· איטום יציאת צינור הביוב, המאסף של השרותים בבניין,- לגג
(שמעון)גיליתי נקודות שחורות רבות ליד התקרה בשרותים בקומה האחרונה. הנקודות הינן באזור בו עולה צינור הביוב לגג. הצנור יוצא לקובייה יצוקה או מבלוק וממשיך מעט מעליה. שמסביבה גג שנאטם ביריעות ביטומניות. קצה הצינור אטום עם מכסה.
30.01.2012 18:52חלון חדשהוספת תגובה· לדעתי
(ליאור)אני הייתי מתקשר לאיש מקצוע
14.03.2012 16:00חלון חדשהוספת תגובה· נקודות עובש סביב צינור בתקרת שרותים
(גבי)שלום שמעון,
התופעה שציינת שכיחה למדי ויכולה להתרחש עקב מספר גורמים...
1. תחילה יש לבדוק בגג את סביבת הצינור ולוודא שלא חודרים מים בין הצינור ל"קופסת הבטון" או לתוך הקופסא עצמה (כאשר ישנן רוחות חזקות).
2. בנוסף יש לבדוק ליקויים בשכבת האיטום במקומות רחוקים יותר. רטיבויות שמופיעות סביב מעברי-צנרת יכולות להגיע ממקומות רחוקים יותר בגג. במקרים אלו המים חודרים אל מתחת לשכבת האיטום של הגג וזוחלים/ מתפשטים לצדדים. מכיוון שבאזור הצנרת ישנו קדח בבטון המים יכולים לחדור שם בקלות אל התקרה וליצור רושם (מוטעה) שישנה בעיה בגג בדיוק באותו האזור.
3. יתכן שכלל לא קיימת בעיית איטום אלא בעיית עיבוי. דהיינו- האזור מתקרר יותר משאר שטח התקרה מכיוון ש"מזג האויר" החיצוני חודר אל פנים הצינור. מכיוון שהאזור יותר קר משאר שטחהתקרה,האדים שבאויר אשר פוגשים בו, יוצרים עיבוי ולאחריו מגיע העובש.
אם איןסימני רטיבות של ממש באזור זה או אם העובש מופיע גם כאשר אין גשם כלל (אלא רק קור),סביר להניח שמדובר על בעיית עיבוי בלבד.
ראה המלצות והערות במאמר על עיבוי- איתור ומניעה.
בברכה,
גבי
30.01.2012 22:10חלון חדשהוספת תגובה