· מילוי בהזרקה של קצף פוליאוריטני בין גבס לזכוכית/אלומיניום
(איל)סגרתי מרפסת בדירה בבניין משותף. נבנה קיר חיצוני מלוחות זכוכית בין מסגרות אלומיניום, וקיר פנימי עם שכבה כפולה מגבס. לא הוכנס בידוד בין הקיר הפנימי והחיצוני.
החדר חם בקיץ וקר בחורף לחדר ואני מעוניין לפתור את הבעיה *ללא* הריסה ובנייה מחדש של קיר הגבס.
שאלות:
1. האם ניתן לפתוח חור קטן בקיר מבפנים ולהזריק קצףפוליאוריטנילחלל הפנימי?
2. האם זה מעשי? עכב התפשטות הקצף יכול לגרום להתנפחות קיר הגבס?
3. האם החומר מבצע ראקציה עם גבס/אלומיניום/זכוכית וכתוצאה מכך יתפרק עם הזמן או יפלט גז עם/בלי ריח? מדובר על חדר שינה ולכן לא רצוי שיפלט גז יותר מזמן סביר לאחר הביצוע.
4. האם יש חומר שייתן בידוד תרמי ואם אפשר גם אקוסטי על הדרך, ע"י פתרון של הזרקה (אינני רוצה לבנות מחדש את הקיר)?
5. מה העלות של העבודה (ממדי הנפח למילוי: רוחב 3 מ`, גובה 2.8 מ`, עומק 0.15 מ`)?
13.09.2017 17:04חלון חדשהוספת תגובה· בידוד קיר גבס ללא פרוק
(גבי)שלום אייל,
ראשית- סליחה על העיכוב במענה.
שנית- לצערי לא קיים פתרון לבעיה שהזכרת מלבד פרוק הגבס (או בניית קיר מקביל נוסף, או בידוד חיצוני בטיח תרמי למשל).
קצף פוליאוריטן יתנפח ויעוות את הגבס, כפי שתארת.
בברכה,
גבי
23.09.2017 15:36חלון חדשהוספת תגובה