· איטום קורות קשר ורצפה
(אבי)שלום
בבית פרטי שנבנה כעת קיבלנו הצעות שונות לגבי איטום ריצפה וקורות קשר. הבית הוא קומה אחת ללא מרתף כאשר הרצפה יצוקה על קלקר ועל גבי קורות קשר בין הכלונסאות. הכלונסאות יצוקות אף הן על גבי קלקר. תחתית רצפת הבטון (החלק העליון של הקלקר של הרצפה) מתכוננת להיות כ- 15 ס"מ מעל האדמה שסביב הבניין.
חילוקי הדעות הינן לגבי פתרון האיטום כאשר אנו עוברים בין הוספת חומר קריסטלי לקורות, איטום פנימי וחיצוני של הקורות ו/או איטום חיצוני של הבניין ברצפתו בחיבורים של הקורות/רצפה/קירות עם כמובן שילוב של חלקם או כולם.
כיון שכל מומחה איטום בא עם גישתו, לא הצלחנו להבין:
1. מהי השיטה המומלצת! מי שנראה לנו ה"בכיר" (הוא מבצע פרויקטים גדולים ואף עבד במשפחתנו בבניה קודמת) מבין המומחים טוען כי איטום חיצוני של תחתית הבניין מספיק (חגורת איטום מסביב לחיבור הקורות הרצפה והקירות של הבניין) וחומר קריסטלי בבטון קורות הקשר יהיה רעיון יפה כאשר נבחר באלה הזולים בשוק. לטענתו איטום חיצוני של הקורות קשר לא יעשה את העבודה ללא איטום מהצד הפנימי והתחתון שלהם (מה שנשמע הגיוני)
2. מדוע אף אחד מאנשי האיטום לא ממליץ לאטום את הרצפה?
נשמח לקבל עצתכם איך להתקדם.
תודה רבה ויום טוב
22.05.2018 17:07חלון חדשהוספת תגובה· איטום בית קרקע- רצפה וקורות קשר
(גבי)שלום אבי,
כנראה שאנשי האיטום אינם ממליצים לאטום מתחת לכל הרצפה מכיוון שהיא אינה מתוכננת לבוא במגע ישיר עם האדמה. איטום קורות הקשר מיועד למניעת מעבר רטיבות קפילארי מהקורות אל יציקת הרצפה.
מסיבה זו יש לאטום אותן כנדרש והמלצתו של איש האיטום ה"בכיר" נשמעת נכונה.
נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.
בהצלחה בבניה,
גבי
22.05.2018 22:25חלון חדשהוספת תגובה