הוספת הודעה חדשה
  • · איטום גג

    (מוטאי רמי)

    שלום

    לפני כשלוש שנים ביצענו זיפות בגג עקב נזילת מים בין צינור האיוורור בשירותים לתיקרה.הנזילה חזרה על עצמה למרות שניקינו את הגג ופתחנו סתימות במרזב

    יש לציין שבוצע גם מריחת פוליגג אך לא עזר.

    מה הפתרונות האפשריים?

    תודה

    • · איטום גג, נזילה סביב צינור

      (גבי)

      שלום רמי,

      נזילה סביב צינור יכולה להגרם עקב כשל באיטום במקום מרוחק מאוד מאזור הצינור. כך שמומלץ לבצע איטום גג מלא ולא להסתפק באיטום מקומי סביב אזור הצינור.

      במידה ובוצע כבר איטום מלא על כל השטח תיתכנה מספר סיבות להמשך הנזילה, שיש לבדוק אותן בשטח (אם כי בדיקה ויזואלית אינה תמיד מספקת).

      1. יתכן שעבודת הזיפות לא בוצעה היטב או שהזפת נהרס בשמש כתוצאה מחוסר הלבנה / סיוד.

      2. יתכן שחדירת הרטיבות מתרחשת גם דרך קירות ומעקות. אם ישנם סדקים בקירות מהצד הפנימי או החיצוני יש לטפל בהן, במיוחד אם הקיר הנו סמוך לאזור הצינור.

      3. בכל מקרה יש לדאוג לכיסוי קצה הצינור עם "כובע" מתאים. לעיתים קיים כשל בתוך הצינור עצמו אשר גורם לרטיבות.

      לצערי אין נוסחת קסם ובמקרים בהם תיקונים מקומיים אינם מועיליםהטוב ביותר הואפשוט לבצע איטום חדש של כל הגג, רצוי עם יריעות ביטומניות, ולאחר מכן לבצע בדיקת הצפה.

      בברכה,

      גבי