· בהמשך לרטיבות בגג
(גל)גבי שלום:
בהמשך לרטיבות בתקרה .אז ככה עליתי לגג וראיתי שיש איטום מצויין בן הגג של הבית למרזב כלומר היריעות מגיעות משהו כמו 5 ס"מ לפני פתח המרזב ויש חפיפה של זפת טובה בן פתח המרזב ליריעות ,וצינור המרזב לא נראה שבור או משהו כזה
השאלה היא מה יכולה להיות הבעיה יש לציין שמעל כתם הרטיבות יש את פתח המרזב.כמו כן בכל החורפים האחרונים לא היתה רטיבות רק בסוף שבוע האחרון בגלל הגשמים
תודה רבה
03.03.2009 15:54חלון חדשהוספת תגובה· איתור נזילה
(גבי)שלום גל,
במקרים של גגות עם יריעות ביטומניות איתור נזילות יכול להיות ,לעיתים, מאוד בעייתי.
ברגע שיש חור בשכבת האיטום, במקום כלשהו בגג, המים גולשים מתחת לשכבת האיטום, בשיפוע- ומגיעים עד לנקודה הנמוכה ביותר בגג, היא המרזב. תופעה זו מבלבלת רבים, אשר משערים בשוגג,שהליקוי נמצא היכן שהופיע כתם הרטיבות בתקרה. כמובן שיש לבדוק תחילה את אותו האזור ולנסות למצוא ליקויים, אך בהרבה מקרים הפגם באיטום יתגלה במקום מרוחק יותר, לעיתים הרבה יותר מרוחק.
יש לבצע בדיקה בעין של כל שכבת האיטום בגג. יש לבדוק אם נוכחים קרעים או חורים ביריעה, אם יש התנקויות בין ההלחמות שבין היריעות או בין היריעות לקירות סביב הגג. האחורן- הנו הגורם השכיח ביותר לחדירת רטיבות אל מתחת ליריעות.
בנוסף- אם ישנם סדקים בקירות סביב הגג, מבפנים או מבחוץ, אלו יכולים גם כן לגרום לחדירת מים ישר אל מאחורי שכבת האיטום.
זוהי התורה על רגל אחת. איתור נזילות על גג עם יריעות הוא משהו בחייבים לבצע. אך אם איתור נזילות נכשל- אין מנוס מבצוע איטום מחודש על כל שטח הגג.
אפשר להעזר גם בבדיקות הצפה, שמתבצעות בכל פעם בחלק אחר של הגג, בהדרגה.
בהצלחה,
גבי
03.03.2009 17:24חלון חדשהוספת תגובה