הוספת הודעה חדשה
  • · איטום נזילה ממרזב

    (אבי)

    שלום,

    בעת ביצוע הצפה לבדיקת איטום בגג ביתי (בית פרטי עם יריעות ביטומניות) התגלתה נזילה שחודרת לתקרת חדר השינה. (מקור הנזילה בתקרה ולא בקיר). ביצעתי בדיקה נוספת כדי לאבחן את מהות התקלה האם זו בעיה באיטום היריעות הביטומניות או באינסטלצייה של המרזב ע"י סגירת המרזב בפתח היציאה ומילוי מים בכל המרזב עד ס"מ מתחת לפני היריעות שעל הגג. בבדיקה זו התגלה שיש בעיה באינסטלציה וברור שהיא קרובה לפתח כניסת המים שבגג מפני שכאמור הנזילה מתחילה על התקרה (ופתח כניסת המים רחוק כ 40 ס"מ מהקיר).

    ולשאלתי: מה אני עושה? איך ניתן לבצע איטום של המרזב? האם יש שיטה וחומרים שאני יכול לבצע בעצמי או שיש צורך באיש מקצוע? (עם האינסטלטור שביצע את העבודה אין קשר)

    תודה מראש!

    אבי

    • · נזילה ליד מרזב

      (גבי)

      שלום אבי,

      הבדיקה שביצעת אינה מצביעה בהכרח על בעיה במרזב, מהסיבות שאותן אפרט:

      1. כאשר ישנה בעיה בגגות עם יריעות ביטומניות- בהרבה מאוד מקרים הנזילה תהיה ליד המרזב, (או במקום הנמוך ביותר בגג), משום שמיים שחודרים אל מתחת ליריעה מכל מקום בגג יכולים לגלוש מטה , מתחת ליריעות, למקום הנמוך ביותר (המרזב).

      2. הבדיקה שביצעת איננה בדיקה אמינה במאת האחוזים. המרזב עצמו איננו מיועד לשאת עומסים ולחצים שכאלה. הוא בסך הכל אמור להזרים את המים כלפי מטה. כאשר אתה ממלא את כולו במים לחץ המים יכול לגרום לנזילה בחיבורים בין הצינורות. במקרה שלך יכול להיות מצב שבו המים עברו בחיבור שבין הקולטן של המרזב לבין הצינור עצמו. כלומר- אם מפלס המים עבר את ה 30-40 ס"מ העליונים של המרזב, לפחות באופן תאורתי המים היו יכולים לעבור בין החיבורים וליצור רטיבות באזור הסמוך. העובדה שמילאת את המים במרזב עד לגובה של 2 ס"מ מתחת למפלס הגג - מעלה חשש שזהו המצב, אם כי לא ניתן לקבוע זאת בוודאות.

      השיטה הנכונה לבדיקה היא באמצעות בדיקת הצפה של הגג כאשר פתחו העליון של המרזב אמור להיות אטום לחלוטין. במצב שכזה- אם תהייה נזילה היא תהייה רק בגלל בעיה ביריעות.

      לשאלתך : לא ניתן לאטום את הצינור מבפנים אם לא רואים בעין את החיבור,אן את אותו חור,ואם אין גישה (ובדרך כלל אין). עצתי : בצע את בדיקת ההצפה מחדש והפנה את הבעיה לקבלן האיטום, לא לאינסטלטור.

      בהצלחה,

      גבי

      • · המשך השאלה/

        (אבי)

        תודה רבה על התשובה המהירה.

        ניסיתי לאטום את הגג כפי שאתה מציע יותר מפעם אחת ולא הצלחתי להגיע לאטימות מוחלטת (תמיד מעט מים עברו את האטימה שלי וזרמו במורד הצינור). ןתמיד כעבור כ20-30 דקות מתגלה רטיבות על התקרה בתוך הבית בדיוק באותו מקום. שוחחתי עם איש האיטום מספר פעמים והוא אכן בא, בדק וביצע איטום נקודתי נוסף. כעת הוא משוכנע שהבעיה לא באיטום וכעבור הרבה בדיקות שביצעתי, אני נוטה להסכים איתו.

        בשטח, אני כן רואה את חיבורי ההלחמה של המרזב וגם יכול להגיע אליהם עם היד.

        האם יש חומר איטום שאני יכול למרוח ולקוות לתיקון הבעיה?

        דרך אגב, הנזילה מתחילה בדיוק באותה נקודה על התקרה ב-2 שיטות הבדיקה.(סגירת צינור המרזב ומילוי עד גובה הגגוסגירת הפתח בגג והצפתו).

        שוב תודה,

        אבי

        • · ועוד שאלה..

          (אבי)

          האם יש בכלל אופציה לחצוב בגג ולהחליף את קטע המרזב הבעיתיואז לבצע שוב איטום עם יריעות באזור התיקון?

          (רק אם יכולו כל הקיצין)

          • · בעיות מרזב ויריעות

            (גבי)

            שלום אבי,

            אני עדיין בדעה שהבעיה היא עם היריעות ולא עם המרזב. במצבים שכאלה הקבלן יכול רק לנחש מאין הנזילה ביריעות. הוא לעולם לא יכול להיות בטוח. ותמיד יותר נוח להפיל את הבעיה לגורם אחר. רק בדיקת הצפה עם אטימה טובה של פתח המרזב- תגלה את האמת.

            לאטימה של פתח המרזב אפשר להשתמש בבקבוק פלסטי (ליטר וחצי) שמכניסים אותו אל המרזב כשהוא הפוך. יש לחורר אותו בחלקו העליון כדי שלא יצוף במים. לאחר מכן אוטמים מסביבו עם כמות נכבדה של סיליקון (או סיקפלקס) וממתינים יום לייבוש. רק לאחר מכן- מציפים.

            להערכתי תבזבז את זמנך עם נסיונות תיקון של המרזב ואם יהיה כשל בעתיד עדיין לא תדע מאין הצרה מגיעה. כך שעדיף להציף כעת.

            לשאלתך :

            תוכל לנסות ולאטום את החיבור עם סיקפלקס, אם תוכל להגיע למקום עם היד. עבודה קשה, מאוד מטונפת, והצלחתה תלויה בבצוע נכון. אך היאאפשרית. מנקים היטב את האזור, לוקחים את הסיקפלקס ממש ביד ומורחים על האזור. לאחר מכן מחליקים אותו בעזרת מיים מהולים בסבון.

            לגבי החציבה : זה תלוי באיזה עומק נמצאת הצרה. בדרך כלל מעדיפים לבצע מרזב חיצוני במקום הקיים. לחילופין אפשר להכניס מרזב שרשורי בתוך הצינור הקיים, אך זה לא מומלץ (לא אורך ימים וקוטר המרזב קוטן).

            בהצלחה,

            גבי

            • · שכנעת אותי לנסות שוב עד שאצליח.

              (אבי)

              ורק אז לכלכל את צעדיי.

              גבי, תודה רבה רבה על הייעוץ המדהים ! יישר כח.

              אבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.