הוספת הודעה חדשה
עמוד 422 מתוך 2751 · סה״כ 13755 נושאים בפורום
  • · רטיבות בקיר תחתון שיוצא למרפסת שמקורה בפרגולה ומגיעה לגינה

    (רות גשון)

    שלום,

    בחדר שפונה לשטח מקורה ומרוצף שנוגע בגינה (בית קרקע)

    ישנה רטיבות כ2 ס"מ מעל הפנלים.

    במצלמה טרמית לא ראו פיצוץ של צנרת לא שם ולא במקומות אחרים בבית.

    בקיר עובר צינור הניקוז של המזגן (בחורף לא עבד כמעט מאחר וזה חדר לינה של אורחים).

    הקבלן טוען שזו רטיבות שמגיעה מתחת לריצוף מאזור הגינה.

    הוצאנו כמה רצפות והיתה רטיבות בעיקר ליד הצנור ניקוז של המזגן.

    הקבלן טוען שזה לא מצינור הניקוז.

    הוא אומר שנחכה עד שזה יתייבש ואז יעשה איטום מחדש של האיזור.

    כמו כן מציע לעשות רצועת בטון בקיר הריצוף שפונה לשטח הגינה.

    עבר שבוע ואני לא רואה שהרטיבות מתייבשת למרות שלא ירד גשם כבר

    שבוע.

    מה חוות דעתכם?

    אודה על תשובתכם המהירה.

    רות

    • · רטיבות בקיר ליד מרפסת חוץ

      (גבי)

      שלום רות,

      חלק מדברי הקבלן נכונים..

      כלומר חובה לפרק את כל שורת הריצוף החיצונית ולאטום את האזור מחדש כך שהרטיבות שמתחת לריצוף החיצוני לא תוכל לבוא במגע עם הקיר. כמובן שיש לאטום גם סביב צנרת המזגן שעוברת שם.

      לא ברור אם יש צורך לבצע חגורה בחלק החיצוני של הריצוף, וחסרים נתונים שיש לבחון אותם בשטח.

      בגבי זמן הייבוש: אם המצע שמתחת לריצוף רטוב- יקח שבועות רבים (ואולי חודשים) לייבש אותו. כך שהפסקת הגשמים אינה מעידה על הצלחת או כשל האיטום.

      בברכה,

      גבי

  • · גג מרוצף

    (נבי)

    שלום רב,

    בבעלותי דירת גג עם גג מרוצףשל 100 מטר ( גג ישן משנות 80)

    לפני חמש שנים קבלן איטום מרח חומר סילר על הגג ( לא בטוח איזה )

    עד החורף הזה הכל היה בסדר יחסית

    אנחנו חושבים למרוח חומר צמנטי או סיקה על הגג כולו בכדי לאטום מחדש ( גג + 10 סמ על הקירות.

    על הגג יש שמתי דשא סינטטי ודק מעץ כך שאין חשש מהחלקה אסל כן אי אפשר חומר רך כמו זפת למשל...

    אשמח ממש להמלצה באיזה חומר הכי כדאי להשתמש (ממש שקראתי יש- פוליגג איזה / סיקה לסטיק? / אחר ?)

    השיפוע טוב

    ברור לי שרצוי החלפתריצוף ואיטום מתחת אך אין לי אפשרות כלכלית לעשות כזה דבר

    תודה מראש

    נבי

    • · איטום גג מרוצף והנחת דק

      (גבי)

      שלום נבי,

      הסיטואציה ברורה..

      ניתן לאטום את כל המשטח בחומר פוליאוריטני כגון "מריסיל 250" או "היפרדסמו LV" ומעל גבי שכבת יסוד מתאימה. כמו כן אפשר להשתמש בחומרים "שחורים" על בסיס ביטומן-פוליאוריטן כגון "היפרדסמו PB". בשום מקרה אין להשתמש בחומרים אקריליים כדוגמת ה"פוליגג".

      ראה תמונות בצוע של עבודת איטום מרפסת בחומר פוליאוריטני צבעוני.

      בברכה,

      גבי

      • · בהמשך לגבי יש רק לציין

        (גיורא)

        כי יתכן שהסילר שיושם ימנע הדבקה של חומרי איטום על גבי הריצוף.

        לכן ליתר ביטחון מומלץ להסיר את הסילר.

        אם אכן מדובר בסילר אימפרגנציה לא ניתן להסירו באמצעים מכאניים או כימיים אלא רק על ידי חימום.

        בדרך כלל משתמשים במבער ומחממים את האריחים לטמפרטורה של לפחות 150 מעלות צלזיוס.

