· ניקוז גגות
(חמי)שלום
בבית חדש, צנרת הניקוז מצינור hdpe בתוך היציקות.
לאחר איטום הגג ביריעות ביטומניות בוצעה הצפה למשך 72 שעות. הטסט עבר בהצלחה.
בפתיחת הנקז כדי לשחרר את המים נתגלתה נזילה מהנקז עצמו, בזויות החיבור.
יש לציין שבדיקת ההצפה בוצעה לאחרשהנקז כבר עמד בהצלחה במזג האויר הסוער של תחילת החודש. והנזילה עכשיו היא כנראה עקב לחץ המים הגדול בעת שחרור ההצפה.
האים ישנושרוול שניתן להחדיר לתוך הנקז כך שיעבור את הזוית הנוזלת ויולחם ליריעות סביב הנקז? או פתרון אחר שאינו מחייב סיתות והלחמת הצינורות שוב.
זה גג של 60 מ"ר עם שני נקזים בקוטר "4.
תודה
חמי
21.02.2010 20:01חלון חדשהוספת תגובה· תיקון נזילות
(גבי)שלום חמי,
ניתן להחדיר צינור שרשורי אל תוך המרזב אלא שפתרונות מסוג זה אינם אידיאלים, והנם בגדר אלתור, משום שלא קיימים בשוק אלמנטי-חיבור יעודיים לבעיות מסוג זה. כך שמומלץ להתרחק מאלתורים אלה, שגם מקטינים את קוטר המרזב.
הדרך הטובה ביותר היא כמובן לסתת ולתקן את הליקוי במקום בו הוא קיים, על חשבון הקבלן או האינסטלטור המבצע.
שיטות נוספות : לבטל נקז אחד, לשנות את כיוון השיפוע ולהסתפק בנקז הבודד הנוסףשישאר על הגג. אפשרות נוספת- לבצע מרזב חיצוני במקום המרזב המבוטל. בגג בן 60 מ"ר אפשר להסתפק גם עם מרזב אחד בקוטר 4 צול, אם כי שניים כמובן עדיפים.
אם הנזילה לא היתה משמעותית (גדולה) יתכן שניתן גם פשוט לוותר על אפשרות התיקון ולהשאיר את המצב כפי שהוא. אפשר לבצע בדיקה נוספת ולהשאיר צינור מים פתוח עם זרם מים חזק מאוד, למשך מספר שעות- סמוך למקום כניסת המים לנקז. אם לא תהייהנזילה, יתכן שלא כדאי לבצע מאומה.
לשיקולך..
נשמח לעזור הלאה ובהצלחה,
גבי
22.02.2010 00:11חלון חדשהוספת תגובה