הוספת הודעה חדשה
  • · איטום חדרים רטובים

    (רפי)

    לאחר כניסה לדירה חדשה מקבלן החלה רטיבות וטיפטוף אצל השכנים למטה. בדיקה על ידי נציגי הקבלן העלתה שמדובר על בעיה באיטום המקלחת אצלנו. בינתיים פירקו רק מעט רצפות ונראה לי שהאיטום נמוך מאוד. עד איזה גובה האיטום אמור להגיע? האם מישהו כאן יוכל לשלוח לי ציטוט או הפניה לתקן המתאים? תודה רבה

    • · איטום לקוי בחדר רחצה

      (גבי)

      שלום רפי,

      מהתמונות שצרפת נראה בברור שהאיטום אינו עולה מספיק גבוה (כ 10 ס"מ מעל הריצוף) ושבוצעה עבודת איטום חפווזה ורשלנית במיוחד.

      יש לפרק את כל הריצוף של חדר הרחצה כולל את שורת החיפוי התחתונה בקירות. לאחר מכן יש לבצע הכנות (במיוחד תחת מפתן הכניסה) ולאטום הכל מחדש.

      ראה הסבר על שלבי העבודה במאמר על איטום מקלחות / חדרים רטובים בחומרים ביטומנים משחתיים.

      אל תאפשר לקבלן לבצע תיקון מקומי או לבצע תיקוני איטום מעל שכבת הריצוף.

      יש לפרק הכל ולבצע עבודה יסודית ע"פ המאמר שלעיל, אחרת תאלץ להתמודד עם נזילות חוזרות ונשנות גם בשנים הבאות ויתכן אף שיקרה נזק חמור לריצוף של אזורים אחרים בדירה כאשר המים יצליחו לעבור עד לשם.

      בברכה,

      גבי

      • · תודה רבה

        (רפי)

        מקווה שהקבלן יטפל כראוי.

        אנסה לבקש שיבדקו גם את האזורים הרטובים האחרים.

        • · הקבלן טוען ששם סיקה

          (רפי)

          היה כאן מנהל העבודה של הקבלן. הוא טוען שבעיית האיטום היא רק מתחת לדלת. הוא אומר שעל הקירות עשו סיקה וזה מספיק והחומר השחור (אמר משהו על גומי) לא יכול לעלות על הקיר כי אז אי אפשר לשים את החיפוי.

          הוא טוען שהבעיה החה עצם זה שנכנסו מים מתחת לריצוף (דבר שלהבנתי לא ככ נורא ולכן עושים איטום.

          אני מרגיש שהוא מורח אותי.

          הרבה תודה על התשובות בפורום.

          • · איטום מקלחת

            (גבי)

            שלום שוב,

            הקבלן "מורח".. החומר ברצפה אמור לטפס מעבר לשכבת הריצוף.

            גבי

            • · מה אפשר לעשות?

              (רפי)

              הקבלן ניסה לאטום מספר פעמים. בכל הפעמים היה כשל באיטום בעת מבחן הצפה. מרחו שוב ושוב ביטומן ללא הועיל. השבוע הם הביאו מהנדס שאמר שלא עשו איטום טוב, לא עלו עם האיטום על הקיר לגובה מספיק ולא עשו איטום טוב בין המקלחת לחדר. אבל זה לא מספיק - הבעיה שהאיטום כושל כבר בגובה נמוך יותר (בבדיקת הצפה המים יורדים עד שנעצרים כ5 ס"מ מעל תחתית האיטום.

              לפי מה שאני מבין לא עשו הכנה טובה מתחת לאיטום (בחלק מהמקומות האיטום הוא ישר על הבלוקים).

              מה הפתרון? האם ניתן לקלף את כל האיטום שעשו ולאטום מחדש?

              תודה רבה על כל העזרה!

              • · תיקון איטום במקלחת

                (גבי)

                שלום רפי,

                הקבלן מחפף ועושה קיצורי דרך. אלה לעולם לא עובדים.

                יש להסיר את כל שכבת הריצוף. כולל את שורת הקרמיקה התחתונה בקירות.

                לאחר מכן לבצע הכנות מתאימות בחומרים צמנטיים בהתאם למה שנתגלה (יציקת רולקות, יציקת סף הפרדה תחת הדלת וכדומה) ומעל גבי שכבת יסוד צמנטית.

                לאחר מכן- למרוח חומר יסוד ביטומני על כל השטח ורק לאחר הייבוש לאטום הכל מחדש בשתיים שלוש שכבות.

                ראה מאמר על איטום חדרים רטובים ומקלחות בחומרים ביטומניים.

                נשמח לעזור הלאה.

                בברכה,

                גבי

                • · כבר פתחו את הריצוף

                  (רפי)

                  תודה גבי על העזרה המקצועית!

                  הקבלן כבר פתח את הריצוף לפני חודשיים. עכשיו הוא מוכן לעשות מה שצריך אבל אין לו מושג. התחייב להוריד שורה ראשונה של חיפוי, לבדוק מחדש את ההפרדה בין האמבטיה לחדר ועוד.

                  השאלה היא האם כדי לאטום מחדש מהתחלה לגמרי אפשר לקלף את השכבה הקיימת ולהתחיל מהתחלה?

                  תודה!

                  • · איטום מחדש לרצפת מקלחת

                    (גבי)

                    שלום רפי,

                    לאחר הפרוק וניקוי השטח ניתן יהיה לראות אם חומר האיטום שיושם נצמד היטב לתשתית. אם ישנם חלקים רופפים או כאלה שממש מתקלפים בקלות יש להסיר אותם לגמרי.

                    בד"כ יתגלה שהחומר הביטומני נספג היטב לתשתית ושהוא אחוז חזק. במקרה שכזה אין טעם לנסות ולהסיר את כולו מהשטח. אפשר לסתת רק את האזורים הנחוצים בהיקף (רולקות וחגורת הפרדה).

                    במקרים מסויימים אף ניתן לבצע את התיקון הצמנטי ישירות מעל החומר הביטומני באמצעות מריחה של שכבת יסוד צמנטית (מלט נקי מעורבב עם 50 אחוז מים ו 50 אחוז דבק לטקס SBR) ומעליה בשיטת "רטוב על רטוב" את יציקת הרולקות וחגורת ההפרדה ותיקונים דרושים אחרים. יש להוסיף כמות נכבדה של דבק גם לתערובות היציקה (כ 20 אחוז לפחות). ראה מאמר על עבודה נכונה עם חומרי מליטה.

                    לאחר הייבוש של הבטונים מורחים פריימר ביטומני על כל השטח, ממתינים ייבוש וממשיכים עם האיטום הביטומני.

                    לא רואים מכאן מה בדיוק קורה אצלך ברצפה, כך שהמפרט יכול להשתנות. אך אלו הם העקרונות.

                    בהצלחה,

                    גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן