הוספת הודעה חדשה
עמוד 2468 מתוך 2751 · סה״כ 13755 נושאים בפורום
  • · צינור ביוב אופקי במרפסת

    (א)

    אני נמצא עכשיו בשלב שלד לפני טייח ויש צורך לשים על רצפת הבטון צנור ביוב אופקי שיתחבר לשירותים.האם האיטום של המרפסת יהיה מתחת לצינור או מעליו?

    • · אטימה מתחת לצינור ביוב

      (גבי)

      שלום,

      האם מדובר במרפסת שרות ?

      אפשר לבצע את האיטום בשתי הדרכים, גם מתחת וגם מעל, על פי העדפת המתכנן. ברוב במקרים נהוג לאטום מעל לצנרת. העדפתי האישית - מתחת לצנרת (אלא אם מדובר על צינור 4 סול שחציו שקוע בתוך היציקה).

      לשיקולך.

      בהצלחה,

      גבי

      • · מדרגה המכסה את הצינור במרפסת של חדר

        (א)

        צינור הביוב האופקי ( 4 צול)עובר במרפסת השרות צמוד לקיר מעל היציקה, כדי לא להעלות את גובה הריצוף בתוך הבית הוחלט לבצע מדרגה שתכסה את הצינור, האם גם במצב כזה , זה לא משנה עם האיטום יתבצע מעל הצינור או מתחתיו?וכמובן תודה על התשובה המהירה

        • · מרפסת שרות, צינור ביוב

          (גבי)

          שלום א,

          העובדה שציינת אינה משנה לכאן או לכאן את מה שנאמר בתקשורת הקודמת.

          במצב שתארת אמנםיותר קל לבצע את האיטום רק בשאר שטח המרפסת ולהתייחס לאותה יציקה כאילו היאחלק נפרד, כלומר להשאירה ללא איטום כלל, ולטפס עם האיטום על הדופן של היציקה שפונה לכיוון חלל המרפסת.

          שוב- זה פשוט תלוי בהעדפה של המתכנןבאם לבצע בחדרים רטובים את האיטום מעל או מתחת לצנרת.אפשר לבצע גם כך וגם כך והרוב נוהגים לבצע מעל לצנרת משום הנוחיות שבבצוע ומשום החשש מפגיעה מכנית באיטום עקב הנחת הצינור.

          ההעדפה הפרטית שלי היא לבצע כלהלן : לאטום את כל השטח לפני הנחת הצנרת, עם חומר אטימה צימנטי הידראולי (סיקה טופ 107) ורשת אינטרגלס בין השכבות. לאחר מכן יונח הצינור ותבוצע אותה המדרגה בצמוד לקיר.

          גבי

  • · איטום מרתף

    (משה)

    הבעיה במרתף הינה כניסת מי תהום מקיר ורצפת המרתף בנקודה מסויימת.

    האם באיטום "שלילי" יש צורך לאטום את כל הקירות או שרק את הקיר הבעייתי?

    • · קיר , רצפת מרתף

      (גבי)

      שלום משה,

      לא ניתן לקבוע בנחרצות כי אטימה מקומית תפתור את הבעיה. לפעמים עבודה מקומית אכן פותרת את כל הבעיה, ולפעמים לא. זה תלוי במספר גורמים שאין עליהם שליטה (כגון נתיב המים בתוך הקיר, צורת הבניה, וכשלים נוספים שאולי קיימים ואולי לא).

      מסיבה זו, כאשר מבקשים מאתנו לבצע איטום שלילי מקומי, אנו לוקחים מקדם בטחון ואוטמים גם שטח נוסף בהיקף של אותו המוקד. אך האחריות ניתנת תמיד רק עבור אותם המקומות בהם בוצע איטום, ולא על שאר המקומות.

      הערות / תשובותאחרות:

      1. כאשר מדובר במרתף הטבול במי תהום כל ימות השנה, אין טעם לקחת סיכונים ורצוי לאטום את כולו.

      2. כאשר, בנוסף לכך, ישנה חדירת רטיבות מהחיבור שבין הקירות לרצפה, הגיוני להניח שהמים ימצאו מקומות חדירה נוספים מרוחקים יותר ממקום החדירה הנוכחי. זה לא וודאי אבל מאוד סביר.

      3. אם ישנה נזילה ממש במרכז הרצפה, אז חובה לאטום את כולה.

      4. במקרה של קיר בודד הענין שונה במקצת משום שבדרך כלל מדובר על כשל מקומי בערך באותו האזור בו נראית הרטיבות. כך שאם תאטום את כל שטחו של אותו קיר, ברובהמקרים לא תופיע רטיבות בקיר הסמוך. (שוב : ברוב המקרים, אך לא בכולם).

      אני מקווה שהנתונים ברורים יותר כעת. השיקול הסופי הוא של הלקוח, כאשר אחריות ניתנת רק לאותם המקומות שנאטמו, לא לשאר האזורים. מהבחינה הכלכלית הייתיממליץ כלהלן:

      אם המרתף איננו מרוצף -עדיף להוציא עוד מעט כסף ולאטום את כולו.מאידך, אם מדובר על מרתף שכבר מרוצף וברצונך לנסות ולחסוך בהוצאות הפרוק והריצוף מחדש, אז תוכל לבצע איטום של כל שטח הקיר ושל נקודת החיבור בינו לבין הקיר. לאחר מכן תאלץ להשאיר מספר מרצפות פתוחות ולהמתיןכשנה על מנת לבחון את התוצאות. באזורים עם מי תהום קבועים לא כדאי לקחת סיכונים בכלל. המים בסופו של דבר ימצאו דרך לחדור פנימה, אם כל השטח של הרצפה והחיבור עם הקירות איננו אטום.

      ראה גם את המאמר על איטום מרתפים או מקלטים מבפנים.

      כמובן שחובה לבדוק את הכל בשטח. אך אם תפרט יותר נתונים נשמח לעזור הלאה.

      בהצלחה,

      גבי

      • · קיר , רצפת מרתף

        (משה)

        גבי, תודה על האינפורמציה,

        הבעיה נובעת בין היתר כנראה מזה שהעבירו צינור ביוב דרך הקיר

        ולא אטמו לאחר מכן כמו שצריך.אז בנוסף לבעיית נזילה מהרצפה יש גם נזילה

        מהמקום חיבור של הצינור לקיר.

        בשנה שעברה הזמנתי בעל מקצוע שחפר מבחוץ בעומק של כ-80 ס"מ

        ואטם מסביב לצינור אבל זה לא עזר.

        האם יש אפשרות לגלות את כל הקיר מבחוץ בעומק של כ-2 מטר ובאותו רוחב

        ולאטום מחדש?

        • · בעיות איטום מרתף

          (גבי)

          שלום משה,

          ניתן לחפור לעומק של 2 מטר ולאטום מחדש את הקיר ואת מקום החדירה של הצינור. אלא שציינת שיש נזילה גם ברצפה.

          במקרה של חדירת רטיבות מהרצפה עצמה , בהנחה שמקור הנזילה הוא מהחיבור בין הרצפה לקיר, ניתן לאטום ליקויים בשכבת האיטום החיצונית וברוב המקרים תיפתר הבעיה. אך מהבחינה התאורטית תמיד קיים חשש שישנו מקור חדירה אחר, מרוחק יותר ממקום החפירה, אשר מים יכולים לחדור דרכו אל מתחת לשכבת האיטום ומשם למצוא את דרכם פנימה.

          לצערי אין פתרונות קסם. הדרך הנכונה היא אמנם לחפור ולאטום את הקיר מבחוץ, אך צריך לקחת בחשבון שיש סיכוי כלשהו, תאורטי לפחות,להמשך חדירת הרטיבות כתוצאה מליקויים בשכבת האיטום במקומות אחרים , נסתרים (מתחת לרצפה למשל). כהמלצה : אכן מומלץ לחפור, לנקות היטב את האזור, לגלות את הליקויים ולאטום את הכל מבחוץ.

          והערה אחרונה - אם הרטיבות ברצפה איננה מופיעה בחיבור עם הקיר, אלא במקום מרוחק יותר, אז הפתרון שתואר לעיל איננו יעיל ויהיה כנראה צורך לבצע את כל האיטום מבפנים.

          שב"ש,

          גבי

          • · קיר, רצפת מרתף

            (משה)

            שלום גבי,

            אכן כניסת מים היא בנקודה אחת בין הפנל למרצפת בנוסף כמובן

            לבעיית הצינור שעובר בקיר.

            האם אפשר לתאם פגישה במקום על מנת להעריך את היקף העבודה

            הדרוש לאיטום הקיר מבחוץ?

            • · תאום פגישה

              (גבי)

              שלום משה,

              בהחלט ניתן לתאם. אנא צור קשר למשרד , בטלפון הבא:

              03-9707001

              בברכה-

              גבי

  • · איטום חיצוני – אוטמים אצלי קיר חיצוני בבטון נגד רטיבות הכנה לטייח

    (גלוריה)

    אני שמה לב שיש חלקים שעדיין רואים את הבלוקים ולא כל שטח הקיר מכוסה.

    האם זה בסדר?

    או שהתחושות שלי נכונות , שכל הקיר צריך להיות מכוסה לגמרי בחומר הבטוני הזה.

    אודה לתשובה מהירה.

    • · הכנה לטיח, הרבצה צימנטית

      (גבי)

      שלום גלוריה,

      אני מניח שהכוונה להרבצה צימנטית שמבצעים לפני הטיח. הרגשתך נכונה. כל השטח אמור להיות מכוסה עם אותה תערובת בטון ויש להקפיד על כך שיש מספיק חומר אטימה (בדרך כלל דבק אקרילי או דבק "לטקס") בתוך אותה תערובת. במקומות שהם אין כיסוי עלולה לחדור רטיבות.

      בהצלחה,

      גבי

  • · פרט לקולטן

    (טל)

    שלום!

    אנו חברה לניהול ופיקוח המוציאה כרגע מכרז לעבודות שיפוצים דרוש לנו פרטי ביצוע לקולטן,מרזב לניקוז מים.

    תודה.

  • · צינור חשמל בחדר אמבטיה

    (לימור)

    שלום רב,

    לאחר פתיחת המרצפות בחדר אמבטיה (עקב בעיות איטום) מצאנו צינור חשמל שעובר מתחת למרצפות. האם זה תקני שצינור חשמל יעבור בחדר רטוב?

    • · צנרת חשמל, מקלחת

      (גבי)

      שלום לימור,

      לא אמורים להיות צינורות חשמל מתחת לריצוף בחדרים רטובים. ניתן להעביר צנרת תחת מגבלות מסויימות אך בהחלט לא רצוי. מכיוון שאיננו מקיאים בנושא החשמל- אנא הפני את שאלתך אל מר דורון טרייביש בפורום אדריכלותותקבלי מענה מקצועי.

      בהצלחה,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס