רטיבות מעל הפאנלים בקירות פנימיים
(משה)
|
שלום רב שלום רב יש לי רטיבות מעל הפאנלים בדירה חדשה בת שנתיים, הקבלן לא מצליח לפתור את הבעיה, מתקן קוסמטי בכל פעם וסימני הרטיבות חוזרים. איש מקצוע עם מצלמות תרמיות לא מצא נזילה בצנרת. מה יכולה להיות הבעיה? אני ממש אןבד עצות ונפלתי על קבלן לא מקצועי שלא מצליח לפתור את הבעיה כבר תקופה ארוכה... אשמח לעזרתכם
|
|
|
רטיבות מעל הפאנלים בתוך דירה
(גיורא)
|
שלום משהלפי דבריך מדובר בליקוי בניה חד משמעי. אם הקבלן לא הצליח לתקנו זכותך על פי החוק לתקנו ולחייב אותו בכל העלות. רצוי להודיע על כך במכתב רשמי לקבלן. מובן מאליו שאין טעם בתיקוני צבע היות ומדובר ברטיבות שמתקיימת מתחת לריצוף ועולה בכח הנימיות בתחתית הקירות כך שהתיקונים הם חסרי תוחלת וניזוקים מחדש תוך זמן קצר.
רטיבות בתוך דירה שאינה קשורה לגשם עשויה לנבוע משני מקורות-
-נזילה מצנרת. -ליקוי באיטום חדר רחצה.
כדי לקבוע מה הסיבה לליקוי יש צורך להעזר במאבחנ\ים מקצועי\ים שיקבעו את הסיבה לבעיה וימליצו על הפתרון.
ציינת כי כבר נשללה בדיקת צנרת, אם כי האמצעי שבו היא נבדקה- מצלמה תרמית אינו הכלי המתאים לכך ולכן חשוב לודא כי מסקנות הבדיקה אכן מהיימנות. יש לבדוק את צנרת המים באמצעות בדיקת נפילת לחץ ,ואת צנרת הביוב (דלוחין ושופכין) של כל הדירה עד שוחת הביוב החיצונית על ידי אטימת קטעים והצפתם. למותר לציין שמדובר בעבודה מקצועית שדורשת ציוד והתמחות. לכן אם הבדיקה נעשתה על ידי גורם שאינו מספיק מחוייב כגון חברת ביטוח או שרברב שאינו מומחה ואין ברשותו ציוד מתאים כגון מצלמות צנרת וציוד יעודי לבדיקת צנרת ביוב, יש לבצע את הבדיקה שוב כדי לוודא באופן מוחלט שכל הצנרת תקינה.
רק אם נשללה באופן מוחלט כאמור נזילה מצנרת המסקנה תהיה כי קיים ליקוי באטימות חדר רטוב כלשהו כגון מקלחון. יש להדגיש כי ליקוי באיטום מקלחונים מרוצפים הוא אחד הנפוצים ביותר בדירות לאחר בניה או שיפוץ , וחשוב להבין כי איטום רצפת מקלחון אינו מתבסס על הרובה בין האריחים כפי שמניחים לעיתים קבלנים ובעלי בתים, אלא על שכבת איטום שנמצאת מתחת לאריחים. על אופן האיטום הנדרש בחדרי רחצה תוכל לעיין באתר איטומן במאמרים-
לפיכך אם נמצא באיבחון כי קיימת בעיית איטום בחדר רחצה, הפתרון האמיתי אינו חידוש הרובה או תיקונים חיצוניים כלשהם כפי שקבלנים או מאבחנים חסרי ידע נוטים להציע , אלא הסרת כל האריחים וביצוע האיטום באופן תקין.
בשורה התחתונה, עליך להשלים את האבחנה באופן מקצועי ולבצע את התיקון הנדרש, וכמובן לחייב את הקבלן בכל העלויות .
ליעוץ נוסף תוכל ליצור
עמנו קשר ישיר דרך הלשונית "צור קשר" בצד ימין למטה.
בהצלחה
|
|
|
תודה רבה על התגובה
(משה)
|
האם אתם מספקים שירות כפי שתיארת החל משלב האיתוק ועד שלב התיקון הסופי?
|
|
|
בבקשה.
(גיורא)
|
אנו עושים כל מאמץ לספק הכל תחת קורת גג אחת,אם כי האיבחון הוא שלב נפרד ובלתי תלוי בביצוע.
|
|
|
|
איטום בגג של צינור אויר גבריט
(גדי)
|
אם אילו חומרים ניתן לבצע איטום בחיבור של צינור אויר גבריט בגג בחיבור לשליכט חיצוני וגם במגע אם יריעות ביטומניות.
בנוסף איזה חומר מתאים לאיטום חלונות אלומיניום עם במגע עם שליכט חיצוני
תודה
|
|
|
חומרי איטום לצנרת גביריט וחלונות
(גיורא)
|
שלום גדי,
מסטיק לאיטום שנדבק היטב לצנרת HDPE ("גביריט) וגם ליריעות ולשליכט הוא למשל מסטיק על בסיס ביטומן כגון "טיקסופלט" (שיווק מיקו פתרונות חכמים לבניה) ודומים לו.
מסטיק לאיטום סביב חלונות יכול להיות מסטיק על בסיס פוליאוריתאן כגון "סיקה פלקס" כשם גנרי ומותגים דומים אחרים, וכן מסטיק איטום על בסיס סיליקון נייטראלי שקיים במותגים רבים..
בהצלחה
|
|
|
|
הכנת משטח לאיטום
(יהלי גלבוע)
|
בס"ד
שלום וברכה! אני עובד על גג שמרחו עליו בעבר פוליגג,לצורך איטום. מעוניין כרגע ליישם עליו סיקה 560, הבעיה - שהמון לכלוך\אבק ממש שקע לתוך הפוליגג הישן, ואפילו לאחר ליטוש הלכלוך לא יוצא לגמרי. האם אני חייב לגלף את הפוליגג הישן? (בהנחה שהאבק\לכלוך יהווה בעיה בחיבור בין הפוליגג לסיקה, כן?) בהנחה ואני באמת אצטרך לגלף אותו - יש דרך מומלצת לכך? חומר מסויים שיכול להמיס את הפוליגג?
בתודה מראש לצוות היקר!! אלופים!
|
|
|
הכנת שטח לאיטום פולימרי
(גיורא)
|
שלום יהלי,
אם הפוליגג צמוד היטב לשטח ואינו מתקלף, ליטוש מכאני (מברשת פלדה וכו) של השטח אמור להספיק. ליתר ביטחון תוכל לשטוף את הגג בעזרת מסיר שומנים.
במקרה שהפוליגג אינו צמוד היטב לשטח יש להסיר כל מקטע מתקלף כדי להבטיח שהחומר החדש ייושם על תשתית חזקה ויציבה.
לשאלתך, מעשית לא קיים ממס (בעיקרון מים עומדים במשך זמן רב עשויים להמיס פוליגג...) שיכול לחסוך את העבודה המכאנית של הסרת הפוליגג.
במקרים קשים ניתן להעזר במבער כדי לפרק את החומר בחום ואז לקלפו, אם כי הדבר צריך להעשות בזהירות רבה, הגנה על העיניים והידיים ותוך נקיטת כל האמצעים למניעת דליקה והחזקת אמצעי כיבוי תחת ידך, ביחוד עם התשתית היא יריעות ביטומניות או זפת ישנה.
בהצלחה
|
|
|
חריץ בחומר איטום
(יהלי גלבוע)
|
בס"ד
שלום גיורא ותודה רבה על התשובה. החומר לא בדיוק מתקלף, אולי מתכלה קצת, בכל מקרה אין חלקים רופפים שאינם מחוברים לגג - במצב כזה - מספיק לגרד את האזורים המלוכלכים עם מברשת ברזל כמו שהצעת(בהודעה הקודמת)? ןבנוסף - הופיעו בשכבת הפוליגג חריצים ממש דקים, שבחלקם אף מבצבצים צמחים , מן הסתם עדות ברורה לכך שישנה חדירת מים,במקרה כזה, מה עליי לעשות? האם יספיק לשפוך חומר רעיל על הצמחים, לעקור אותם, ואז למרוח את שכבת האיטום החדשה? או שיש צורך בפעולה נוספת\יותר משמעותית?
תודה רבה.
|
|
|
יש להסתפק בגירוד במברשת פלדה, רצוי מכאנית.
(גיורא)
|
שפיכת רעלים אינה מומלצת בכל מקרה וגם עלולה לפגום בחומר האיטום. בהצלחה
|
|
|
צמחים
(יהלי גלבוע)
|
בס"ד
שבוע טוב גיורא ותודה רבה על התשובה. לגבי הצמחים - האם לא מסוכן למרוח עליהם את החומר החדש? בהנחה שאני לא יכול להגיע לשורשים - יש סכנה שהצמח יצמח שוב ויחדור את החומר החדש? ואם זו אכן בעיה, איך נכון לטפל בה ככה שהמשטח יהיה מוכן ליישום של חומר חדש?
בתודה מראש. יהלי
|
|
|
אם לא יחדרו מים מתחת לשכבת האיטום הצמחים ימותו...
(גיורא)
|
|
|
איטום חדר רחצה
(רונן)
|
שלום, אני עושה שיפוץ לבית כאשר הריצוף הוא בהדבקה למעט החדרים הרטובים. קיר החדר הרטוב הינו מגבס ירוק. הקבלן בנה את הקיר על גבי הריצוף הקיים מסביב לחדר הרחצה המיועד. אמרתי לקבלן שהוא היה צריך לבנות את קיר הגבס מעל חגורת בטון הגבוהה ב-5 ס"מ מעל גובה פני הריצוף המתוכנן אבל הקבלן טוען שלא צריך כי הוא שם את קיר הגבס מעל הריצוף הקיים והוא יעשה חגורת בטון עד לגובה הריצוף הקיים עם איטום בין החגורת בטון לקיר גבס. רציתי לדעת אם הקבלן צודק
|
|
|
איטום חדר רחצה
(גיורא)
|
שלום רונן, בעיקרון המפרט שתארת מצויין ולא ברור הקבלן מתכנן לשים את החגורה... אם הוא מתכוון לחגורת\חיץ הפרדה אטום במפתן, זה אינו מספיק- שכבת האיטום צריכה להיות גבוהה מהריצוף העתידי בכמה סנטימטרים בכל היקף הרצפה-לא רק במפתן. מידע רב בנוגע לשיטות האיטום השונות בחדרי רחצה תוכל למצוא במאמרים באתר איטומן -
בעיקרון אין כאן ענין של צדק... אפשר לאטום במגוון שיטות- מה שחשוב זה מבחן התוצאה- לאחר האיטום לבצע בדיקת אטימות על ידי הצפה מעל גובה הריצוף העתידי למשך 72 שעות.
בהצלחה
|
|
|
|
מרפסת
(קרן מרום)
|
גבי שלום, אנו בשלבי תמ"א 38 - במסגרת התמ"א מוסיפים לנו מרפסת בגודל 3X4 מטר. רציתי לשאול מה התקן לגבי ניקוז המרפסת: כמה יחידות ניקוז צריך, היכן ממוקמים צינורות הניקוז - מתחת לריצוף או מתחת לבטוןמתחת לבטון, מהם השיפועים הנדרשים.
תודה קרן
|
|
|
ניקוז מרפסת
(גיורא)
|
|
ניקוז מרפסת
(גיורא)
|
שלום קרן, קוטר הגישמה (צינור ניקוז מי גשם),קוטר המוצא (פתח הניקוז) ומספר המוצאים (פתחי ניקוז) וכן מרכיבים שונים של צנרת ניקוז מי גשם נקבע בחוק הוראות למתקני תברואה ולא בתקנים. תוכלי לעיין בקישור וללמוד את כל הדרישות החוקיות.
להלן ציטוט מסעיף7.4.4.1 הקובע את מספר המוצאים-
"מספר המוצאים של קולטי מי גשם, הדרוש לניקוז הגג, ייקבע על פי תכנון השיפועים של הגג, ואם שטחו של הגג המוטל המירבי גדול מ- 150 מ"ר, יותקנו לפחות 2 מוצאים שקוטרם של כל אחד מהם לא יפחת מ- 100 מ"מ, והמחוברים כל אחד מהם לגישמה נפרדת".
מיקום הצנרת בחתך הגג אמור להקבע על ידי המתכנן בהתאם לשיקולים שונים ואמור להתבצע בשלב השלד. עד כמה שידוע לי אין קביעה מחייבת בחוק לגבי נקודה זו אך בשל שיקולי איטום הצינור אמור להיות טמון בבטון שאם לא כן צפויה בעיה כיצד לאטום את המרפסת.
בקשר לשיפוע צינור מוביל גשם אופקי, כמדומני שיש דרישה חוקית של מינימום 1.5% אבל גם זה אמור להיות כפוף לתכנון.
בהצלחה
|
|
|
|