· רטיבות מתחת למרפסת שמש
(פרננדו)שלום לך:מדובר בבינין עם מרפסות שמש של כ28 מטר מרובע הכולל אדנית בנויה לאורך 7 מטר על 60 סמ
מספר שנים יש לנו רטיבות בדירה מתחת למרפסת,בשני חדרי שינה
לפני שנה נעשה איטום באדנית,ובדיקה בריצוף של המרפסת (נשכך מים לגובה כ3-2 סמ למשך 48 שעות עם הניקוז של המרפסת אטום,לא היתה חדירת מים,
השאלה האם הבדיקה היא מאמנה כדי לקבוע שהריצוף הוא לא מקור של הרטיבות (השנה יש לנו אותו בעיה)
לא נבדקו קירות חיצונים,האם הבדיקה של קירות היא גם בשפיכת מים על הקיר או מספיק צילום אינפרא אדום לגילוי סדקים או מים,
תודה רבה
פרננדו
14.12.2013 13:56חלון חדשהוספת תגובה· נזילות תחת מרפסת ו/או אדנית
(גבי)שלום פרננדו,
הנזילות יכולות להתרחש עקב ליקוי בכל אחד מהמקומות שהזכרת (אדנית, רצפת מרפסת, קירות). כדאי לבדוק בשלבים את כל אחד מהגורמים.
את המרפסת יש להציף למשך 72 שעות ויש לוודא שמפלס המים מכסה את כל השטח ושהמים מגיעים לגובה של כ 5 ס"מ בקירות (אמצע הפנל).
את האדנית יש להציף בנפרד.
את הקירות נהוג לבדוק באופן ויזואלי ולבחון אם קיימים סדקים, במיוחד בצד החיצוני שלהם, בערך בחיבור בין תחתית הקיר לגג.
מצלמה תרמית כעת תוכל רק להראות היכן ישנו מצבור של רטיבות. מבחינה זו היא לא תוכל לסייע הרבה ותראה לך רק את מה שממילא כבר ידוע לך. היא תראה מצבורי רטיבות אך לא תראה מהיכן הרטיבות חדרה. מומלץ לבצע בסבלנות את בדיקות ההצפה ואם אין כל נזילה לבצע בדיקה נפרדת למרזב ובדיקה לקירות.
בברכה,
גבי
14.12.2013 20:39חלון חדשהוספת תגובה· רטיבות ממרפסת שמש
(פרננדו)תודה רבה
14.12.2013 21:23חלון חדשהוספת תגובה