· רטיבות מתחת לרצפות עקב עיבוי סביב צנרת הגז של מזגן
(יוסי)שלום,
האם יכול להיווצר עיבוי סביב צנרת הגז של המזגן?
בעקבות רטיבות שיש לנו מתחת לרצפות ולאחר שנשללה האפשרות שהרטיבות מגיעה מאספקת המים ואו ביוב ואו ניקוז המזגן, הבאנו מאתר נזילות שעשה בדיקה יסודית בדירה (מצלמה תרמית). המסקנה שלו הייתה שמקור הרטיבות הוא צנרת הגז של המזגן.
הצנרת עוברת מתחת לריצוף מחדר דוודים חיצוני אל היחידה המרכזית בדירה.
ההסבר שניתן לנו הוא שהבעיה נגרמת עקב עיבוי על הצנרת.
אני לא גאון גדול בפיזיקה אבל נשמע לי מוזר שנוצר עיבוי על הצנרת מתחת לרצפות כאשר אין אוויר בסביבה.
האם זה אכן קורה? איך? ומה אפשר לעשות בנידון?
תודה.
18.09.2017 21:41חלון חדשהוספת תגובה· איתור נזילה מתחת לרצפה
(גבי)שלום יוסי,
מקרי עיבוי מסוג זה אכן יכולים להתרחש, אם כי בד"כ לא מדובר על כמות רטיבות גדולה אלא על עיבוי בקטע מקומי קטן.
אם ישנה רטיבות על פני שטח רחב יתכן שהמקור לבעיה הנו שונה מזה שנתגלה בצילום התרמי. הסיבה לכך יכולה להיות נעוצה בעובדה שהמצלמה התרמית פשוט מצלמת הפרשי טמפרטורה. והפרשי טמפרטורה יכולים בקלות "להצטלם" היטב לאורך צנרת המזגן מכיוון שהיא מטבעה תמיד יותר קרה משאר השטח.
יש לבחון בשטח עצמו את האפשרויות הקיימות. יתכן שישנו מקור אחר לבעיה.
בברכה,
גבי
23.09.2017 12:57חלון חדשהוספת תגובה