רטיבות - המשך
(המשך)
|
היי בהמשך לנזילה מהמרפסת - מה זה חומר פוליאריטני ? האם לא משנה ממתי הרובה לדוג הציעו לי סקו סופר למריחה אבל רק על רובה טרייה האם ידוע לך על איכול מוצרים של איטליה ? חומר כזה שמורחים על הרצפות - וינקלר נדמה לי זה שם החברה האם זה באמת חלופה לאיטום קו ההפרדה ??
|
|
|
רטיבות מתחת למרפסת ו”סף הפרדה”
(גבי)
|
שלום טלי,
"סף הפרדה" הנה חגורת בטון שצריכה להיות יצוקה מתחת לויטרינה של המרפסת (מתחת לריצוף). תפקידה של חגורת הבטון הוא למנוע מעבר מים ממתחת לריצוף החיצוני- אל מתחת לריצוף הפנימי של הדירה.
כאשר לא קיימת חגורת בטון שכזו, או כאשר היא אינה אטומה במלואה ממש עד לתחתית האריחים, מים שנמצאים מתחת לריצוף החיצוני יכולים לעבור אל מתחת לריצוף הפנימי.
במקרה שכבר קיים מעבר רטיבות שכזה אין מנוס מהרמת שורות הריצוף הצמודות לויטרינה ותיקון הבעיה (כפי שהציע לך אחד הקבלנים) מכיוון שגם אם תאטמו את כל המשטח היטב, הרטיבות הנוכחית שכבר נמצאת שם עדיין עלולה להמשיך ולנדוד פנימה.
ראי הסברים (והמלצה..) בתשובתי הקודמת. מומלץ לכל הפחות לתקן את אותה חגורה, לאטום את הפוגות הפתוחות (אם ישנן) ולצפות את כל השטח בחומר שקוף פוליאוריטני.
ראי דוגמא של עבודת איטום מרפסת בחומר פוליאוריטני שקוף. החומר הפוליאוריטני השקוף שונה מכל הסילרים והחומרים השקופים האחרים מכיוון שהוא יוצר מעין ציפוי דק ושקוף על השטח. הציפוי הנו בעל כושר גמישות כך שהוא יכול לגשר על פני סדיקה נימית שמתרחשת עקב תזוזת האריחים.
לשאלתך:
1. "סקו סופר" הנו חומר איטום שקוף שמונע ספיגה (למשל ברובה, או באריחי אבן או בטון). החומר אינו גמיש ואינו יכול לגשר על פני סדיקה כתוצאה מתזוזה במשטח המרוצף. הוא מתאים יותר לאיטום הפוגות אך לא למריחה על כל השטח. ה skermo terrazze של חברת ווינקלר (אם לחומר זה התכוונת) הנו חומר דומה שמיועד גם כן לאיטום משטחים סופגים.
אם משהו עדיין לא מובן נשמח לעזור הלאה.
בברכה, גבי
|
|
|
|
ניתן להדביק אריחי רצפה (קרמיקה) על אריחי קיר ישנים במקלחת?
(יפעת)
|
|
הדבקת אריחי קרמיקה על קיר במקלחת
(גיורא)
|
יפעת שלום, בהחלט ניתן, וכיום אין הבדל עקרוני בין אריח קרמיקה המיועד לרצפה לזה המיועד לקיר. מה שחשוב הוא לבדוק אם האריחים שעל הקירות מודבקים בחזקה ויציבים.
חשוב גם להשתמש בדבק ובחומר יסוד המתאימים להדבקת קרמיקה על קרמיקה קיימת, וכן גם רצוי לחספס את הקרמיקה הקיימת על הקירות בעזרת דיסק מוזאיקה גס גרגר לפני ההדבקה. כל אלה כדי לשפר את הדבקת האריחים החדשים על הקיים. בהצלחה
|
|
|
תודה רבה:)
(יפעת)
|
|
|
סתימה בנקז כפול
(אברהם אמיתי)
|
קראתי בפורום שלא מומלץ לכסות את פתח הניקוז בגג הפוך בבד גאוטכני מחשש לסתימה האם גם בנקז כפול במרפסת מרוצפת יש לעשות כן ולהשאיר רק חצץ סביב פתחי הניקוז
|
|
|
נקז כפול במרפסת ובגג ”הפוך”
(גבי)
|
שלום אברהם,
הכוונה היתה לגג הפוך בלבד, אשר חשוף לאבק שמצטבר עליו במהלך הזמן. במרפסת מרוצפת כלל לא תהיה אותה כמות אבק (מתחת לריצוף).
