· איטום שורת בלוקים ראשונה
(צחי נוי)גבי שלום,אני לאחר יציקת רצפה 0.15- ולפני שורת בלוקים ראשונה, היציקה הבתצעה על גבי קלקרים בגובה 25 ס"מהאם בין שורת הבלוקים הראשונה ליציקת רצפה -0.15 יש טעם לאטום עם אלסטוסיל או מיותר? אני יודע שחלק מהבונים מבצעים את זה - לא ברור לי מאיפה מים יכולים להגיע...בברכה,צחי
26.12.2017 00:19חלון חדשהוספת תגובה· איטום עם ”אלסטוסיל” תחת שורת בלוקים ראשונה
(גבי)שלום צחי,
בהחלט מומלץ לאטום.
האיטום מונע עליה קפילארית של רטיבות דרך קורות הקשר (ולא רק דרך יציקת הרצפה).
בהצלחה,
גבי
26.12.2017 01:12חלון חדשהוספת תגובה· כמה שכבות וכמה זמן לאחר היציקה מותר לאטום ?
(צחי נוי)גבי שלום,תודה על התגובה.כמה זמן לאחר היציקה מותר לאטום בטון עם אלסטוסיל (מעכב את הקבלן)?כמה שכבות אלסטוסיל וזמן המתנה בין שכבה לשכבה ?בברכהצחי
26.12.2017 15:24חלון חדשהוספת תגובה· איטום לאחר יציקה
(גבי)שלום צחי,
אפשר למרוח את האלסטוסיל כאשר היציקה קשה ואינה מזיעה. בד"כ יספיקו יום-יומיים לאחר הבצוע, כך שלא אמור להיווצר עיכוב לקבלן. לכך יש להוסיף עוד כ 24 שעות ייבוש לפחות. ראה הוראות ישום בעמוד המוצר של אלסטוסיל.
את האיטום עצמו מבצעים ביום אחד, עם הפרש של כ 3 שעות בין השכבות. 2 שכבות אמורות להספיק.
בהצלחה,
גבי
26.12.2017 15:40חלון חדשהוספת תגובה