  • · איטום סף הפרדה

    (שמעון)

    שלום גבי, אני רוצה לאטום את סף ההפרדה במקלחת. הרצף הגיע עם שורת הריצוף ועלה על סף ההפרדה. ביקשתי ממנו שישאיר מרווח של כ 2 ס"מ מתחת למרצפות על מנת שאוכל לאטום.אני רוצה לאטום עם מסטיק ביטומני, האם ניתן לאטום איתו 2,3 ס"מ? בעובי כזה הוא יתייבש?אני שואל, כי מרחנו מסטיק לאטימה בקצה היריעות המולחמות במרפסת וגם לאחר 48 שעות, במקומות שהיה עובי של 1 ס"מ המסטיק עדיין רטוב מבפנים.רב תודות

    • · מסטיק ביטומני בסף הפרדה

      (גבי)

      שלום שמעון,

      חומר האיטום הביטומני לא אמור להיות בעובי של 2-3 ס"מ. הרצף יכול להדביק את האריח עם טיט ולהשאיר מירווח של 2-3 ס"מ אך חלק מהמירווח ממילא ממולא בטיט צימנטי. החומר הביטומני פשוט מטפס ומכסה את הטיט ואת קצה החגורה כך שעוביו מספר מילימטרים בלבד.

      אם תצרף תמונה נוכל להבין יותר טוב למה כוונתך.

      החומר הביטומני אכן מתייבש לאט. המתן לפחות שתיווצר קליפה יבשה בחלקו החיצוני בטרם תמשיך עם עבודת הריצוף.

      בברכה,

      גבי

      • · איטום מתחת למרצפת

        (שמעון)

        שלום גבי,שורת המרצפות הנושקות לחדר הרחצה והיושבות על סף ההפרדה, הודבקו עם טיט של הריצוף שיש בו גם חול מחצבה. בסוף שורת המרצפות הזו הרצף השאיר מרווח של כ-3 ס"מ לאיטום.האם כוונתך היא, שאשלים את המרווח הנ"ל עם טיט צמנטי ואז אמרח פריימר ומסטיק ביטומני בעובי כמה מילימטרים? (ישנה עוד בעיה, ששורת המרצפות עברה את קו סף ההפרדה וכ-2 ס"מ מסוף המרצפות, יושבים באוויר)בתודה

        • · איטום ביטומני מעל סף הפרדה

          (גבי)

          שלום שמעון,

          יש כמובן לבצע את האיטום בחלק שמעל הסף ולא בחלק של המרצפת בולט יותר ממנו. פשוט מרח את החומר הביטומני מעל גבי הטיט במקום בו הוא מסתיים ועד לאיטום שנמצא על החגורה.

          לא אוכל להעיר יותר מזאת מבלי לראות מה בדיוק בוצע בשטח (תמונה) אך קח בחשבון שהאיטום פשוט יוצר מעין אמבטיה אטומה כך שגם כאשר כל הרצפה תהיה מלאה במים הם לא יוכלו לעבור אל מתחת לריצוף של החדר הסמוך.

          בברכה,

          גבי

          • · גובה ריצוף

            (מוסי)

            גבי שלום

            מהתשובה משתמע שלא ניתן לבצע איטום חדרים רטובים

            עד שהרצף מתחיל לרצף?

            שאחרת איך אפשר לדעת באיזה גובה צריך לצקת את סף ההפרדה?

            ובכל מקרה לדבריך צריך לאטום גם את הטיט שמעל סף ההפרדה?

            מוסי

            • · איטום חדר רטוב וסף

              (גבי)

              שלום שמעון,

              את גובהו העתידי של הריצוף אפשר לדעת ולסמן מראש ולתכנן על פ זה את גובהה של חגורת ההפרדה.

              האיטום מתבצע ללא קשר לריצוף עד לגובה חגורת ההפרדה ולאחר מכן מתבצעת בדיקת הצפה.

              את שאר הסיומים של האיטום אפשר לבצע בתאום עם הרצף. בתכנון מוקדם אפשר למשל להתקין פס אלומיניום להפרדה בין הריצופים ולטפס מעליו עם האיטום. הרצף מרצף את החלק החיצוני עד לסרגל האלומיניום ואת החלק הפנימי של הריצוף ממילא מנמיך מעט מהסרגל והלאה. אם אין סרגל אוטמים את הטיט אך כפי שציינתי קודם לא אוכל לדעת מה בדיוק נעשה אצלך ללא תמונה. פשוט דאג שתיווצר שם אמבטיה אטומה כפי שציינתי קודם.

              חג שמח,

              גבי

              • · ההסבר שלך ברור מאוד, תודה.

                (שמעון)
                • · גובה ריצוף

                  (מוסי)

                  גבי שלום

                  איך ניתן לדעת את גובה הריצוף העתידי?

                  האם זה תלוי רק בגובה צנרת האינסטלציה?

                  מוסי

                  • · גובה הריצוף

                    (גיורא)

                    גובה הריצוף בבניה הוא נתון המכונה בתכנית הבניה 00+,ואמור לההיות מסומן בשטח מראש לפני שמניחים את התשתיות. בדרך כלל נהוג לסמן גובה של+100 ס"מ מעל הריצוף בהקף כל הדירה בלייזר או צינור שטיכמוס, כך שיש בכל מקום נקודת התיחסות לגובה הריצוף.בהצלחה

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.