שבוע טוב, גבי
|
|
|
|
נזילת מים מתקרת דירתי
(ציפי)
|
גבי שלום רב, חוות דעתך חשובה. הבנתי שאינכם מגיעים לב"ש. חבל. מכל מקום, מדובר בנזילה שהתחילה לפני חודשיים מחדר האמבטיה של השכן מעלי. בעל הדירה מתעלם. רק לאחר התערבות הוועד, בוצע תיקון שכלל החלפת אמבטיה. הנזילה המשיכה וגשם של ממש החל לטפטף. האינסטלטור אמר שמדובר במים כלואים שחלחלו מהאמבטיה למרצפות בדירה מעלי. בעל הדירה סירב להמשיך את התיקון ול"הרים" את המרצפות. שאלתי: האם המים הכלואים עתידים להתאדות כפי שהציע האינסטלטור או שחייבים להחליף את החול הרטוב בחול יבש? חשובה לי מאוד חוות דעתך כי בתקרת הדירה יש רטיבות די גדולה שהגיעה לטיח, למרות שהגשם עצמו פסק. תודה מקרב לב, ציפי.
|
|
|
נזילה מתקרה מתחת לחדר רחצה
(גבי)
|
שלום ציפי,
דעתי היא שכאשר ישנה רטיבות רבה או טיפטוף של ממש- יש להרים את הריצוף , להחליף את החול הרטוב ולתקן את שכבת האיטום שהיתה אמורה למנוע את הנזילות.
אם אין באפשרותך לגרום לשכן לבצע זאת תאלצי להמתין בסבלנות שהרטיבות בטיח תתייבש לגמרי. כמו כן עליך לשים לב למצב הרטיבות ולבדוק מדי פעם אם סימני הרטיבות פוחתים- או גוברים.
(אנו מבצעים אגב עבודות גם באזור באר שבע, אך הדבר תלוי בהיקף / גודל העבודה ו/או בעבודות אחרות שאנו מבצעים באזור).
בהצלחה, גבי
|
|
|
|
בדיקת הצפה
(ליאור)
|
שלום,
לפני כארבע שנים ביצע קבלן איטום גג שטוח בירועות ביטומניות ולא ביצעתי בדיקת הצפה לאחר האיטום (טעות!)
מאז, בכל שנה ישנן נזילות שהסתיימו בכך שהקבלן מרח פוליגג במקומות מסוימים וטען שבכך פתר את הבעיה (שכמובן חזרה שוב במערכת החורפית הרצינית הבאה). הוא טוען שהבעיה היא באיטום הקירות ההיקפיים שאינם בתחום אחריותו ואני מעוניין לבצע בדיקת הצפה על מנת לוודא את מקור הבעיה.
לטענתו, בדיקת הצפה לא מבצעים לאחר 4 שנים אלא רק בשנה הראשונה לאחר הלחמת היריעות. האמנם? האם ניתן לבצע מגבלת זמן לביצוע בדיקת ההצפה לאחר האיטום?
תודה
|
|
|
בדיקת הצפה אינה מגלה את מקור הבעיה
(חגי שושני)
|
ליאור בדיקת הצפה מגלה אם יש בעיית איטום כלשהי, אבל לא היכן היא. נקודת יציאת מים אינה בהכרח מתחת לנקודת הכשל באיטום.
במקרה שלך, כשאתה מעיד על כשלי איטום, הצפה נראית מיותרת ומזיקה. עדיף לקרוא למומחה איטום שיאבחן את הכשלים ויציע פתרונות.
בהצלחה
|
|
|
המשך
(ליאור)
|
שלום חגי,
תודה על תשובתך. אני מבין כי בדיקת הצפה לא תסייע לי באיתור מקומן של כשלי האיטום, אולם במידה ואכן היא תיכשל ותתגלנה נזילות, יובהר מעל כל ספק כי הקבלן שביצע את האיטום כשל, ועליו לשאת באחריות (לפחות לפי האחריות ל-10 שנים שניתנה ביום ביצוע העבודה), בניגוד למצב הנוכחי שהקבלן אינו נושא באחריות עקב טענותיו לאיטום לקוי במקומות שאינן בתחום אחריותו.
האמנם באמת במקרה זה רב הנזק על התועלת? והאם אכן ישנה בעייה בבדיקת הצפה ליריעות בנות 4 שנים?
תודה,
ליאור
|
|
|
מה כתוב ב”אותיות הקטנות” באחריות שקיבלת?
(חגי שושני)
|
אין מניעה מביצוע הצפה בכל זמן, זה דומה לפרק רציני של 2-3 ימים שקורה ממילא, ולאחריו לדבריך רואים חדירות מים בכל אחת מארבע השנים האחרונות. דעתי לא השתנתה - הסיכון לנזק גדול מהתועלת. עדיף להשקיע בהבאת מומחה שיאבחן את המצב.
בנושא האחריות - בדוק מה כתוב בה. מצורף לדוגמה כתב אחריות שמבטיח בעיקר את הקבלן.......
בהצלחה
|
|
|
|