        בהצלחה

  • · איטום מקלחת סיקה

    (יוסי)

    גבי שלום ביצעתי שכבת הפרדה צמנטית כמו שהמלצת לפני מריחת סיקה (דרך אגב לפי יועץ של סיקה זה לא מספיק 4 ממ אבל לא משנה...) הבטון עדיין רטוב קצת כי ביצעתי לו אשפרה ניתן ליישם כבר את הסיקה 107? כי ראיתי שמיישמים אותו על בטון רטוב..

    דרך אגב אם מורחים על קירות הם טוענים שניתן ישירות למרוח דבק סרם 205 ולהדביק קרמיקה..

    • · איטום לרצפת מקלחת

      (גבי)

      שלום יוסי,

      ניתן ליישם את ה"סיקה טופסיל 107" מעל גבי בטון לח, ובתנאי שהוא כמובן התקשה לגמרי.

      כל עוד תבצע את שכבת הבטון עם הרבה דבק ומעל גבי שכבת יסוד צמנטית לא צפויה להיות שום בעיה. אך שכבת בטון דקיקה בלבד מעל גבי הצנרות שבתמונה אינה מספקת והוא עתיד להיסדק...

      אכן ניתן להדביק ישירות מעל החומר עם דבק תואם כגון ה"סיקה סראם".

      בברכה,

      גבי

  • · בידוד עם קיר גבס

    (חיה)

    גבי שלום

    קנינו דירה חדשה ובחורף ראינו שנוצר עובש בפינת החדר (בתחתית הקיר), קראנו את המאמר על ליקויי בידוד והבנו שכנראה העובש נוצר מגשר קור (בין הבטון לבלוק)והליקוי מקורו בבידוד החיצוני שנעשה (עשינו את ניסוי הניילון ואין רטיבות).

    אנו מעוניינים להציב בקיר הזה ארון ולא רוצים שהעובש יפגע בו, אנו גם מבינים שאי אפשר לחכות לקבלן לתקן את הבידוד מבחוץ ורוב הסיכויים שלא יעשה זאת.

    השאלה היא- אם נציע לקבלן לבודד מבפנים עם קיר גבס (אפילו שזה לא אידיאלי וגוזל שטח) האם יש מצב שיתפתח עובש מאחורי קיר הגבס (בין הגבס לקיר) או שעצם הבידוד הפנימי ימנע את האפשרות מלכתחילה. ומה המרחק האידיאלי בין הקיר לקיר הגבס? איש מקצוע אחד נתן הערכה של 10 ס"מ סהכ והשני אמר 5 ס"מ.

    האם אפשרי להניח ארון בלי קיר גבס ובתנאי שהארון לא יגע לפינה ואז אין חשש שהעובש יפגע בארון?

    לגבי אפשרות של בידוד חיצוני, כדי לעשות אותו כפי שצריך האם צריך לפרק כמה אבנים בודדות סביב האיזור שנצפה בו עובש או שזה צריך להיות הרבה יותר מקיף.

    תודה רבה מראש

    • · בידוד תחתית קיר פנימי

      (גבי)

      שלום חיה,

      לא ניתן לתקן את הבידוד החיצוני באופן מקומי מכיוון שהוא מחייב עובי מסוים והאבן תהיה בולטת כלפי חוץ כתוצאה מכך.

      הנוח ביותר יהיה לצבוע את הקיר עם צבע מונע עיבוי כגון KEFA או צבע מקובל כגון "אקרינול" ולהשאיר רווח בין הקיר לארון, כפי שהצעת.

      בידוד תרמי יהיה כמובן אפשרי אך הרבה יותר מסובך לבצוע, באמצעות הדבקת לוחות בידוד על הקיר הקיים וכיסוי בקיר גבס. מפרט מדוייק תוכלי למצוא אצל הספקים השונים של מוצרי הבידוד (למשל "מלגול"). אךיש לבחון אם לא קיימת באזור בעיית רטיבות מהקיר החיצוני , מכיוון שאם היא קיימת יווצר עיבוי ועובש נסתר, בין הבידוד והקיר.

      בהצלחה,

      גבי

  • · רעש חזק של זרימת מים בחדר אמבטיה לאחר החלפת ניאגרה

    (נינה)

    החלפתי ניאגרה וברז בשירותים

    בעת הדחת המים בשירותים נשמע רעש חזק של זרימת מים

    בחדר האמבטיה ( מה שלא היה בניאגרה הקודמת)

    הרעש נפסק כאשר המיכל מתמלא

    ואין רעשי זרימת מים אחכ

    האם זה נורמלי ?

    • · רעשי צנרת

      (גבי)

      שלום נינה,

      עליך להפנות את שאלתך אל אינסטלטור ו/או מהנדס אינסטלציה. מכיוון שהצנרות מקושרות בינהן יתכן מעבר רעשים שכזה. אם הרעש אינו מפריע לא אמורה להיות בעיה אחרת שנובעת מכך.

      בהצלחה,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן