  • · רטיבות בתקרת הסלון

    (דליה)

    שלום רב,

    ישנה רטיבות בתקרת הסלון בדירתי, ובגשם חזק אפילו נזילות.

    מאחר ומעל חלק מהסלון ישנה מרפסת, החדש היה שהרטיבות משם - נעשה תיקון במרפסת, ושמו יריעות ביטומניות חדשות. לאחר מכן בוצעו 2 בדיקות הצפה, והכל נראה תקין.

    לצערי, הרטיבות הופיעה שוב. הפעם החשד היה שצינור הניקוז המאוזן במרפסת הוא הגורם לרטיבות - בוצעה בדיקה באמצעות מצלמה וכן הצפת הצינור למספר שעות וכן בדיקה באמצעות בלון איטום. התוצאה הייתה שהצינור תקין לגמרי.

    איש האיטום שהגיע לפני כשבוע, ניסה לבדוק האם יש בעייה בקירות חיצוניים במרפסת שמעל דירתי, ולאחר שלא מצא בהם פגם, העלה השערה שהרטיבות מגיעה מסדקים במעקה מרפסת שתי קומות מעליי. האם נשמע לך סביר? היכן עוד ניתן לבדוק את הכשל באיטום? יש לציין שדירתי גובלת בפיר המעלית. האם יכול להיות שמשם מגיע הכשל? סליחה על אורך ההודעה, ותודה מראש.

    • · איתור נזילה מתחת למרפסת

      (גבי)

      שלום דליה.

      כדי לאתר את מקורן של בעיות רטיבות יש צורך בתהליך של ניסוי וטעיה.

      עשיתם נכון כאשר ביצעתם בתחילה בדיקת אטימות לצנרת הניקוז ושללתם ליקוי אפשרי בה.

      הדרך הנכונה להתקדם לקראת הבנה של הבעיה היא על ידי ביצוע סדרה של תצפיות וניסויים.

      בנושא איתור בעיות איטום במרפסות אפשר למצוא מידע נוסף באתר איטומן במאמר עלאיתור נזילות בגגות מרוצפים או מרפסות.

      על פי תאורך נשמע כי קיימים מספר כיווני בדיקה אפשריים-

      א-

      לא ציינת אם ההצפה בוצעה על פי התקן המחייב, למשך זמן מספיק ואם גובה המיים עבר את גובה הריצוף העתידי לפחות במספר סנטימטרים.בדיקה זו יש לקיים לפחות במשך 72 שעות כאשר מוסיפים מים לפי הצורך במידה ומפלס המים יורד.

      תוצאת בדיקה זו הינן חד משמעיות, ואם נתגלתה רטיבות במקום כלשהו בדיקה עקב הבדיקה הוכח כי האיטום כושל ויש לבצעו מחדש.ועדיין אפשר שיהיו ליקויים אחרים בו זמנית, להלן.

      ב. במקביל או לחוד מבצעים סריקה ויזואלית של המבנה ומחפשים אלמנטים שונים שיכולים לאפשר חדירת מי גשם לתוך המבנה שלא דרך השטח המרוצף עצמו.

      אלמנטים נפוצים הם למשל גופי תאורה, משקוף הויטרינה ואביזרי חשמל ותקשורת שונים שמי גשם חודרים לתוכם ומתועלים פנימה.

      ג. לשאלתך, השערת איש האיטום שציינת אינה סבירה עקב המרחק הרב. כמו כן יש לתת את הדעת לכך שאיטום המרפסת אמור להתבצע מעל גבי תשתית הקיר עצמה, ומעולם לא מעל לשכבת הטיח או חלילה שכבת החיפוי. ביישום שכזה לא יכול להיווצר מצב בו הרטיבות מגיעה ממקום גבוה יותר בקיר.

      נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.

      בברכה,

      גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן