  • · פריימר או פריימר +זפת

    (שימון)

    היי

    מה השיקול לשים על בטון רזה אן גג או בטקל רק פריימר לפני ריתוך יריעות ומתי פריימר +זפת?

    • · פריימר או זפת לפני יריעות

      (גבי)

      שלום שימון,

      ברוב המקרים, באיטום גגות,  מיישמים פריימר ביטומני ומעליו מלחימים את היריעות.

      ההמלצה היא לבצע פריימר + שכבת זפת חמה 2.0 ק"ג למ"ר ואחר כך להלחים את היריעות מעל הזפת. אך התקן אינו מחייב זאת אלא ממליץ על כך בלבד.

      בברכה,

      גבי

      • · פריימר לפני יריעות

        (שימון)

        השאלה מתי צריך זפת ומתי לא. זה קשור לבטקל ומתי לא צריך.

        • · זפת או פריימר ביטומני לפני יריעות

          (גבי)

          שלום שימון,

          כפי שציינתי בתקשורת קודמת: ברוב המקרים קבלנים מסתפקים בשכבה של פריימר ביטומני מעל הבטקל ומעליה מלחימים את היריעות.

          אין חובה, אך בהחלט מומלץ- לבצע מעל הפריימר שכבת זפת חמה (2 קילו למ"ר) ואחר כך להלחים את היריעות מעל הזפת.

          בברכה,

          גבי

  • · איטום מרפסת שמש מרוצפת

    (בועז)

    יש לי מרפסת שמש מרוצפת בגג שדרכה חודרת רטיבות לתקרה שמתחת ויש מקומות במרפסת שהרובה לא החזיקה למרות שרק לפני שנתיים עשיתי רובה חדשה,

    עם איזה חומר מומלץ לאטום את הפוגות כדי שלא יחדור מים?

    • · איטום מישקים (רובה) במרפסת

      (גבי)

      שלום בועז,

      אפשר להשתמש ברובה אקרילית. יש ליישם את כל המלצות היצרן, כולל ניקוי דפנות המישקים, ערבוב נכון של הרובה בכמות המים הנכונה, ועוד. 

      כהערה: שים לב שאיטום הרובה אינו יכול לשמש כתחליף לשכבת האיטום שמתחת לריצוף. 

      בברכה,

      גבי 

      • · בהמשך לגבי -

        (גיורא)

        1. כפי שנאמר, רובה לא תמנע את הנזילות מהסיבה הפשוטה שגם הרובה הטובה ביותר נסדקת באופן נורמאלי

        2. אם הרובה שלך בת שנתיים ונסדקה באופן קיצוני  ייתכן שמדובר בבעיה נפוצה בריצוף עצמו של  אריחים מתנדנדים, שאז גם רובה חדשה לא תשרוד.

        בבברכה

  • · חדירת מי גשם מסביב לחלון אלומיניום

    (רוית)

    שלום, 

     

    יש 2 נקודות באזור החלון שמהן חודרת רטיבות של מי גשם. 

    נקודה אחת מתחת החלון ככל הנראה מאיטום לא תקין בין מסגרת החלון לקופינג 

    נקודה שניה - מרוחקת מהחלון ובאלכסון ממנו - בתמונה רואים שבצד ימין - לא ברור מה הסיבה. אין צינור מים ואין צ"א בקיר זה או בקיר הסמוך אליו. אין גם סדקים בשליכט מהצד החיצוני של הקיר. 

    הציעו לי לבצע בדיקת המטרה לאיתור מקור החדירה ובעלות של 1500 ש"ח. האם יש דרך אחרת זולה יותר לאיתור הבעיה? מדובר בבית קרקע בן 5 וזו הפעם הראשונה שיש כזו רטיבות מפושטת. 

     

    • · איתור נזילה מחלון

      (גיורא)

      רוית שלום,

      מדריך לאיתור נזילות מחלונות המפרט את רוב סוגי הליקויים ואופן איתורם תמצאי באתר איטומן במאמר איטום חלונות 

      מקווה שיעזור לך ורק אציין כי איתור נזילות מחלונות הוא אחד מהאתגרים הקשים ביותר בעבודת איבחון ליקויי איטום

      בברכה, גיורא

       

      • · ולידיעה- קיימים ליקוים בחלונות שלא ניתן לאתר באמצעות בדיקת המטרה...

