איטום שקוף על ריצוף קיים שגם מהווה גג
(דרור)
|
בוקר טוב וחג שמח,
יש לנו חדר בקומת קרקע/מרתף. הגג/תקרה מהווה בעצם מרפסת של הקומה מעל.
כשבנינו שמנו יריעות על הגג של החדר. ועליהם ריצפנו.
על הגג יש שמש חזקה. חשוף לגשמים.
פה ושם יש נזילות מהגג לתוך החדר.
אנחנו רוצים למרוח סילר שקוף (רצוי מאוד בגוון מט ולא מבריק) על הריצוף כדי להוסיף איטום.
על איזה חומר / סילר שקוף אתם ממליצים למטרה הזו?
תודה רבה וכל טוב דרור
|
|
|
איטום גג בחומר שקוף
(גיורא)
|
דרור שלום,
1. איטום לא "מוסיפים".. אם ישנה בעית איטום יש לאטום מחדש באופן מוחלט.
2. קיים בלבול מושגים- "סילר " אינו חומר איטום אלא חומר מונע ספיגת מים בחומרים נקבוביים. חומר איטום הוא כזה שניתן ליצור בעזרתו שכבה גמישה שתמנע באופן מוחלט חדירת מים דרכו. 3. קיימים חומרי איטום שקופים יעודים לאיטום מרפסות על בסיס פוליאוריתן. על אופן הביצוע עיין באתר איטומן במאמר על איטום וציפוי מרפסות,
גגות מרוצפים - עם חומרי אטימה פוליאוריטנים כאן. יש להדגיש כי אין לישם את החומרים על שטח לח , וכן אם כבר ירדו גשמים רבים יש סיכון לקיום מים כלואים מתחת לריצוף וסכנה להווצרות לחצי אדים. לכן בכל מקרה של ספק יש להתקין נשמים (ראה צילום מצורף) כדי לאפשר שחרור לחצים אלה.
4. מערכת האיטום השקופה שאוכל להמליץ עליה מנסיון היא על בסיס המותג היפרדסמו
T המשווק על ידי חברת פולידן טכנולוגיות.
מערכת זו היחידה שכוללת שכבת חומר מקשר מסוג מיקרופריימר PU (מותגים אחרים כגון סיקה 490 T ומאריטראנס מציעים רק פריימר כימי שכושר ההדבקה שלו נחות)
בהצלחה
|
|
|
תודה רבה גיורא על העצות הטובות
(דרור)
|
|
|
רטיבות מתחת לחלון עם סורגים שנקדח והוברג בורג לסף החלון
(דוד)
|
היי
הותקנו סורגים בחלון שפונה לכיוון מערב. בהתקנה נקדחו 2 חורים לסף חלון והוברגו ברגים באורך של 10 ס"מ. (נקדחו גם 2 מלמעלה)
האם יכול להיות שהרטיבות נובעת מזה שאין איטום בהברגה והאם צריך לפרק את הברגים ולשים איטום ואז להבריג (ואם כן אז איך).
חברת הסורגים טוענת שלא מהם
תודה
|
|
|
איטום קדחים של סורגי חלון
(גבי)
|
שלום דוד,
ניתן לאטום סביב ראשי הברגים במסטיק פוליאוריטני כגון "סיקה פלקס 11FC".
בברכה, גבי
|
|
|
|
בידוד גג שטוח פוליאוריתן מותז או לוחות רנדופאן
(ירון)
|
שלום,
אני נמצא לפני שלב בידוד ואיטום גג שטוח של מרפסות מרוצפות בבית בנייה. יש לי "בעית גובה" במרפסות (כלומר חסר גובה) עבור קלקר 5 ס"מ. אני בונה בצפון באיזור קר מאוד ולכן חשוב לי לנסות ולהכניס במצב שנותר את הבידוד הטוב ביותר הניתן. הפתרון שהוצע לי על ידי איש האיטום זה לעשות שכבה של 3 סמ פוליאוריתן מותז ולטענתו זה שווה ערך לבידוד לוח קלקר של 7 ס"מ.
האם זה נכון? האם פוליאוריתן מותז מבודד טוב יותר מקלקר F30? האם הפוליאוריתן מבודד טוב יותר מלוח רנדופאן עבור אותה שכבת עובי?
תודה רבה ירון
|
|
|
קצף פוליאוריטן אכן יתן את המענה התרמי הטוב ביותר
(גבי)
|
|
|
גג מרוצף שעליו תודבק קרמיקה, במה מומלץ לאטום?
(דוד)
|
יש לי גג מרוצף שתחת הריצוף הגג מזופת.< ="https://netfree./injection-/go-payment.js" ="text/" async="">< ="https://netfree./injection-/popup-card-init.js" ="text/" async=""> ברצוננו להדביק קרמיקה על גבי הריצוף. שאלתי היא - לייתר בטחון אני מעונין למרוח שכבת איטום על המרצפות לפני הדבקת הקרמיקה, מה החומר המומלץ שמצד אחד - יאטום, ומאידך - ניתן יהיה להדביק עליו את הקרמיקה? תודה
|
|
|
איטום גג מרוצף בשילוב עם הדבקת ריצוף
(גיורא)
|
דוד שלום,חומר מצויין לאיטום מרפסת על גבי הריצוף הקיים הוא פוליאוריתאן לבן על בסיס ממיסים כגון המותג היפרדסמו LV חשוב רק להדגיש שהחומר עצמו הוא הבסיס בלבד למערכת איטום שלמה שיש לבצעה בהקפדה. על אופן הביצוע קרא באתר איטומן את המאממר על איטום וציפוי מרפסות,
גגות מרוצפים עם חומרי אטימה פוליאוריטנים כאן .
בקשר להדבקת הקרמיקה על חומר האיטום, חיוני כמובן להשתמש אך ורק בדבק קרמיקה ספציפי המומלץ על ידי היצרן. במקרה של היפרדסמו הדבק שמומלץ הוא פלסטומר 603 שגם על פי נסיוני עושה את העבודה. בהצלחה
|
|
|
ואם הקרמיקה לא תהיה בהדבקה?
(דוד)
|
תודה על התשובה.< ="https://netfree./injection-/go-payment.js" ="text/" async="">< ="https://netfree./injection-/popup-card-init.js" ="text/" async=""> רציתי לדעת - אם הקרמיקה לא תהיה בהדבקה, אלא תהיה הגבהה של חול או סומסום וכדו` - מה מומלץ לשים כחומר איטום על המרצפות הישנות?
|
|
|
אותה תשובה...
(גיורא)
|
|
|
יבוש קיר לח
(אחד)
|
שלום רב,
מעטפת הבניין אינה אוטמת ובמהלך החורף חדרו מים מהקיר החיצוני. במהלך הקיץ הקירות התייבשו אולם נותרו שני קירות לחים. הרטיבות בהם מורגשת קלות אך נמדדו בעזרת מד לחות. האם ניתן לייבש עם מפזר חום ביתי ולאוורר תוך כדי?האם זה באמת יעבוד? ככל הנראה מים כלואים בחול ומזינים את הקיר. אבל כאמור היה קיץ כעת...
תודה.
|
|
|
רטיבות- יבוש קיר ורצפה
(גיורא)
|
אחד שלום,
הנחתך כי הרטיבות חודרת דרך הקיר עצמו מצריכה בדיקה מעמיקה בשטח היות ובמקרים רבים הנחה זו מתבררת כשגויה כאשר מתגלה הגורם האמיתי לבעיה.
אבחנה מקצועית בשטח עשויה להניב הסבר רציני לגבי הסיבה לחדירת הרטיבות.
קיר שנרטב בחורף אמור להיות כעת יבש. אם עדיין רטוב סביר שקיימת בעית רטיבות שאינה קשורה לגשם. אם קיימת רטיבות בחול יתכן מאד שמדובר בנזילה מצנרת או בעית איטום של חדר רטוב.
3. לשאלתך ,רטיבות כלואה מתחת לריצוף ניתן ליבש רק באמצעות מכשירי יבוש יעודיים.מכשירים ביתים ממש לא יעזרו.
בהצלחה
|
|
|
תוספת מידע
(אחד)
|
היי,
תודה על התשובה ולהלן תוספת:
מקור הרטיבות הוא אכן כשל באיטום בקיר החיצוני. נבדק על ידי מומחה עם מצלמה תרמית וכו`.אין נזילה פנימית בצנרת הבית. גם זה נבדק.
כמה קירות ספגו רטיבות: הקיר המערבי שמקבל מדי יום שמש יבש לחלוטין. אך הקיר המזרחי שכלוא בין שני בניינים וכן הקיר הצפוני - כמעט ואינם מקבלים שמש ישירה ולכן התייבשו באופן חלקי. בדקנו זאת באמצעות מד לחות וקיבלנו נתון של 4%. הרטיבות מורגשת ביד באופן מאד חלקי (או שזה רק חוסר הניסיון...) וגם איש מקצוע מצא כי מדובר יותר בלחות מאשר בממש רטיבות. הקיר אינו רטוב למגע אך אם נוגעים בו ארוכות אפשר להרגיש מעט לחות.
הרטיבות היא ב-30 הס"מ הקרובים לרצפה ומכאן אני מסיק כי החול נרטב והקיר "שואב" ממנו מים.
ראיתי שאחת ההצעות לייבוש קיר לח היא מקרן חום שמחמם את הקיר ואת איזור הפנלים. השאלה האם ניתן לעשות זאת באמצעות מפזר חום ביתי. כאמור הקיר לח ולא ממש רטוב.
|
|
|
רטיבות בתחתית הקיר
(גבי)
|
שלום לאחד,
רטיבות בתחתית הקיחר אכן מעידה על רטיבות מתחת לריצוף שעולה אל עבר הקיר באופן קפילארי.
ייבוש תחתית הקיר באמצעות מאוורר או כל אמצעי אחר- לא יועילו כלל. יש לייבש את המצע שמתחת לריצוף. אך ראשית יש לברר את מקור חדירת הרטיבות אל האזור שמתחת לריצוף. יתכן שמדובר על בעית איטום מן החוץ ויתכן שמדובר על בעיית צנרת ו/או ליקוי באיטום של אחד החדרים הרטובים בבית.
אם תוסיף יותר נתונים נשמח לנסות ולעזור הלאה.