הוספת הודעה חדשה
  • · בדיקת הצפה כשהאיטום תחת הצנרת

    (אביב)

    שלום גבי

    האיטום באמבטיה תחת הצנרת + הניקוז הכפול, היה נראה פשוט יותר בתחילה. אתאר חלק מהבעיות :

    1. האינסטלטור יהרוס חלק מהאיטום.

    2.בדיקת ההצפה שתיעשה לפני הנחת הצנרת, לא תבדוק את התיקונים באיטום שייעשו לאחר מכן.לחילופין ניתן לערוךאת בדיקת ההצפה לאחר הנחת הצנרת, אך אז במידה ויהיה כשל באיטום, נאלץ לאטום כבר מעל הצנרת.

    3. הצינור היוצא מהניקוז התחתון, עליו לרדת לגובה נמוך ממתקן הניקוז. א"כ עלינו להגביה את בטון האמבטיה עבור זה.

    4. הבעיה העיקרית שהקבלנים לא מנוסים כלל בכך. וכשעושים דבר ללא נסיון, קשה לצפות את כל הבעיות.

    האמת שבכל מצב האיטום לא יהיה תחת כל הצנרת, שהרי היא חודרתבעובי הרולקות והקיר, ושם כבר אין איטום וניקוז תחתיה.

    בכל אופן שאלתי העיקרית היא ביחס לבדיקת ההצפה - שאלה 2.

    בתודה ובכבוד

    אביב

    • · בדיקת הצפה , חדר רחצה

      (גבי)

      שלום אביב,

      הבעיות שתארת אכן מוכרות. בכל שיטה תוכל למצוא יתרונות וחסרונות אך אלו נדירים למדי ואין לחשוש מהם. כך מכל האופציות עליהן דובר בתקשורות הקודמות עליך פשוט לבחור את זו הנכונה ביותר בעינך. תוכל גם לבצע את האיטום גם פעמיים- מתחת לצינורות, וגם מעליהם. אך להערכתי אין בכך צורך. ההעדפה שלי היא לאטום מתחת לצינורות. אין טעם לבצע בדיקת הצפה לאחרכמה תיקונים . יש לדאוג שהם יתבצעו כמו שצריך.

      בברכה,

      גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש