    שלום גבי.

    נתקלתי בבעיה (?) בעת ישום החומר באמבטיות. למרות שאני משתמש בכמות מכובדת על כל מריחה של המברשת, יוצא שאני מיישם הרבה הרבה פחות חומר מהמומלץ לפי המיפרט!! אם אשים אפילו קצת יותר זה יהיה ממש יצירת גובה משמעותי מעל הריצפה ולא ניתן לשליטה מבחינת המריחה.

    מה דעתך?

    תודה

    • · מסטיגום 10 - חדר אמבטיה

      (גבי)

      שלום רמי,

      כלל הברזל הוא לעבוד בדיוק על פי המפרט של היצרן. מסטיגום 10 דורש פריימר ולאחר מכן שתי שכבות בעובי של 1.5 ק"ג למ"ר לכל שכבה.

      אתה יכול לחשב את הכמות אם תמדוד את רצפת חדר האמבטיה , כולל השטח שעליו אתה מטפס עם החומר בקירות. מריחה "רגילה" עם מברשת , בלי לקמץ בחומר, אך בלי להפריז, ממילא תיתן לך כיסוי של 1.5 ק"ג לשכבה.

      אין לבצע שכבה עבה מדי משום שהחומר עלול להשאר רך בפנים ועם קרום יבש בחוץ.

      בין השכבות יש להמתין כ 6-8 שעות לייבוש, על פי הוראות היצרן. אל תבצע שכבה שניה עד שהראשונה איננה קשה.

      זה גם עונה לשאלתך : אסור ליישם יותר מדי חומר במכה אחת.

      מצד שני מותרגםלבצע שכבה שלישית לאחר הייבוש של השכבה השנייה ( 8 שעות אח"כ) ואפילו שכבה רביעית ( 12 שעות לאחר הייבוש של השכבה השלישית). אין טעם להגזים משוםששכבה שלישית ורביעית מומלצת למקרה של מרפסות ולא למקרה של מקלחות. אך אם הינך חושב שהשתמשת במעט מדי חומר - בצע שכבה נוספת לאחר מכן.

      שיהיה בהצלחה,

      גבי

  • · תדה לגבי

    (אברהם)

    לגבי רב תודות על התשובה המהירה תודה אברהם

  • · איטום תפר

    (ירמיהו)

    שכן מעלי סגר שטח לחדר כשהקירות כבר קיימים והוא התחבר אליהם עם קוצים.

    בתהליך האשפרה אני מבחין כי המים חודרים אלי בנקודת המפגש בין הבניה החדשה לקיר הישן.

    מבדיקה של תהליך דומה בבנין עולה שגם אחרי מילוי וריצוף עדיין ממשיך לחלחל מים לקומה למטה.

    איזה סוג פרט עלי להציע לו

    תודה

    • · חדירת מים דרך תפר

      (גבי)

      שלום ירמיהו,

      חסרה תמונה מלאה של המצב. לא ברור מהתאור שלך אם מדובר בתפר בין קיר לקיר או בין תקרה לקיר. אם תצרף תמונה נבין יותר. שים לב שאם מדובר על חדר שאיננו חדר רטוב , או שאיננו חשוף לגשם - לא אמורים לחדור מים בהמשך. כך שיתכן שהפעולה מיותרת.

      אם תצרף פרטים יותר מדוייקים נשמח לעזור.

      בברכה,

      גבי

      • · התפר הוא בין תקרה לקיר

        (ירמיהו)

        התפר הוא בין תקרה לקיר. ואכן הוא לא חדר רטוב. אבל כשיש תקלות האם אמור שם לחלחל מים.? נכון בדרך כלל לא אוטמים אבל זה נקודת תורפה

        מה כן אפשר לעשות בכדי למנוע חילחול מים במקרה שיש הצטברות. או שאין מה לעשות?

        תודה לך גבי

        • · אטימה של תפר בתקרה

          (גבי)

          שלום ירמיהו,

          בדרך כלל לא אוטמים תפר שכזה משום שמדובר על חדר "יבש". אך בהחלט אפשרי לאטום את האזור. שים לב שממילא, אם תהייה הצפה, עלולים המים לחדור ממקום אחר ברצפה / בתקרה , כך שעל פי תאוריה זו יהיה עליך לאטום גם את כל שטח הרצפה.

          בכל מקרה : במקרה שהחיבור בין הרצפה לקיר הוא צמוד (ולא מירווח של 1 או 2 ס"מ ) ניתן לאטום עם חומר ביטומני משחתי כגון מסטיגום 10, אלסטופז, אלסטוברש וכדומה. יש ליישם חומר יסוד לפני היישום ולעקוב אחר הוראות היצרן. רצוי לצקת רולקה קטנה מבטון (לעגל את הפינה בין הרצפה לקיר), ולא לטפס עם החומר על הקיר מעל לגובה הריצוף של אותו חדר.

          אם ישנו שם תפר ממש ( סנטימטר או שניים רוחב) יש לאטום אותו עם מסטיק פוליאוריטני לתפרי התפשטות. אך אני מניח שזה לא המצב.

          בהצלחה,

          גבי

  • · איטום במקלחון

    (אברהם)

    נכבדי, בפינת תוש למטה בין הריצוף למגן הזכוכית ,נוזל מיים כאשר מתקלחים, החוצה, לא הרבה נוזל, הייתי מבקש לדעת איזה חומר אטימה טוב לשים, ובנוסף אים חומר האטימה זה יתפוש בין הריצוף לשכבת רובע ששמתי מאחר והשיפוע בפינת תוש לא טוב, תודה אברהם

    • · קיר זכוכית של מקלחון

      (גבי)

      שלום אברהם,

      אפשר להשתמש עם מסטיק מסוג סיקפלקס 11FC. ניתן להשיג את החומר בגוון אפור, לבן, בז`,שחור. אם הגוונים אינםמתאימים לגוון של הריצוף תוכל לעבור לחומרים של חברת "אוטו-כמי" שנמכרים בגוונים רבים יותר. לגבי הרובה ברצפה, אם הרובה מתפוררת למגעואינה יציבה אז תהיה בעיה בחיבור בין החומרים. בכל מקרה על הרובה להיות יבשה לגמרי לפני היישום.

      בהצלחה,

      גבי

  • · איטום קירות חיצוניים

    (רונן)

    גבי שלום.

    האם ניתן לאטום קיר חיצוני באמצעות סיקה 107?(הסרתי טיח ישן מכל הבית(קרקע)).

    ציינת שיש לאטום קיר חיצוני 40 ס"מ מעל הריצוף. האם בשלב הטיח ניתן "לטפס" מעל שכבת האיטום הצימנטית?

    תודה

    • · קירות חוץ

      (גבי)

      שלום רונן,

      גובה האיטום בקירות צריך להקבע על פי גובה האדמה הגננית, כאשר מומלץ לעבור את גובה האדמה בכ 40 ס"מ על מנת להמנע מבעיות (אפשר גם פחות).

      את הקירות ניתן לאטום עם חומר צימנטי (סיקהטופ , ביטומסיל וכדומה). על מנת שהטיח יאחז היטב על גבי חומר האיטום יש להתיז על החומר, לאחר התקשותו,שכבת קישור צימנטית. מכינים תמיסה של מלט וחול ביחס של 1:1 או 2:1, ועם דבק על בסיס לטקס SBR ביחס של 50 אחוז מכמות המים. מתיזים את התערובת על גבי הקיר עם מכונת שפריץ ידנית, או לחילופין מורחים במברשת ודואגים לחספס את השטח.מניחים את החומר לייבוש ל 24 שעות. יש לבצע אשפרה לאחר שהחומר התקשה לגמרי.

      כאשר מבצעים את שלב הטיח עצמו מוסיפים את אותו דבק לתערובת, במינון נמוך יותר (10 או20 אחוזיספיקו).

      בהצלחה,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן