· כמה שאלות בנושא יסודות
(אסף מנשה)שלום
רציתי לשאול כמה שאלות ברשותכם.
מדובר בעבודות שיפוץ לבנין קיים.
1. האם יש בעיה אם קורת הקשר המחברת בין העמודים אינה ישרה לגמרי אלא עם `בטן`, ובפרט אם הקורה המחברת לקיר הבנין הקיים הולכת באכלסון קצת מהעמוד עד קיר הבנין?
2.באיזה עומק צריכות להיות קורות הקשר התחתונות. אם הן מגיעות עד כ5 ס"מ מגובה הקרקע זה בסדר, או שעליהן להיות עמוקות יותר?
3. בדיקת בטון במעבדה מומלצת גם ביסודות או רק ביציקת הרצפה והתקרה?
4. האם וירבציה לבטון נחוצה גם בבטון ליסודות?
תודה רבה
27.06.2019 04:24חלון חדשהוספת תגובה· יציקת בטון
(גיורא)שלום אסף,
מספר תשובות..
1+ 2:תשובה אפשרית יכולה להנתן רק על ידי מהנדס קונסטרוקציה במקום.
3.יש חובה לבצע בדיקת מעבדה לכל בטון קונסטרוקטיבי. לכן בכל יציקה של תקרה, רצפה, עמודים וכו יש צורך בבדיקה נפרדת.
4.ויברציה לבטון נחוצה תמיד בכל יציקת בטון כדי להבטיח את תקינותה.
בהצלחה,
גיורא
27.06.2019 18:17חלון חדשהוספת תגובה