· איטום גגון בבליטה של 60 ס”מ
(רמי טובי)שלום,
מסביב לכל הבית שלי יצוק גגון(שן) שבולטת כ 60 ס"מ(עם שיפו קל)
איך מומלץ לאטום גגון כזה והאם עדיף שחומר האיטום ימרח לפני הטיח או אחריו?
אם אחריו?האם ניתן ליישם על חומר זה שליכט צבעוני וכיצד?
תודה
22.07.2008 22:56חלון חדשהוספת תגובה· קרניז בטון סביב הבית
(גבי)שלום רמי,
לא ברור משאלתך אם ברצונך לבצע טיח על גבי הגגון עצמו או רק על הקיר שמעליו. כמו כן לא ברור אם הגגון עצמו אמור להיות מצופה בשליכט או רק הקיר.
בכל מקרה :עדיף לאטום את הגגון לפני הבצוע של הטיח, גם לפני הטיח שיתבצע בקיר הצמוד.
מומלץ לאטום את הגגון עם חומר צימנטי במריחה (סיקה טופ או שווה-ערך). יש לאטום גם את החיבור בין הגגון לקיר ולטפס עם האיטום מספר סנטימטרים על גבי הקיר על מנת למנוע חדירת רטיבות בחיבור שבין היציקות.
תוכל להשאיר את חומר האיטום גלוי, או לחילופין לבצע עליו שכבת קישור צימנטית ועליה טיח + שליכט צבעוני. ראה הוראות בצוע לגבי שכבת הקישור והטיח- בתקשורת הקודמת.
לגבי השליכט הצבעוני על גבי הגגון עצמו : הייתי מציעלשאול את עצת האדריכל(או היצרן) משום שהשליכטעלול, לעיתים,לאגור לכלוך, במיוחד אם השיפוע איננומספיק.
נשמח לעזור הלאה ובהצלחה,
גבי
23.07.2008 03:36חלון חדשהוספת תגובה
· הדבקות טיח לסיקה טופ 107
(רמי טובי)לפי מה שאני מבין(האם אני מבין נכון?) ,מומלץ להשתמש בסיקה 107 לאיטום קירות חיצוניים.
האם הטיח ידבק לסיקה 107 כמו שצריך ?
תודה
22.07.2008 22:53חלון חדשהוספת תגובה· קיר חיצוני
(גבי)שלום רמי,
אין צורך לאטום את הקירות החיצונים של הבית עם סיקה טופ 107, אלא במקרים חריגים. אנא ציין במה מדובר ולצורך מה מתבצע האיטום.
לשאלתך: ניתן ליישם טיח על גבי חומר האיטום אך יש לבצע שכבת קישור צימנטית. השכבה היא שפריץ צימנטי אשר מרכב ממלט וחול (1:1 או 2:1) ודבק לטקס בתוך המים של התערובת, בשעור 50 אחוז. לאחר הייבוש ניתן לטייח כאשר בתוך הטיח עצמו יש להוסיף מעט מאותו הדבק.
בהצלחה,
גבי
23.07.2008 02:29חלון חדשהוספת תגובה· איטום קירות חיצוניים
(רמי טובי)הכוונה לאיטום בגובה של חצי מטר בלבד כדי שמים מהגינה לא יספגו בקירות הבית
24.07.2008 19:35חלון חדשהוספת תגובה· אטימת קירות גינה
(גבי)שלום רמי,
אכן יש צורך לאטום אותם לפני הטיח, עם אותו הסיקה טופ. יש לבצע שתי שכבות ויש לרדת עם שכבת האיטום גם מתחת לפני הקרקע על מנת למנוע עלייה קפילארית של רטיבות. הוראות הבצועבתקשורת הקודמת מתאימות.
שים לבשאין ליישם את האיטוםישירות על גבי הבלוקים. כך שיש לבצע שכבת החלקה / הרבצה(עם מלג`) של תערובת מלט וחול+ דבק לטקס,במידה ואין כזו כבר כעת על גבי הקיר.
בהצלחה,
גבי
24.07.2008 19:43חלון חדשהוספת תגובה· תודה רבה
(רמי טובי)תודה רבה!
24.07.2008 20:04חלון חדשהוספת תגובה
· איטום בריכה ניידת שמלאה כבר במים
(דניאל)רכשתי בריכה לא קבועה אלא מסוג שרוכשים לגינה , בגודל של 4.2 מ` על 2.2 מ` וכבר מילאתי אותה במים .
ישנו חור קטנטן בקרקעית ממנו יוצאים מים .
האם ניתן לאטימה ?
22.07.2008 21:15חלון חדשהוספת תגובה· בריכה
(גבי)שלום דניאל,
אני מניח שאתה רוצה לאטום את הבריכה ללא הוצאת המים ?
לא ציינת מאיזה חומר עשויה הבריכה. אם מדובר על פיברגלס או חומר פלסטי, תוכל לאטום את אותו חריר /סדק עםדבקים אפוקסים שניתן להשיג אותם בחנויות המובחרות לחומרי בנין. ראה למשל חומר של חברת יעקובי, או דבקים אפוקסיםשל חברת אלרם. ישלוודא שאותו חריר איננו למעשה סדק ארוך יותר, ולאטום בהתאם.
בהצלחה,
גבי
23.07.2008 02:26חלון חדשהוספת תגובה
· בידוד הגג ברשת הצללה מעל שכבה של מולטיגג
(אסף בן הרוש)שלום רב...
ישנו בגגד ביתי איטום ביריעות ביטומניות ומעליהם שכבה לבנה של מולטיגג שגם אוטמת כמובן אך מבודדת פחות.
אני רוצה לשפר את הבידוד בגג שכמה שפחות יעבור חום לתקרה אך הפתרונות מאוד יקרים...(קלקר פוליאוריטן וכו`)
ברצוני לדעת אם מעל הגג במרווח של 2 מטר בערך אם זה אפשרי לשים רשת הצללה או יריעה שאוטמת לגמרי את מעבר הקרינה של השמש והאם שיטה זאת מועילה לשיפור בידוד הגג? כמובן שמצד שני לא תעשה נזקים אחרים לגג...
בתודה מראש
אסף בן הרוש
22.07.2008 19:36חלון חדשהוספת תגובה· יריעה מעל גג
(גבי)שלום אסף,
בהחלט ניתן למתוח יריעה מעל הגג. השאלה היא רק אם יש היכן לקבע את היריעה ומה יהיה המראה הכללי שלה מבחינה אסטתית. מבחינת הנזק לשכבת האיטום אין חשש, כל עוד לא מבצעים חורים קיבוע של יתדות הרשת- בתוך שכבת האיטום. אם מבצעים חורים, תפסנים או יתדות- מומלץ לאטום מסביב לבורג עם חומר מסוג סיקפלקס, על מנת למנוע חדירת רטיבות אל תוך הקדח.
מעבר לכך- הרשת בהחלט תוסיף לבידוד. יש להשתמש ברשת אשר מן הצד החיצוני של ישנו חומר מפזר קרינה, ולא ברשת רגילה. בגובה שציינת השמש תוכל לחזור גם מצידי הכיסוי, כך שכדאי להנמיך אותה או לכסות גם את אחד הצדדים (מערב) שממנו תגיע השמש.
בקשר לבידוד עם קלקר וחצץ- לא ניתן לבצע זאת על גבי מולטיגג.
בהצלחה,
גבי
23.07.2008 01:00חלון חדשהוספת תגובה· רשת הצללה שמפזרת קרינה
(אסף בן הרוש)שלום גבי
תודה רבה על תגובתך.
חשבתי לשים רשת הצללה עם 90 אחוז צפיפות מעל הגג. האם התכוונת לרשת זאת או לרשת אחרת?
אם לא אז אם תוכל להגיד לי איזה רשת זאת, איך היא נקראת ואיפה אפשר להשיג אותה?
23.07.2008 13:32חלון חדשהוספת תגובה· רשתות
(גבי)שלום אסף,
ראה דוגמאות של רשתות צל בקישור הבא. לא מדובר על הרשת הרגילה כי אם על רשת שצידה האחד משמש לפיזור קרני השמש. בחקלאות הרשת משמשת לפזור טוב יותר של האור בחלל הפנימי, אך בגגות מפורסים אותההפוך, כך שתמנע את חדירת קרני השמש פנימה. תוכל לברר נתונים נוספים אצל החברה ,בקישור המצורף.
בברכה,
גבי
23.07.2008 23:10חלון חדשהוספת תגובה
· תשובה
(אייל)שלום,
זאת שאלה דומה למה ששאלתי בחברת סוככי השרון.
אין רשת צל שאוטמת לחלוטין את קרינת השמש (מעצם שמה היא רשת ולכן יש בה חורים שדרכם עוברת השמש), אבל ישנן רשתות הצללה עם אחוז חסימת שמש גבוה ביותר, השיטה של פריסת רשת הצללה מעל הגג מאוד יעילה, דמה לעצמך שאתה עומד בצל לעומת עמידה בשמש, היכן תתחמם יותר? גם אם הצל הוא של 90 אחוזים ולא רק 100%. יתרה מכך האויר שהוא מבודד טוב מאוד מתחמם ויוצא מהצדדים של רשת הצל כלפי מעלה ולכן הטמפרטורה של הגג יורדת משמעותית. לגבי נזקים בגג, נהוג לקבע את רשת הצל אל חגורת הבטון של מעקה הגג מעל יריעות הביטומנית וכך לא נגרמים נזקים לגג, בעיות אטימות וכודמה.
09.05.2013 09:41חלון חדשהוספת תגובה· רשת הצללה
(יריב)הרשת הרפלקטיבית (זאת שמחזירה את קרני השמש) אכן נותנת פתרון יעיל אבל היא מחזיקה מעמד לאורך פחות שנים, וגם לנושא הזה יש משמעות.
מעבר לכך חשוב גם להבין את המפתחים בין חיבורי רשת ההצללה לגג, צריך לשים לב שלא עושים מפתחים גדולים מידי,
מומלץ להתתייעץ עם חברות שמתמחות בנושא ויש לא מעט,
שמעתי דברים טובים על חברת אולינטק, פתרונות הצללה , אבל כפי שציינתי יש עוד הרבה
29.03.2020 22:22חלון חדשהוספת תגובה
· בידוד תרמי לרצפה תלויה
(גילי)שלום
אני מתלבט בין קצף פוליאוריטן לקלקר F30
איזה מהחומרים מבודד מהבחינה התרמי ת יותר טוב?
איזה חומר עדיף לריצוף מבחינת הקושי. ?
מה גובה שכבת השומשום המומלץ מעל הבידוד התרמי?
תודה מראש
גילי
21.07.2008 14:39חלון חדשהוספת תגובה· ריצוף ובידוד
(גבי)שלום גילי,
מבחינת הבידוד - המוליכות התרמית הסגולית של הפוליאוריטן טובה במעט יותר מזה של הקלקר, כפי שניתן לראות בנתונים הבאים:
לוחות קל-קר(פוליסטירן) =. 0.04 פוליאוריתן מוקצף (בלוחות) =0.027.
אנא הפנה שאלתך בענין ריצוף ,מילוי וחוזק דרוש- לפורום אדריכלות , משום שאיננו עוסקים בתחום זה.
בברכה,
גבי
21.07.2008 23:22חלון חדשהוספת תגובה