· שיפוע לא מספק במקלחון והצפה של המים
(גלי)שלום, לאור בעיית רטיבות שהיתה לנו בחדר הרחצה מאיזור האמבטיה (חיבור רופף של הסיפון, יצר נזילה של המים, בעייה שחזרה על עצמה לאחר 3 שנים מהתיקון), החלטנו להיפטר מהאמבטיה ובמקומה לעשות מקלחון. הסרנו את האמבטיה, ורצפנו על שטחה קרמיקה, אלא שהשיפוע שנוצר אינו מספק בשל מגבלות הגובה והביוב שכבר היו - כלומר לא ניתן היה להשקיע יותר את הניקוז במקלחון, ולא ניתן היה להעלות את השיפוע יותר. כעת, כשפותחים את המים, המים מטיילים לאורך כל המקלחון (אורכו 160 סמ ורוחבו 80), ויוצאים משטחו לתוך שטח הרחצה. טרם התקנו מקלחון זכוכית, שאמור להיות חזיתי ומורכב מארבעה חלקים - שני קבועים בצדדים ושתי כנפיי דלת נפתחת, אך נראה שזה לא יפתור את הבעייה, והמים יחדרו מתחת לאיטום המקלחון. עצרנו כרגע את העבודה, ואנו לא יודעים איך להתקדם. האם יש לך רעיון יצירתי? אנשי המקלחון הציעו אולי להדביק על הקרמיקה סף שיש שיחסום את המים, ורק מעליו להתקין את החלק הנפתח של המקלחון. אשמח להתייחסותך. תודה גלי
27.01.2014 12:03חלון חדשהוספת תגובה· ניקוז ואיטום למקלחון
(גבי)שלום גלי,
ראשית יש לציין כי לאחר פרוק האמבטיה היה עליכם לבצע איטום משלים ברצפה ורק לאחר מכן לרצף.אם לא בוצעה אטימה שכזו עתידות להיות בעיות בהמשך (!) וכדאי לשקול פרוק ואיטום מחדש...
בענין השיפועים- אפשר יהיה כנראה לבצע כעצת הקבלן ולהתקין פס שיש שמעליו יורכב הקיר.
בברכה,
גבי
28.01.2014 10:24חלון חדשהוספת תגובה· תודה והמשך שאלה
(גלי)גבי תודה על תשובתך. אשמח אם תוכל לפרט למה הכוונה לעשות איטום לפני הריצוף כי לא נראה לי שעשו משהו מיוחד.
28.01.2014 11:45חלון חדשהוספת תגובה· איטום מתחת לרצפת חדרי אמבטיה
(גבי)שלום גלי,
בעת הבניה מבצעים איטום על כל שטח הרצפה של חדר האמבטיה. רק לאחר מכן - מרצפים. ראי מפרט בסיסילאיטום אמבטיות / מקלחות.
סביר להניח שלאחר פרוק האמבטיה נוצרו קטעים שלמים ברצפה (ובקירות) שלא בוצע בהם איטום. לכל הפחות הייתם צריכים להשלים את שכבת האיטום במקומות הדרושים ורק לאחר מכן- להמשיך בעבודות הריצוף.
בברכה,
גבי
28.01.2014 21:08חלון חדשהוספת תגובה· תודה רבה.
(גלי)29.01.2014 13:37חלון חדשהוספת תגובה· תודה והמשך שאלה
(גלי)27.02.2014 19:07חלון חדשהוספת תגובה