירה.
בהצלחה,
גבי
05.08.2010 17:50חלון חדשהוספת תגובה
· איטום על ריצוף
(שלמה)שלום וברכה,
בעת הבניה עשו איטום ורצפו עליו.
היום מתברר שהאיטום נעשה בצורה לא מקצועית.
מה האיטום המומלץ לבצע עכשיו על הריצוף, והאם יש צורך לפרקו?
תודה.
04.08.2010 20:58חלון חדשהוספת תגובה· איטום ריצוף
(גבי)שלום שלמה,
במקרים שכאהל עדיף תמיד לפרק את אותו ריצוף ולבצע איטום מחדש, בדרך כללעם יריעות ביטומניות. ראה מאמר על איטום מרפסות או גגות מרוצפים באמצעות יריעות ביטומניות.
פתרונות איטום אחרים מעל ריצוף קיים, הנם לטווח שנים קצר יותר. במיוחד בבתים חדשים, לא כדאי להתפשר על פחות ממה שהיה אמור להתבצע מלכתחילה.
בברכה,
גבי
05.08.2010 17:45חלון חדשהוספת תגובה
· איטום קירות חיצוניים
(סיגל)שלום רב אנו בבנין משרדים בת"א הבנין מצופה פסיפס ובנוי צורה של בליטות מה שגורם להצטברות של מים לכיוון דופן הבניןהמים מחלחלים וגורמים לנפילת הפסיפסים.לפני כשנתיים החלו פסיפסים להנתק מהקירות החיצוניים דבר שהיווה סכנה.נכנסנו לשיפוצים בוצע טיפול בברזלי הבטון וציפוי מחדש . בחורף האחרון שוב כנראה המים גרמו לפסיפס להתנפח במקומות שונים אבקש הדרכה מה עליי לעשות מבחינת איטום כדי ששוב לא נתקן וניתקל אחרי שנתיים באותה הבעיה מה עושים?
על מה יש צורך להקפיד?בנין בגובה של 4 קומות
לתשובתכם אודה
04.08.2010 13:13חלון חדשהוספת תגובה· איטום קירות
(גבי)שלום סיגל,
במסגרת שיפוץ המבנה היו אמורים לבצע איטום בחיבורים בין אותן בליטות לבין קירות המבנה, לפני הדבקת הפסיפס החדש. ההדבקה של הפסיפס עצמו אמורה להתבצע עם דבק יעודי לשימוש חיצוני , בהתאם לסוג הפסיפס. לסיום- יש ליישם רובה חדשה במינון מתאים כך שלא תתפורר ותעלם במהירות, מה שעלול לגרום לנשירת פסיפסים בהמשך.
נשירה של חלקי פסיפס שהודבקו במסגרת השיפוץ האחרון- אינה אמורה להתרחש כלל.
יש לבדוק הכל בשטח עצמו ולראות מה בוצע על קירות הבנין , ואיזה חלקי פסיפס נושרים (ישנים או חדשים).
בברכה,
גבי
04.08.2010 17:08חלון חדשהוספת תגובה