· התקנת מעבה בגג בית
(רן)שלום רב,
אני מתכנן לרכוש בית חדש ורציתי לדעת מהי הדרך הטובה והנכונה ביותר להעברת תשתית מיזוג מגג הבית לתוכו מבלי לסבול מבעיות רטיבות בעתיד.
יש לציין כי הבית עוד לא בנוי. מדובר בגג שטוח ולא גג רעפים.
15.11.2008 21:00חלון חדשהוספת תגובה· מעבה מזגן על גג חדש
(גבי)שלום רן,
השאלה במקומה ואכן יש להקפיד על אטימה טובה של אזור חדירת הצנרת דרך הגג.
יש להתקין על הגג צינור (בקוטר 4 צול). הצינור ישמש כמוביל לצנרת המיזוג ולצנרת החשמל אשר תעבורנה בתוכו. הצינור צריך להיות מקובע ביציקת הגג כאשרקצהו העליון אמור להסתיים בצורה של "מקל סבא" באופן שמי הגשמים לא יוכלו לחדור לתוכו.
מסביב לאותו צינור יש לצקת הגבהה או קוביה מבטון אשר תהיה מוגבהת יותר ממפלס הגג. תפקיד ההגבהה הנו למנוע ממי הגשמים להצטבר בסמוך לחיבור בין הצינור לגג.
לאחר מכן, כאשר אוטמים את שטח הגג, מטפסים עם חומר האיטום על הדפנות של אותה ההגבהה. בין הצינור לבטון שמסביבו אוטמים עם מסטיק פוליאוריטני ("סיקפלקס") או מסטיק ביטומני.
את הצינור עצמו ניתן להרכיב ממספר צינורות PVC אך עדיף להזמין מראש צינור מתכת מכופף בקצהו העליון.
שבוע טוב,
גבי
16.11.2008 05:54חלון חדשהוספת תגובה· שאלה נוספת
(רן)גבי
תודה על תשבותך.
שאלה נוספת - האם קיימת דרך אלטרנטיבית להעברת צנרת המיזוג , לדוגמא דרך קירות הבית אל קירות הגג כך שגג הבטון והאיטום יהיו שלמים ?
(הערה - גג הבית מתוכנן כך שיהיה קיר גבוה גם בשטחו העליון)
רן
16.11.2008 07:12חלון חדשהוספת תגובה· אטימת נקודות חדירה של צנרת
(גבי)שלום רן,
ניתן להעביר את הצנרת דרך הקיר אך הדבר תלוי בתוואי ובמיקום המערכת בתוך הבית. בענין זה יש לשאול את האדריכל או את יועץ המיזוג. לא ניתן להשחיל צנרת מזוג בתעלה פנימית בעלת זויות ותפניות אלא רק בצורה ישרה (אנכית) עד למקום הנחוץ. לפיכך אפשר להתקין את הצנרת בקיר אחד שיורד אל הבוידם למשל, או אל מרפסת השרות - ומשם להעביר את הצנרת בתעלות חיצוניות.
ואפשר גם להעביר את הצנרת דרך הקיר החיצוני של הבית, במקום דרך הגג.
בכל אופן לא אמורה להיות בעיה באיטום של הגג כאשר ההתקנה מתבצעת באופן שתואר לפני כן. אפשר לנצל את אותו צינור מוביל לצורך הערת כל הצנרת אל תוך הבית: טלויזיה בכבלים/ לווין, כבלים אל דוד השמש, וכדומה.
אם ברצונך להתקין את הצנרת באותו קיר אנכי אז יש לדאוג לכך שהקצה החיצוני של הצינור המוביל יסתיים גם הוא עם שיפוע כלפי מטה ("מקל סבא").
בברכה,
גבי
16.11.2008 20:59חלון חדשהוספת תגובה· מיקום ותזמון התשתית בגג
(רן)גבי
שוב תודה על תשובתך המקיפה.
אני מתכוון להתקין 6 מזגנים בגג (1 מיני לסלון+מטבח ועוד 5 קטנים לחדרי השינה). אם אמקם כל מעבה בדיוק מעל הנק` של המעייד בחדרי השינה - לא אמורה להיות בעיה בהעברת התשתית בצורה ישרה (דרך קיר או דרך התקרה) ?
שאלה נוספת - האם כדאי לדאוג שאיש המיזוג יבצע את עבודת הכנת התשתית לפני יציקת הגג / בניית הקירות בגג או מספיק לפני איטום ??
שוב תודה, רן
16.11.2008 21:30חלון חדשהוספת תגובה· צנרת מיזוג
(גבי)שלום רן,
על מנת לתכנן את כל היציאות כראוי יש לראות את התכניות של הבית. אדריכל יוכל לתכנן עבורך את הפתרון העדיף.
במקרה שיש תקרות גבס נהוג להעביר את הצנרת מעל התקרה עד למקום מרוכז אחד בו עולות כל הצנרות אל הגג.במקרה כזה מבצעים פיר מיוחד מלכתחילה, אשר עולה עד הגג. בראש הפיר מתקינים גגון (מבטון) אשר מונע את חדירת הגשם אל תוך הפיר, כאשר הצינורות יוצאים מהצד. זהו הפתרון הנהוג במקרה של ריבוי צנרות / מזגנים, כמו אצלך. משום שצינור בודד של 4 צול איננו מסוגל לקלוט בתוכו צנרת של 6 מזגנים (3 לכל היותר).
לצערי לא ניתן לבצע תכנון שכזה באמצעות הפורום וזהו מתפקידו של המתכנן לבצעזאת בהתאם לתוואי של מעברי התנרת בכל הדירה.
חובהלפיכך לבצע את כל עבודות התקנת התשתית מראש, בשלב בניית השלד.אין להשאיר זאת לבצוע לפני האיטום.
לשאלתך: אפשר גם להעביר כל צנרת בנפרד דרך הקיר עצמו, או ישירות אל הגג (דרך הקיר של אותו חדר). אפשר גם להעביר צנרות של שני חדרים סמוכים אל נקודה משותפת בגג (או בקיר שבגג).
בהצלחה,,
גבי
16.11.2008 23:54חלון חדשהוספת תגובה· תודה רבה
(רן)גבי,
המון תודה!! עשית לי סדר בראש
רן
17.11.2008 07:08חלון חדשהוספת תגובה