הוספת הודעה חדשה
  • · יציקת בטקל על לוחות רונדופאן

    (מנחם כרמל 052-8690430)

    שלום,

    השאלה שלי בנושא גג הפוך יצקת בט קל לצורך שיפועים.

    על יריעות הביטומניות הנחתי רונדופאן 3 ס"מ מחורץ למטה. הנחתי את הלוחות אחד בתוך השני לפי השן שנמצא בלוח. איש שבא לתת הצעת מחיר לגבי יציקת הבט קל אמר לי שחייב להיות מרווח בין לוח ללוח על מנת שהבטקל "יכנס" בין לוח ללוח.

    האם זה נכון??

    תודה על התשובה

    • · בטקל על לוחות בידוד גג

      (גבי)

      שלום מנחם,

      לוחות הבידוד חייבים להיות צמודים על מנת שיהיה רצף בשכבת הבידוד. כל רווח בינהם עלול ליצור "גשר קור". בנוסף, לוחות בידוד שנמצאים תחת בטקל נוטים לצוף בעת היציקה ומסיבה זו מדביקים אותם אל הגג ו/או מניחים מעליהם משקל (רשת ברזל). כפי שכבר ציינתי בתקשורות הקודמות, המפרט שקיבלת אינו מקובל.

      בברכה,

      גבי

      • · בטקל

        (מנחם כרמל 052-8690430)

        גבי שלום ותודה על תשובתך המקצועית.

        רשמת לי שטוב להדביק את הרונדופאו ו/או לשים רשת ברזל.

        כפי שאמרתי לך ,לוחות הרונדופאן מונחות על היריעות הביטונומיות.

        באיזה דבק יש להשתמש על מנת להדביק את הלוחות על היריעות.

        שאלה נוספת כשהנחתי את הרונדופן, הם הגיעו בגלל המידה עד כ5-10 ס"ממבסיס המעקה. האם יש צורך להשלים עד נקודת האפס או אפשר להשאיר מרווח לשם "יכנס"

        הבטקל. במחשבה שניה זה יכול ליצור גשר קור ואז צריך באמת לכסות ברונדופאן עד הקצה.

        מחכה לתשובתך

        בברכה ושבת שלום

        מנחם כרמל

        • · איטום ובידוד גג

          (גבי)

          שלום מנחם,

          לצערי לא ניתן להגיש עזרה רצינית מכיוון שהמפרט שעל פיו אתה עובד איננו מקובל.

          כפי שציינתי בתקשורות הקודמות, אם ברצונך לבצע בידוד מתחת לשכבת שיפועים עליך לבצע לאחר מכן איטום עם יריעות ביטומניות מעל הבטקל. במקרה שכזה לוחות הבידוד לא יהיו מחורצים בתחתית אלא רגילים / שטוחים ותוכל להדביק אותם ליריעות. כמו כן לא מבצעים בידוד בשיטת גג-הפוך מעל גבי חומרי אטימה אחרים אלא רק מעל יריעות.

          לשאלתך: במצב הנוכחי לא תוכל להדביק את הלוחות מכיוון שחומר ההדבקהיסתום חלק גדול מהחריצים שבתחתית הלוחות. (מעל יריעות ביטומניות עדיף להדביק את הלוחות עם זפת חם).

          בעקרון- אם מצב השיפועים של הגג הנו תקין- שכבת הבטקל תהיה מיותרת. תוכל פשוט להכפיל את עובי הבידוד העליון ולכסות אותו בבד גאוטכני וחצץ (גג "הפוך").

          ומצד שני אם המצב של השיפועים אינו תקין- תוכל לבצע בידוד (עם לוחות בידוד שטוחים ולא מחורצים) ומעליו בטקל. לאחר מכן יריעות ביטומניות ומעליהם בידוד בשיטת גג הפוך. בצורה זו תקבל את הבידוד הטוב ביותר.

          שב"ש,

          גבי

          • · בטקל

            (מנחם כרמל 052-8690430)

            שלום,

            יצקנו לפני כשלשה שבועותבטקל על לוחות הרונודופאן והכול עבר בשלום.

            בשבוע הראשון עשיתי השפרה פעמיים שלש ביום. עכשיו השאלה שלי היא כלהלן.

            בגמר הבניה לפני כשנתיים עשו על הגג יריעות ביטונומיות ומבחינת איטום הכול בסדר עברנו שני חורפים בלי בעיות. בגלל שהשיפועים לא היו מספיק טוביםובעיות בידוד תרמי הנחתי לוחות רונדופאן ועליהם יצקנו בט קל עם שיפוע של 1.5% והמים עכשיו זורמים יופי. השאלה שלי האם צריך להניח שוב יריעות ביטונומיות על הבט קל ו/או האם זה יכול להשאר חשוף? האם מים שיספקו בבטקל יכולים להזיק ו/או לפורר את הבטקל

            אנא ממך רק את התייחסותך בקשר להנחת יריעות חדשות מעל אלו שקיימים בבסיס.

            על הבט קל אני רוצה להניח שוב לוחות רונדופאן מחורץ עליו בג גאוטכני ומעל הכול חצץ. מחכה לתשובתך. תודה ושנה טובה

            • · איטום ובידוד מעל בטקל

              (גבי)

              שלום מנחם,

              הפתרון שביצעת מצויין אך יש לאטום מחדש עם יריעות מעל הבטקל.

              אם הבטקל יוותר חשוף הוא יתפורר לעיתו ממי הגשמים לפחותבחלקו העליון. בנוסף ילך לאיבוד חלק מהאפקט הבידודי של המערכת בחורף, כאשר מי הגשמים יספגו פנימה. בקרקעית הבטקל, בהאין שיפועים תקינים מעל היריעות הישנות, יעמדו ממילא שלוליות מים קרות ואיכות הבידוד תיפגע.

              בהצלחה,

              גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.