        (גיורא)

        בברכה גיורא

        • · שאלות נוספות

          (רוית)

          אז איזו בדיקה תהיה היעילה ביותר והמקיפה לאיתור הבעיה 

           

          האם ניתן לבצע בדיקת המטרה לקיר עם ציפוי שליכט צבעוני? קראתי שלא ניתן אם בקיר ציפוי אקרילי 

          • · בדיקת נזילות לחלון

            (גיורא)

            שלום רוית,

            לצערנו אין בנמצא שיטה או בדיקה ספציפית מוכחת שיכולה לאפשר  איתור מוחלט של נזילות מחלונות. מה שניתן לעשות הוא לסרוק את החלון עצמו וסביבתו ולנסות לאתר את הליקויים שבעטיים מי גשם מצליחים לחדור. כאמור חלק נכבד  מהליקויים המוכרים (אבל לא כולם...) מפורטים באתר איטומן בלשונית "איטום חלונות". מומחה שיגיע למקום יוכל לנסות לאתר את הליקויים על סמך ניסיונו והבנתו.

            בין יתר הבדיקות ניתן לבצע גם בדיקה בהמטרה אך חשוב לציין שהמטרה סתמית על החלון וסביבתו לא בהכרח תעזור להצביע על הליקוי הספציפי . לדעתי רצוי לבצע בדיקה ספציפית רק כדי לאושש או לשלול ליקוי ספציפי שקיומו הוסק באמצעות בדיקה ויזואלית מעמיקה. 

            בברכה גיורא

  • · בדיקת בלון

    (אבי)

    ערב טוב,על מנת לאתר נזקי מים בצנרת צמ"ג, כמה זמן יש להשאיר את הבלון ,שהצינור מלא שנראה תוצאה אמינה?

    • · בדיקת אטימות צינור ניקוז

      (גיורא)

      שלום לך,

      1. נזילה מצינור ניקוז אמורה להתבטא תוך זמן קצר. לדעתי אין צורך ביותר משעה.אם הבלון יחזיק מעמד בלחץ...

      2.לדעתי עדיף לבדוק בהזרמה-שכן במקרים מסויימים  באטימה עלולה להתקבל  נזילה למרות שבהזרמה, כלומר בתנאים הרגילים, הצינור תקין. זאת בגלל שלעיתים קיימים בפתח הניקוז ולאורך הצינור מחברים אנכיים שמבוססים על שקע-תקע כך שלא בהכרח אטומים לזרימה הפוכה .

      בברכה גיורא

  • · נזילה אפשרית מרווח בין המעקה למשטח הגג

    (עדינה)

    שלום, אני גרה בקומה 4 בבניין בן 6 קומות. בגשם הממושך השנה התגלתה רטיבות בתקרת דירתי שטיפטפה במשך מס' ימים. טרם הזמנתי בעל מקצוע אבל מנסיון של מגורים בקומה עליונה בעבר הבנתי שיש צורך לראות אם יש סדקים במעקה הגג. משטח הגג אטום ביריעות ביטומניות אבל יש רווח בין משטח הגג למעקה, ז"א אין מפגש ישיר ביניהם. בנוסף ראיתי חיבור של כבלים למעקה הגג שמכוסים ע"י גגון פח, אבל מהצדדים חשופים לגשם. האם יתכן שמים מחלחלים מהחיבור בין הגג למעקה וחודרים לדירה בקומה 4 אבל "מדלגים" על קומות 6 ו-5 ? האם נכון להלחים יריעות בין משטח הגג למעקה כך שיעלו על המעקה עד גובה מסויים ? תודה, עדינה

    • · רטיבות בדירה שאינה מתחת לגג

      (גיורא)

      שלום עדינה

      במקרה שמופיעה רטיבות בדירה שאינה נמצאת מתחת לגג ושלא נמצאים סימני רטיבות בדירה שמעליה,                               סביר ביותר שמדובר בליקוי הנפוץ שבמסגרתו מי גשם חודרים לתוך צינור כלשהו שמתעל דרכו סוג של תשתית המגיעה מהגג לדירתך או אף לדירה שמעליך.

      צנרת כזו יכולה להיות צנרת מתעלת כבלי חשמל לדודי שמש, צנרת תיעול של צינורות מים פלסטיים מסוג "פקס:" או צנרת תיעול של כבלי תקשורת או אזעקה וכו..

      לפתרון הבעיה רצוי לזמן איש מקצוע שהתמחותו הן באיבחון והן בתיקון ליקויים כאלה, שכן לא תמיד התמחויות אלה חופפות.

      חשוב גם לציין שאין באמת דרך או מכשיר שבעזרתם ניתן לקבוע באופן חד משמעי את הליקוי או הליקויים הגורמים לרטיבות מסויימת- האופן היחיד שבו ניתן להתגבר על ליקויים הוא בתהליך של ניסוי וטעיה הכולל אבחנה, תיקון ומעקב.

      בברכה, גיורא

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן