הוספת הודעה חדשה
  • · רטיבות מאזור תשתית מזגן

    (מידד)

    הי,

    איש המזגנים הכין תשתית למזגן בחדרים. הוא עשה בגג השטוח מקל סבא והקבלן יצר קובייה ועליה שם יריעת איטום. לאחר גשמים ראשונים נוצרה רטיבות בשלושה אזורים בבית באזור הקידוח. נראה כמו כשל נקודתי. מה מומלץ לעשות כעת?

    האם יש לסגור גם את המקל סבא בחומר איטום?

    האם צריך לפרק את הקובייה ולעשות איטום חוזר?

    בתודה מראש על כל עזרה

    • · איטום מעבר צנרת מזגן

      (גיורא)

      שלום מידד

      מדבריך עולה כי האיטום שביצע איש המיזוג אינו תקין, ולכן סביר כי נדרש לאטום מחדש את המקום.

      אופן הביצוע הנדרש תלוי בפרטים- אם תצרף צילום של המצב ניתן יהיה לעזור בנושא זה.

      מה שכן, קיימת גם אפשרות שמדובר בליקוי במקום אחר ביריעה הביטומנית, כאשר מקום מעבר צנרת המזגן מהווה נקודה נוחה לחדירת המים דרך הגג- ראה על כך בתשובתי לך ברשור שמעל.

      בהצלחה

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.