הוספת הודעה חדשה
  • · איטום בmariseal aqua hybrid על יריעות

    (יוסי)

    שלום,בנכס שאני שוכר בוצע איטום ע"י המשכיר לפני כחודש בחומר - mariseal aqua hybrid.האיטום בוצע על יריעות ביטומניות ישנות, הגג הוא גג של מפעל (הרבה ציוד, הרבה תזוזה).רציתי לשאול מספר שאלות:1. בבדיקת עובי שכבת האיטום בקליבר, מדדתי בנקודות נרחבות רק 0.5 מ"מ עובי.בהתאם למפרט היצרן וההיגיון אני טוען שזה לא בסדר בכלל.לכמה זמן שירות אני צפוי משכבת איטום כל כך דקה בחומר היברידי ?2. נראה שבכל אזור "מאתגר" מבחינת תזוזות המריס לא מצליח להחזיק מבלי להסדק. ניסיון תיקון חוזר בעוד שכבת מריס בלבד, נסדק גם הוא.עקרונית היצרן דורש במפרט רשת במקומות "מאתגרים" בדיוק בגלל זה.נוסף על כך, לאחר מעשה חקרתי וראיתי שבספר הכחול יש דרישה גורפת לעבוד עם רשת חיזוק בחומר אקרילי ופוליאריטני (ועובי שכבה 2 מ"מ דרך אגב).

    האם היו צריכים להשתמש ברשת באופן גורף ובעצם חיפפו ? (מזכיר, גג תעשייתי)האם רק ברולקות, תפרים וסביב הציוד ?איזה תיקון אני אמור לדרוש ?3. בחלק מהנקודות הנמוכות בגג, בהן יש שלוליות קטנות כתוצאה מהטל, יש סידוק רב.כאילו החומר לא הספיק להתייבש לגמרי מרגע היישום ועד להיווצרות השלולית.איך ניתן להמנע מהדבר בתיקונים? כמה שעות לפני החשיכה (בחורף) ניתן לבצע מריחה שתתייבש באופן מלא לפני הטל ?4. החומר המדובר לא מופיע באתר היצרן של מאריס וכמעט בשום מקום באינטרנט למעט השוק היווני והישראלי.את מפרט המוצר באנגלית בקושי הצלחתי להשיג באינטרנט.ולמרות זאת החומר נמכר בהמון חנויות בארץ.איך זה יתכן ? תמוה מאוד.תודה מראש

    • · חומר איטום פוליאוריתאני על בסיס מים- תשובות

      (גיורא)

      1. בבדיקת עובי שכבת האיטום בקליבר, מדדתי בנקודות נרחבות רק 0.5 מ"מ עובי.בהתאם למפרט היצרן וההיגיון אני טוען שזה לא בסדר בכלל.

      ברור! לפי העובי יושמה שכבה אחת בלבד כאשר יש צורך בלפחות 2 ואף 3 (תלוי במפרט ובמשך הקיום הצפוי) בעובי כללי של כ 2 מ"מ.

      על פי העובי הדק האיטום אינו מקצועי ולכן יש לפסול אותו.

      לכמה זמן שירות אני צפוי משכבת איטום כל כך דקה בחומר היברידי ?אפס.מדובר בשכבה שאין בה ערך מבחינת איטום .

      2. נראה שבכל אזור "מאתגר" מבחינת תזוזות המריס לא מצליח להחזיק מבלי להסדק.

      ניסיון תיקון חוזר בעוד שכבת מריס בלבד, נסדק גם הוא.עקרונית היצרן דורש במפרט רשת במקומות "מאתגרים" בדיוק בגלל זה.נוסף על כך, לאחר מעשה חקרתי וראיתי שבספר הכחול יש דרישה גורפת לעבוד עם רשת חיזוק בחומר אקרילי ופוליאריטני (ועובי שכבה 2 מ"מ דרך אגב).

      היות ולא צירפת צילום לא ברור מה בדיוק התופעה שאתה מכנה "סדיקה".

      מובן שהשכבה הדקה שיושמה אינה חזקה מספיק כדי לעמוד במתיחה ותזוזות שקיימות בתשתית של יריעות ביטומניות.

      אך יתכן גם שמדובר ביישום ללא פריימר ואז החומר פשוט נפרד מהשטח...

      האם היו צריכים להשתמש ברשת באופן גורף ובעצם חיפפו ? (מזכיר, גג תעשייתי)האם רק ברולקות, תפרים וסביב הציוד ?

      היו צריכים לבצע מפרט טכני על פי תכנון מראש על ידי מומחה שיקח בחשבון את כל הפרמטרים, כאשר המינימום הוא הנחיות היצרן מהן אין לסגת בשום מקרה.

      אם המתכנן קובע רשת אז יש צורך ברשת. ..

      איזה תיקון אני אמור לדרוש ?

      איטום מחדש של כל הגג בהתאם למפרט טכני כאמור לעיל.

      3. בחלק מהנקודות הנמוכות בגג, בהן יש שלוליות קטנות כתוצאה מהטל, יש סידוק רב.

      כאילו החומר לא הספיק להתייבש לגמרי מרגע היישום ועד להיווצרות השלולית.איך ניתן להמנע מהדבר בתיקונים?כמה שעות לפני החשיכה (בחורף) ניתן לבצע מריחה שתתייבש באופן מלא לפני הטל ?לא אוכל לקבוע מספר. בעיקרון החומר אמור להיות מיושם בשכבות דקות ובבוקר...

      4. החומר המדובר לא מופיע באתר היצרן של מאריס וכמעט בשום מקום באינטרנט למעט השוק היווני והישראלי.את מפרט המוצר באנגלית בקושי הצלחתי להשיג באינטרנט.ולמרות זאת החומר נמכר בהמון חנויות בארץ.איך זה יתכן ? תמוה מאוד.

      מאריס הוא יצרן חומרי איטום יווני מוכר וותיק שתוצרתו משווקת בארץ בחנויות עשה זאת בעצמך על ידי חברת "אלרם דבקים".

      החומרים של מותג זה מופצים הרבה בחנויות קמעונאיות לשוק הDIY.

      לגבי מידע על החומר תוכל ליצור ישירות קשר עם חברת אלרם.

      5.בשורה התחתונה-

      לפי תאורך אין ערך לעבודה שבוצע אצלך ואין כל טעם להצמד לקיים.

      איטום גגות על גבי יריעות ביטומניות עדיף לבצע בחומרים פוליאוריתאנים על בסיס ממיסים ולא על בסיס מים כפי שבוצע אצלך.

      חומרים אלה בעלי תכונות עדיפות בהרבה בחוזק בקריעה וגמישות.

      מלבד זאת, ברוב הגגות עם יריעות ביטומניות שיש בהן נזילות, המקומות בהן נמצא הכשל בדרך כלל אינן בשטח היריעה עצמה אלא במקום בו עוברות צנרת תשתית שונה, וכן בשולי הגג במגעים עם המעקות.

      לכן אם במסגרת עבודת איטום מקומות אלה לא טופלו פרטנית יתכן מאד שהבעיה לא תיפתר.

      בהצלחה

      • · תודה

        (יוסי)

        תודה רבה על התשובה המפורטת.האם אתם מספקים שירותי הכנת דוחות בדק על איטום למטרת התיקון הנכון בפעם השנייה ?

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן