· חדירת מי גשמים
(דורון עמר)בחיבור בין המרפסת לקיר היתה חדירת מי גשמים , רק בימים סוערים עם רוחות. חדירת מי הגשמים היתה בחיבור של התקרה עם הקיר, כאשר בגג מעל יש גג אסבסט שמכוסה עם פח בחיבור. מה הצעתך לעשות ?
תןדה,
דורון
18.04.2009 15:08חלון חדשהוספת תגובה· חדירת מים בחיבור גג אסבסט
(גבי)שלום דורון,
תחילה יש לבדוק אם חדירת המים מתרחשת מתחת לפח או מעליו. אם הפח המכסה את החיבור אינו מספיק רחב תיתכן חדירת מי גשמים כאשר יש רוחות חזקות. במקרה זה יהיה צורך להחליף את הפח ובאות הההזדמנות לאטום גם את החיבור בין האספסט לקיר, עם מסטיק פוליאוריטני או באמצעים אחרים, בהתאם לאופיו של החיבור.
מצד שני תיתכן חדירת מים מהקיר עצמו , מעל לפח, או בחיבור בין הפח לקיר. יש לבדוק ולאתר תחילה מאין חודרים המים.
בברכה,
גבי
19.04.2009 02:28חלון חדשהוספת תגובה