· שכבת בידוד מתחת לאיטום
(ברוך)גבי שלום,
אני מעונין להניח לוחות רנדופן ומעליהם לצקת בט-קל ומעליהם יריעות.
הקבלן אמר שצריך גם להוסיף רשת ברזל מעל לוחות הרנדופן לפני יציקת הבט-קל.
לא מצאתי לכך שום אסמכתא במפרטים.
האם הכרחי רשת הברזל? אם המטרה היא כדי למנוע מצב שלוחות הקלקר יתרוממו בעת היציקה של הבטל-קל, האם לא ניתן לחשוב על פתרון שידביק או יצמיד את הלוחות לגג? או שאולי המטרה של רשת הברזל היא לחיזוק הבט-קל.
תודה
אלעד
12.11.2006 14:51חלון חדשהוספת תגובה· רשת ברזל בתוך בט-קל
(גבי)שלום ברוך,
אין חובה בהנחת רשת ברזל בתוך יציקת הבטקל. הבטקל איננו חומר חזק וקונסטרוקטיבי כמו הבטוןלעיתים, בעת תנועת המתיחה או ההתכווצות של הברזל הבטקל עלול אף להסדק עוד יותר משום שהוא חומר יחסית פריך וחלש. יש להיוועץ עם הקונסטרוקטור בענין זה.
להדבקת הקלקר או הרונדופן עדיף להשתמש בזפת חם, בהדבקה מלאה בכל שטח הלוח. הוספת הברזל נוחה משום המשקל של הרשת שמונעאת ציפת הלוחות ,אך איננה תמיד רצויה או נחוצה.
שבוע טוב,
גבי
13.11.2006 00:27חלון חדשהוספת תגובה