הוספת הודעה חדשה
  • · בדיקת איטום באמצעות צלמה תרצית

    (רונן)

    שלום רב,

    בהמשך לבדיקה שבוצעה במרפסת בתי על ידי מצלמת תרמית

    נאמר לי כי קיים כשל באיטום וישנם מים מתחת לאיטום.

    מעבר לכך לא נאמר לי מהיכן המים חודרים, לציין כי המים נמצאים

    בקו התפר בין הרצפה שלי לתקרה של הדירה מתחתיי כך שישנה אפשרות שהמים

    חודרים בתפר.

    שאלתי, האם על ידי בדיקה במצלמה תרמית ולאור הממצאים ניתן לקבוע בוודאות כי אכן יש כשלבאיטום?

    האם ניתן לקבוע האם המים נמצאים מתחת לאיטום ולאו דוקא מעליו?

    בברכה

    רונן

    • · איתור נזילות, צילום תרמי.

      (גיורא)

      שלום רונן.

      1.מצלמה תרמית היא תרמומטר רב נקודתי ותו לא..

      במצלמה תרמית מצטיירת תמונה של הפרשי טמפרטורות.

      כאשר קיימת רטיבות בשטח נקבובי כגון קיר הטמפרטורה של הקטע הרטוב יורדת

      עקב אידוי מים משטח הפנים מה וכך קטעים לחים נצפים בצילום תרמי כקרים יותר.

      (אגב, גם חומרים אחרים כגון בטון או ברזל, פינות תקרה-קיר ועוד יצטיירו במקרים מסויימים קרים יותר בצילום תרמי, כך שהאבחנה ברטיבות באמצעות צילום תרמי היא תלויה בהבנה ובפרשנות של המצלם.)

      לפיכך כאשר קיימים מים מתחת לחומר שאינו נקבובי כגון יריעה ביטומנית או כל חומר אטום אחר לא נוצרים שינויי טמפרטורה על פני השטח היות ואפקט האידוי לא קיים, ולכן לא ניתן "להבחין" במים שנמצאים מתחת ליריעה ביטומנית באמצעות צילום תרמי.

      לפיכך יש לשער כי המידע שנמסר לך אינו מדוייק...

      2. מצלמה תרמית משמשת ככלי עזר בלבד באבחנת ליקויי רטיבות, ואינה מהווה מכשיר לאיתור בעיות כאלה.

      בעיות איטום ניתנות לאיתור על ידי ניתוח של נתונים על ידי מומחה בלבד- אין בנמצא וגם לא יתכן שיהיה מכשיר או שיטה שיודעים לאתר ליקויים המאפשרים חדירת רטיבות למבנה.

      ליקויים אלה יכולים להיות כשלים באיטום אך גם ליקויים אחרים הקשורים למשל לחדירת מי גשם לצנרת חשמל דרך גופי תאורה או לצנרת מיזוג וכדומה- ליקויים אלה ניתנים לגילוי רק על ידי העין האנושית והחלק אליו היא מחוברת...

      3. כאשר מדובר במרפסות שכבת האיטום אינה גלויה לעין ולכן לא ניתן וגם לא כדאי לנסות לקבוע היכן מקום הכשל הספציפי. ויתכן שקיימים גם מספר כשלים...

      לפיכך כאשר מדובר במשטחים מרוצפים חיצוניים ההתיחסות במקרה של כשל איטום היא כאל כשל כללי, מה שמחייב איטום כל המשטח מחדש.

      הסבר מפורטעל סוגיה זו תוכל למצוא באתר איטומן במאמר על

      איתור נזילות בגגות מרוצפים או מרפסות

      4. במשטח מרוצף קיימים באופן נורמאלי מים מתחת לריצוף על גבי שכבת האיטום. מים אלה חודרים דרך המרווחים בין האריחים ולא אמורים להוות בעיה אם האיטום תקין.

      לכן לשאלתך מטבע הדברים קיימים מים על גבי יריעת האיטום.

      ואם קיימת רטיבות בתקרה , המסקנה תהיה כי קיימים מים גם מתחת לשכבת האיטום.

      בהצלחה

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן