הוספת הודעה חדשה
· גג זכוכית
(לוטם)יש לנו גג העשוי מחלונות זכוכית. בחיבורים בין הזכוכיות לאלומיניום ובין האלומיניום לבטון יש לנו דליפות מים בחורף. איך ניתן לאטום נזילות אלו ?
תודה
30.08.2009 10:57חלון חדשהוספת תגובה· איטום גג זכוכית
(גבי)שלום לוטם,
יש לבדוק את אותו גג זכוכית בשטח. בנוסף לחיבורים שציינתיש לבדוק את אופן הניקוז של המים אשר ניקווים על הגג, בחיבורים בין הזכוכית למסגרות. במקרים רבים גגות זכוכית אינם נבנים מלכתחילה עם התייחסות מתאימה לניקוז וכתוצאה מכך ניקוות שלוליות בקטעי הזכוכית שהם נמוכים יותר מהמסגרת.
לגבי האיטום עצמו- יש להשתמש בחומר גמיש / מסטיק כגון סיקפלקס 11FC, בכל החיבורים בין הזכוכית למסגרת ובין המסגרת לבטון. על גבי הבטון יש למרוח פריימר יעודי לסיקפלקס ויתכן שיהיה צורך בהכנת השטח ואוליגם בציפוי / איטוםהבטון לאחר מכן.
נשמח לעזור הלאה ובהצלחה,
גבי
30.08.2009 20:30חלון חדשהוספת תגובה