  • · רטיבות בקיר פנימי באזור צמ”ג

    (מידד)

    הי, לאחר הגשמים יש רטיבות בקיר פנימי באזור צמ"ג
    מה עושים כעת?
    מבחינת הצינור מהגג השטוח, נראה שהמים יורדים.

    מדובר בגג שטוח בתוספת בט-קל, יריעה ביטומנית, קלקר לבידוד וחצץ כגמר

    • · רטיבות בתקרה באזור פתח הניקוז

      (גיורא)

      שלום מידד,

      רטיבות כלשהי בתקרה מתחת לגג שטוח ללא קשר למיקומה מעידה על ליקוי בשכבת האיטום.

      הפתרון יכול להיות איתור הליקוי ותיקונו באופן מקומי.

      את הליקוי יש לחפש בכל שטח הגג ולא רק באזור פתח הניקוז כפי שנוטים לחשוב אינטואיטיבית.

      הסיבה לכך היא כי הופעת הרטיבות במקום מסויים אינה מעידה בהכרח על מיקום הליקוי. אדרבא, הופעת רטיבות סביב פתח הניקוז כפי שתיארת היא תופעה נפוצה מאד כאשר קיים ליקוי באיטום גגות המכוסים ביריעה ביטומנית היות וסביב פתח הניקוז קיים סדק בבטון של הגג דרכו מים שחדרו כבר מתחת ליריעה הביטומנית יכולים לחדור בקלות בעוד שאינם יכולים לחדור דרך הבטון המלא המרכיב את הגג.

      הסבר מקיף בנושא זה תוכל למצוא באתר איטומן במאמר על

      איתור נזילות בגגות מרוצפים או מרפסות.

      שאמנם דן במרפסות אך תקף גם לגגות שטוחים עם יריעות ביטומניות

      לכן בשלב ראשון אפשר לבדוק את אזור פתח הניקוז ולראות אם קיים שם ליקוי כלשהו בחיבור בין היריעה לאביזר הניקוז.

      אם לא נמצא ליקוי כזה או שתוקן אך הבעיה נמשכת, יהיה צורך להסיר את כיסוי הקלקר והחצץ ולנסות לאתר ליקויים נוספים.

      ליעוץ ושאלות נוספות הוסף הודעה כאן בפורום או ישירות דרך המדור "צור קשר" בפינה הימנית למטה.

      בהצלחה

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן