איטום גגות בטון
(יניב)
|
שלום,
האם כדאי לאטום גג ביריעות ביטומניות על גג עם שכבת פוליגג? קראתי במאמר שהדבר בעייתי...שטח הגג 1000 מר.
מה אפשר לעשות?
|
|
|
איטום גג בטון ביריעות מעל ”פוליגג” ישן
(גבי)
|
שלום יניב,
הלחמת יריעות ישירות על הפוליגג אינה אפשרית והחיבור שמתקבל, גם כאשר מיישמים שכבת פריימר ביטומני מעל הפוליגג, איננו מספק. לצערי לא קיים פתרון יעודי למקרים אלו. הטוב ביותר יהיה כמובן להסיר את הפוליגג מהשטח, במידה שהדבר כלל אפשרי, ואחר כך למרוח שכבת פריימר ביטומנית (או שכבת זפת חמה) ומעליה להלחים את היריעות.
לחילופין אפשר לאטום את כל שטח הגג בחומר פוליאוריטני משחתי מעל גבי שכבת יסוד יעודית.
נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.
בברכה, גבי
|
|
|
בהמשך לגבי לגבי איטום גג שקיים עליו פוליגג
(גיורא)
|
לדעתי במקרה כזה עדיף לאטום את הגג בחומרים משחתיים מתקדמים כגון על בסיס פוליאוריתאן (היפרדסמו LV, מאריס 250 וכו). הפריימר של חומרים אלה נדבק היטב לחומרים אקריליים כמו פוליגג, כמובן לאחר וידוא שכל החלקים הרופפים הוסרו. בהצלחה
|
|
|
|
נזילה מניקוז אמבטיה / ג’קוזי
(מאיר)
|
יש לי אמבטית ג´קוזי שנוזלת מהניקוז שלה . אבחנתי את הנזילה מפתח הביקורת של הג´קוזי.
מצורפת תמונה . יש חיבור בין החלק המתכתי של הג´קוזי לבין צינור הניקוז הלבן - מסומן בתמונה באדום. החלק המתכתי תקוע בתוך הצינור הלבן וקצת חופשי ( אין יותר מידי רווח) ללא איטום . האם יש רעיונות איך לאטום , ללא הוצאת האמבטיה. אין גישה לאיזור מפתח הביקורת - הגישה רק מפתח הניקוז .
|
|
|
איטום פתח ניקוז
(גבי)
|
שלום מאיר,
הטוב ביורת יהיה לפנות ליצרן של הג`קוזי ולבקש פתרון מקצועי.
לא ברור מאיזה חומר עשוי הצינור הלבן שבתמונה. אם הוא עשוי מפוליפרופילן אי אפשר יהיה לחבר אליו חומרי איטום מקובלים. אך אם מדובר על חומר אחר (כגון PVC) יתכן שמסטיקים כגון "סופר 7" או "סיקה פלקס 11FC" יצליחו להדבק עליו.
אם צינור המתכת חלוד יש תחילה לנקות את החלודה ולצפות את הצינור בחומר מגן.
בהצלחה, גבי
|
|
|
|
זה עובש או לא?
(דימה)
|
שלום לכולם. ניכנסנו לשיפוץ בבית. אחרי קילוף של קיר הופיע לי הדבר הזה. ניקיתי עם אקונומיקה - אחרי שעה זה חוזר שוב. ניסיתי חומר נגד עובש - לא עזר. יש למישהו רעיון מה זה? תודה 
|
|
|
זה לא עובש, אלא רטיבות
(אבנר)
|
|
זוהי תפרחת כתוצאה מרטיבות
(גבי)
|
שלום דימה,
מהתמונה נראה שמדובר על תפרחת סידנית כתוצאה מרטיבות קפילארית. עיבוי מופיע בד"כ על פני השטח בעוד רטיבות מגיעה מתוכו, כפי שנראה בתמונה.
גבי
|
|
|
ייבוש רטיבות בקיר
(דימה)
|
שלום גבי. תודה על התגובה המהירה. זה היה פיצוץ בצנרת, ולא טיפלו בזה בזמן. הנזילה טופלה. אני לא רואה סימנים של רטיבות על הקיר אחרי כל הקילופים. כדאי לחכות עד שכל השאריות של המים התאדו? תודה
|
|
|
תיקון קיר רטוב
(גבי)
|
שלום דימה,
אם הקיר עדין רטוב יש להמתין שיתייבש לגמרי, אם כי מהתמונות נראה שתהליך הייבוש קרוב לסופו. תוכל לגרד חלקי קיר פגועים ולזרז מעט את הייבוש.
בהצלחה, גבי
|
|
|
תודה
(דימה)
|
|
|
שאלה לגבי חלונות
(נופר שלום)
|
שלום, אני גרה בקומה גבוהה (7) בבניין ישן משנות ה-80. יש לנו בעיה של אטימות חלונות בצד הדרומי של הדירה. ברצוני להחליף את כל החלונות בצד הדרומי ששניים מהם הם חלונות כיס. האם ניתן להחליף חלון כיס בחלון נפתח פנימה? ואם זה אפשרי מה ניתן לעשות עם הכיס כדי לשפר את רמת הבידוד של הדירה? האם כדי לעשות זאת בנוסף לאיש אלומיניום שמתקין את החלון אני צריכה להזמין גם איש איטום לאיטום הכיס? ומי בעצם מתקין לי משקוף חדש?
תודה רבה מראש על העזרה.
|
|
|
איטום ובידוד חלון כיס
(גבי)
|
שלום נופר,
שאלתך מאוד במקומה..
את החלפת החלון והתקנת המשקוף יש לבצע ע"י איש אלומיניום את איטום ובידוד הכיס אפשר לבקש מאיש איטום או מאיש אלומיניום בעל נסיון.
אפשר לבודד תרמית את פנים הכיס עם קצף פוליאוריטן או להדביק בתוכו לוחות בידוד כגון "פוליפאן" או "קלקר". יש כמובן לאטום היטב את המשקופים באמצעות מסטיק פוליאוריטני.
בברכה, גבי
|
|
|
|
חומר מקשר על גבי פוליאוריטן מוקצף
(שושקה)
|
שלום רב, מכיוון שלא ביצענו לוחות קלקר ביציקת הממ"ד על גבי הקירות החיצוניים, אנו שוקלים כעת לבצע התזת פוליאוריטן מוקצף על גבי שני הקירות החיצוניים הנ"ל. שאלתי נוגעת לביצוע הטיח על גבי הפוליאוריטן המוקצף - האם טיח "יתפוס" טוב ללא קילופים והתפוררות ובמידה וכן, מה החומר שנדרש לביצוע שכבה מקשרת בין הפוליאוריטן המוקצף ובין הטיח? תודה מראש!
|
|
|
חומר מקשר מעל קצף פוליאוריטן
(גבי)
|
שלום שושקה,
אפשר למרוח על הבידוד דבק קלקר. מומלץ לשקול שימוש ברשת בתוך שכבת הטיח על מנת למנוע סדיקה ולחזק / לקבע את הטיח לתשתית.
גבי
|
|
|
מה לגבי אדקס 415
(שושקה)
|
גבי תודה על המענה. קיבלתי מחברת שחל מפרט לביצוע טיח על גבי פוליאוריטן מוקצף. המפרט כולל מן הסתם חומר שהם משווקים - אדקס 415. יש לך במקרה ניסיון איתו?
|
|
|
יישום טיח מעל בידוד פוליאוריטן / פוליסטירן מוקצף או משוחל
(גבי)
|
שלום שושקה,
אין לי נסיון קודם עם המוצר שהזכרת. האם בחברת שחל המליצו גם על שכבת יסוד לפני השימוש ב "אדקס 415" ? החומר בעקרו מיועד לגגות ואין להשתמש באותו המפרט.
אפשר להשתמש למשל במערכת טיח יעודית של חברת תרמוקיר, המרכבת מחומר יסוד "SAKRET" ומעליו " טיח סלע 170". הוראות יישום מדוייקות יש לקבל ישירות מהחברה, בטלפון 03-6333318 או באתר. כפי שציינתי בתקשורת הקודמת- יש להשתמש ברשת בשכבת הטיח.
בברכה, גבי
|
|
|
|